![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 26164 Сообщений: 58 Регистрация: 22.12.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Есть такая тема, что в процессе работы возникают вопросы, касающиеся определенной темы и как всегда фиг эту тему где нибудь найдешь! Все как-то поверхностно! А хотелось бы более глыбако! Прошу поддержать в начинаниях, так как сам в этом заинтересован!
Всем октябрятам и пионерам ОВК салют! Сообщение отредактировал Williams - 8.02.2006 - 11:11 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 30256 Сообщений: 32 Регистрация: 2.03.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 18 раз(а) ![]() |
airflow
При температуре наружного воздуха 0 ... +5, при 3-х ходовом клапане можешь получить обратку такую низкую, что защита калорифера отработает... . Не рекомендую. Что касается теплоизоляции вытяжек, то имеет смысл, конечно, но при условиях: 1. Устье вентшахты расположено очень низко; 2. Установлен очень герметичный отсекающий клапан; 3. Большое разряжение в помещении (при неработающем вентиляторе возможно поступление наружного воздуха через вентшахту). При прочих условиях даже при температуре -50 конденсата не видел. Сообщение отредактировал ХСК - 22.08.2006 - 16:00 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |