IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционир-е, Делимся опытом проектирования! Что и как
denbalan
сообщение 30.01.2006 - 23:43
Сообщение #1


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 26164
Сообщений: 58
Регистрация: 22.12.2005
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Есть такая тема, что в процессе работы возникают вопросы, касающиеся определенной темы и как всегда фиг эту тему где нибудь найдешь! Все как-то поверхностно! А хотелось бы более глыбако! Прошу поддержать в начинаниях, так как сам в этом заинтересован!
Всем октябрятам и пионерам ОВК салют!

Сообщение отредактировал Williams - 8.02.2006 - 11:11
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
airflow
сообщение 7.08.2006 - 10:31
Сообщение #2


Продавец воздуха
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 18738
Сообщений: 1296
Регистрация: 16.09.2005
Из: KoЯn Family
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 88 раз(а)



http://www.inrost.ru/library/technical/ventilation/index.html
Рекомендации по вентиляции общественных зданий.
Немного о вентиляторах, воздуховодах и пр.ъ
З.Ы. Возникла необходимость сделать вентиляцию в радоновой комнате в профилактории.
Вот нарыл рекомендации.
5. Требования к водоснабжению, канализации и вентиляции
радоновых лабораторий и отделений радонотерапии

5.1. Радоновые лаборатории и отделения радонотерапии должны
иметь водопровод с горячим водоснабжением и канализацию. Согласно
ОСП-72/87 и НРБ 76/87 объемная активность радона в воде
хозяйственно-бытовой канализации не нормируется.
5.2. Радоновая лаборатория оборудуется самостоятельной
системой приточно-вытяжной вентиляции. Ниша для размещения
генераторов радона и установки УРР, а также вытяжной шкаф в цехе
розлива подсоединяются к вытяжной вентиляции. Скорость движения
воздуха в рабочих проемах дверей металлических кожухов для
размещения генераторов радона и установки УРР должна быть не менее
1,5 м/сек при одновременном открытии не более двух дверей.
Скорость движения воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа - не
менее 1,5 м/сек. Общий воздухообмен в помещениях ординарной
радоновой лаборатории должен быть не менее -8 по вытяжке и +6 по
притоку.
5.3. В производственных помещениях кустовой радоновой
лаборатории должна быть постоянно действующая 8-10-кратная
приточно-вытяжная вентиляция с обязательным прогревом приточного
воздуха и автоматизированной системой поддержания температуры в
вохдухе производственных помещений на заданном уровне (+18ёС).
5.4. Включение вентиляции в ординарной лаборатории должно
осуществляться дистанционно, за ее пределами; в кустовой - из
помещения тамбура.
5.5. Система вытяжной вентиляции в радоновой лаборатории
должна иметь резервный вытяжной агрегат производительностью не
менее 1/3 полной расчетной. Пускатели двигателей вентиляторов
должны иметь световую сигнализацию, в крупных лечебницах для
отделения радонотерапии оборудуется общий пульт управления
вентсистемами.
5.6. Выброс воздуха из помещений радоновых лабораторий и
радонолечебниц организуется через вытяжную трубу, поднятую не
менее 1 метра над коньком крыши самого высокого административного
здания в радиусе 30 м и в радиусе 50 м - над коньком крыши самого
высокого жилого здания (Санитарные нормы проектирования
промышленных предприятий, СНиП 11-Г 33-75).
5.7. Разрешается удалять вентиляционный воздух без очистки,
если концентрация радона на выбросе не превышает ДК (1,5х10 (в
А
степени -9) Ки/л), а суммарный выброс за 1 год не превысит
установленного значения ДВ (допустимого выброса), равного ДК за
Б
год. При этом уровни внутреннего и внешнего облучения для лиц
категории Б не должны превышать предела дозы, установленной для
этой категории НРБ-76/78 (см. ОСП-72/87 стр. 113, п.п. 7.2 и 7.7).
Пример расчета ДВ приведен в Приложении 9. Для удаления
дочерних продуктов радона из выбрасываемого в атмосферу воздуха,
последний должен пропускаться через фильтры марки ФП. Фильтры для
задержки удаляемых из вытяжных боксов дочерних продуктов радона
должны устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от места
постоянного пребывания персонала. Удаление концентрированной
воздушно-радоновой смеси из бака-смесителя можно проводить также в
канализацию через водоструйный насос на протяжении не менее 20
минут в конце рабочего дня, после завершения работ в вытяжном
шкафу цеха расфасовки раствора радона. При организации постоянного
удаления концентрированной воздушно-радоновой смеси в канализацию,
а не в вентиляцию, установка фильтров на вытяжных коробах не
обязательна.
5.8. Выброс отходов радона и его дочерних продуктов из
установки становится практически несущественным при оснащении ее
специальным поглотительным патроном с активированным углем или
использовании в качестве растворителя спирта. Патрон должен быть
металлическим, герметичным, иметь форму цилиндра (L/Д=1,5-2,0) с
двумя расположенными на его противоположных концах патрубками и
вмещать 2 кг активированного угля марки СКТ-3. В вертикальном
положении патрон подсоединяется нижним патрубком к воздушному
патрубку бака-смесителя установки УРР, и размещается в одном из
бетонных боксов установки за свинцовой защитой толщиной 10 см.
5.9. Место забора приточного воздуха должно располагаться на
расстоянии не менее 20 метров по горизонтали от места выброса.
Приточно вытяжная вентиляция ординарной радоновой лаборатории
должна быть изолирована от общей приточно-вытяжной вентиляции
лечебного учреждения.
5.10. Для предупреждения проникновения радона в смежные
помещения ординарная радоновая лаборатория и ванные комнаты должны
быть связаны между собой служебным коридором в отдельном крыле
(отсеке) здания, изолированном и максимально удаленном от других
помещений. Прочие помещения (кабинет врача, ожидальня и т. д.)
могут быть общими с другими помещениями водолечебницы.
5.11. Контроль обеспечения необходимой кратности воздухообмена
должен проводиться не реже 1 раза в год в процессе эксплуатации и
при любом изменении режимов работы в лаборатории или
радонолечебнице.

Приложение N 9

ПРИМЕР РАСЧЕТА
ДОПУСТИМОГО ВЫБРОСА В АТМОСФЕРУ РАДОНА И ЕГО
ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ

Условия расчета - кустовая лаборатория с 6-ю генераторами
радона по 30 мг радия каждый.
Исходя из практических данных, ежесуточный фактический выброс
радона составляет около 1 мКи/сутки из одного генератора. За год
(300 рабочих дней) суммарный выброс составит:
1х10(в степени -3) Ки х 6 х 30 суток = 1,8 Ки.
В соответствии с п. 7.7 ОСП-72/87 \"Разрешается удалять
вентиляционный воздух без очистки, если концентрация радиоактивных
веществ на выбросе не превышает ДК (для радона - 1,5х10(в степени
А
-9) Ки/л), а суммарный выброс за год не превысит установленного
значения допустимого выброса (ДВ). При этом уровни внешнего и
внутреннего облучения лиц категории Б не должны превышать предела
дозы, установленного для этой категории НРБ-76/87\".
Допустимая концентрация выброса радона из радоновой
лаборатории не должна превышать ДК = 1,5х10 (в степени -10) Ки/л.
Б
В рассматриваемом случае проектная производительность
вентиляции V = 6000 куб.м/час. Работа вентиляции - непрерывная, 24
часа в сутки. При этом выброс воздуха составит 144х103 куб.м, а за
год - 432х10 (в степени 5) куб. м.
При этом допустимый выброс радона составит :
ДВ = 432х10 (в степени 5) х 1,5х10 (в степени -10) = 6,48
Ки/год, а фактический суммарный выброс радона - 1,8 Ки/год.
Из полученных данных следует, что при выбросе за одни сутки из
6 генераторов активности радона, равной 6 мКи, допустимый выброс
ДВ за год не будет превышен, что соответствует требованиям п. 7.7
ОСП-72/87.
Выброс дочерних продуктов в атмосферу практически исключается
за счет применения фильтров из ткани ФП, которыми снабжены
вытяжные шкафы. Задержка дочерних продуктов радона на фильтре
будет практически 100% (99,9%).

Сообщение отредактировал airflow - 7.08.2006 - 10:39
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- denbalan   Отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционир-е   30.01.2006 - 23:43
- - airflow   Поддерживаю. Сюда можно добавить обсуждение оборуд...   6.02.2006 - 15:51
- - denbalan   За какое время сгорели?   6.02.2006 - 16:23
- - airflow   Меньше чем за полтора года.   6.02.2006 - 20:07
- - denbalan   ТЫ знаешь может быть конечно что как нибудь не так...   6.02.2006 - 22:43
- - airflow   Мы их ставили, ставим и будем ставить. Просто неко...   6.02.2006 - 23:01
- - denbalan   Забубись! Везде должен быть слив! Да по ло...   6.02.2006 - 23:19
- - airflow   Предлагаю дописать к названию темы кондиционирован...   8.02.2006 - 00:12
- - denbalan   Тоже предлогаю! Но не знаю как! Поменяе...   8.02.2006 - 09:24
- - Williams   Исправил.   8.02.2006 - 11:12
- - YuruY   Помоему тему надо в раздел "Софт" чтоб т...   8.02.2006 - 12:15
- - denbalan   Да пожалуйсто! перебрасывайте! Делайте что...   8.02.2006 - 14:15
- - airflow   По кондерам. Задели за живое. Daikin'овские мо...   8.02.2006 - 21:51
- - polovnik   Здорово коллеги, не верю своим глазам чтоб такую т...   13.02.2006 - 08:11
- - denbalan   Литературой не ромогу! Знаю прогу КВМ! Она...   13.02.2006 - 09:38
- - denbalan   Вопрос! Как посчитать вебестоимость проектных ...   13.02.2006 - 09:52
- - airflow   По поводу дымоудаления. С этим пока не сталкивался...   13.02.2006 - 14:55
- - denbalan   от болды и по этой литературе я набрал на очень оч...   13.02.2006 - 15:23
- - airflow   Половник, тебе наверное это нужно http://veza.ru/p...   14.02.2006 - 00:02
- - airflow   Еще кое-что. Не помню откуда стащил... Рекомендаци...   14.02.2006 - 00:17
- - denbalan   Енту прогу я знаю, сам по ней не считаю!   14.02.2006 - 09:41
- - airflow   Цитата(denbalan @ 14.02.2006 - 06:41)Енту про...   14.02.2006 - 10:07
- - denbalan   Нет я про КВМ везовский! про проги Ушакова вче...   14.02.2006 - 13:26
- - polovnik   Да ребята, просмотрел везовскую литературу, я ее в...   17.02.2006 - 08:53
- - airflow   Пока не довелось. Были Акадовские чертежи с подзем...   17.02.2006 - 12:32
- - polovnik   Спасиб, но все таки Ушаковские проги увидеть бы хо...   17.02.2006 - 15:11
- - airflow   Ушакову письмо написал, но он чего-то молчит. Вопр...   21.02.2006 - 16:17
- - denbalan   Первый раз слышу, но немцы отличаются качеством...   22.02.2006 - 01:44
- - airflow   Первый раз об этом слышу. А насчет RUCk боюсь проб...   26.02.2006 - 08:40
- - airflow   По поводу дымоудаления из паркинга я прогнал. Есть...   1.03.2006 - 13:59
- - u77   Доброго времени суток. Т.к. тема не пользуется бол...   1.03.2006 - 15:24
- - airflow   Ссылка битая, так что посмотреть прогу не удалось,...   1.03.2006 - 16:11
- - u77   http://microstation.nm.ru/acad/aks/index.html --пр...   1.03.2006 - 17:10
- - airflow   Пишет, что ссылка нерабочая "URL недействител...   2.03.2006 - 12:48
- - denbalan   с вент кадом это хорошо! у меня была демка, но...   2.03.2006 - 13:47
- - u77   airflow http://dwg.ru/dwl/399 если не сможешь скач...   2.03.2006 - 14:20
- - Thetan   По поводу Дымоудаления Делился своей наработкой в...   2.03.2006 - 18:44
- - MCAD   Очень полезный сайт и форум: h t t p://www.abok.ru...   24.03.2006 - 12:34
- - airflow   Очень полезный источник по аспирации и пневмотранс...   24.03.2006 - 12:46
- - denbalan   для решетки дымоудаления сопротивление считается п...   27.03.2006 - 14:50
- - Rio2005   Ищу человека разбирающегося в чилерах, нужна оплач...   3.04.2006 - 11:41
- - airflow   С чиллерами не связывался. Еще вопрос: Проектирую...   12.04.2006 - 08:02
- - Dervich   Что конкретно интересует по чиллерам?   13.04.2006 - 15:38
- - airflow   Еще вопрос. Начинаем заниматься кондерами Kentats...   13.04.2006 - 15:42
|- - Skaramush   Цитата(airflow @ 13.04.2006 - 14:42)...   9.06.2006 - 16:11
- - airflow   Отличный ресурс по Вентиляционному и другому обору...   17.05.2006 - 10:30
- - airflow   У кого нибудь есть проект подземной одноэтажной ст...   2.06.2006 - 11:52
|- - polovnik   Цитата(airflow @ 2.06.2006 - 08:52) ...   6.06.2006 - 08:51
|- - Skaramush   Цитата(polovnik @ 6.06.2006 - 07:51)...   8.06.2006 - 13:15
- - polovnik   Люди, ну хоть кто-нибудь встречал прогу по рассчет...   9.06.2006 - 06:48
|- - Skaramush   Цитата(polovnik @ 9.06.2006 - 05:48)...   9.06.2006 - 10:55
|- - gnoom   Цитата(polovnik @ 9.06.2006 - 03:48)...   5.10.2006 - 16:00
- - Skaramush   Извиняюсь, если задел. Но. Принцип в нашей фирме -...   9.06.2006 - 11:12
- - airflow   Кроме проги Ушакова о которой шла речь в предыдущи...   9.06.2006 - 11:52
|- - Skaramush   Цитата(airflow @ 9.06.2006 - 10:52) ...   9.06.2006 - 12:57
- - airflow   Зачем ICQ? Тема для того и заведена чтобы делитьс...   9.06.2006 - 14:49
- - Skaramush   За "добро пожаловать" спасибо. Теперь по...   9.06.2006 - 15:49
- - airflow   ОГРОМНОЕ спасибо за очень ценную инфу. У меня стоя...   13.06.2006 - 06:59
|- - Skaramush   Цитата(airflow @ 13.06.2006 - 05:59)...   13.06.2006 - 11:45
- - airflow   У меня утренний прогрев машин. Как я понял делаю 8...   16.06.2006 - 08:23
- - Skaramush   С расчетом все правильно. Раздел из СНиП выложу на...   16.06.2006 - 17:12
- - airflow   Нашел приложение к СНиПу по стоянкам. Очень много ...   21.06.2006 - 12:23
|- - denbalan   Цитата(airflow @ 21.06.2006 - 13:23)...   15.07.2006 - 13:00
- - airflow   Еще немного опыта. Ставить электрокалорифер после ...   6.07.2006 - 10:52
- - Vicold   есть: ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИ...   15.07.2006 - 10:15
- - airflow   Количества воздуха.   17.07.2006 - 09:10
- - airflow   И еще немного опыта. Когда подбираешь радиальный в...   25.07.2006 - 11:30
- - airflow   Еще кое-что вспомнил. На выхлопе радиального венти...   27.07.2006 - 07:55
- - ХСК   Только что нашёл эту ветку. Прочитал все посты. По...   29.07.2006 - 13:19
- - airflow   Кстати, вместо гибких вставок можно использовать г...   30.07.2006 - 06:46
- - airflow   http://www.inrost.ru/library/technical/ventilation...   7.08.2006 - 10:31
- - airflow   При проектировании вытяжек участок воздоховода пер...   8.08.2006 - 15:09
- - BuTeK   Нашел на сайте Инновента. 1. Некоторые особенности...   16.08.2006 - 00:19
- - airflow   Выдержка из пособия к снипу "Проектирование п...   17.08.2006 - 11:22
- - airflow   Возвращаясь к теме поднятой мной в посте N66. Я ду...   18.08.2006 - 11:51
- - ХСК   airflow При температуре наружного воздуха 0 ... ...   22.08.2006 - 15:44
- - airflow   Я видел обмороженый воздуховод при след. условиях....   23.08.2006 - 07:33
- - ХСК   airflow В таком подвае сам бог велел обмёрзнуть. ...   23.08.2006 - 14:09
- - airflow   ХСК Что-же получается? Подбирая калорифер вслепу...   23.08.2006 - 14:44
- - ХСК   airflow Только один способ - узнать у эксплуатаци...   24.08.2006 - 14:39
- - airflow   Возвращаясь к вопросу о электрическом калорифере и...   7.09.2006 - 12:25
- - denbalan   http://www.klimatvnutri.ru Народ посмотри! куч...   7.09.2006 - 15:05
- - airflow   Цитатаили если надо могу скинуть таблицу с расчето...   19.10.2006 - 21:28
- - arheos   Есть хорошая программа PROFILE MASTER 2000 (CAM-DU...   26.10.2006 - 22:01
- - ivb   to Skaramush >Когда у меня был проект гаража ...   11.11.2006 - 21:41
- - airflow   2->ivb Канальники в гаражах никто не ставит, эт...   13.11.2006 - 11:43
- - ivb   to airflow >Канальники в гаражах никто не стави...   13.11.2006 - 21:42
- - airflow   ЦитатаДругого придумывать... А зачем? Если юзер са...   13.11.2006 - 22:51
- - ivb   to airflow >Что думаешь насчет идеи раздавать ...   15.11.2006 - 22:00
- - denbalan   Народ, скажите мне пожалуйста сколько делается раб...   17.11.2006 - 12:41
- - ivb   to denbalan Сколько времени в смысле? В теории - ...   17.11.2006 - 23:13
- - denbalan   Тогда вопрос на засыпку! пока никто не ответил...   21.11.2006 - 09:25
- - denbalan   Вывод один. Не покупайте квартиры в высотках!   22.11.2006 - 15:03
- - Tchervonetz   Для того что бы у вас не было выброса дыма на фаса...   25.11.2006 - 16:54
- - denbalan   А поподробней сылочку! а то форумы я знаю, но....   25.11.2006 - 18:24
- - Tchervonetz   Пожалуйста! http://www.aircon.ru/forum/list.ph...   27.11.2006 - 07:39
- - Max1   Может кто знает какая прога может выполнить расчет...   30.11.2006 - 19:29
- - airflow   Альтернативы есть. Скажу только за ОВ. 1. Magicad...   1.12.2006 - 09:50
- - pepelatz1313   Magicad - вещь интересная, но доработка ей отнюдь ...   5.12.2006 - 19:05
- - alexey_gr   Люди добрые! У кого-нибудь есть какие-нибудь н...   6.12.2006 - 00:25
3 страниц V   1 2 3 >


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.08.2025 - 08:47