Всем привет. Пытаюсь разобраться с этой интереснейшей прогой.
Здесь только обсуждение работы программы! Саму прогу и лекарство ищем ЗДЕСЬ! Мануал ТУТ http://dwg.ru/dnl/383 Базы [attachment=9154:CK.rar] Вентиляторы СК (zvyagaaa) [attachment=9155:VEZA_NACH.rar] Калориферы VEZA (Eezh) [attachment=9156:Zonty2.rar] Зонты (Мое) [attachment=9157:attachment] Арктика, КЛОП, Вингс (zvyagaaa) [attachment=9167:attachment] Решение проблем с линиями (Eezh+Vitek) пост 384 [attachment=9170:attachment] Решение проблем со знаком диаметра в новых акадах (zvyagaaa) пост 413 [attachment=9197:Dec_Koredo_etc.rar] Диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики + Korado тип 22 высота 500 (Леха 777+sergant.) [attachment=9646:VR_88_77.rar] Блоки 3D AutoCAD вентиляторов VESA. Можно использовать в MagiCAD через Flow Node Connection. Выложил Maxim Pronin Все базы и любые наработки которые выкладываются буду аттачить сюда с указанием источника. А то бардак. [attachment=9646:VR_88_77.rar] Розенберг [attachment=10208:Rosenberg.rar] (Pevgov) Программулина для быстрого составления коммерческих предложений, считает только жестянку и все что с ней связано [attachment=10286:________..._1.4_rus.rar] (Shprot) Подробности здесь http://forum.lavteam.org/index.php?showtop...st&p=203029 и далее в постах автора. Куча других баз и многое другое на http://zvyagaaa.moy.su/load/ Программка BaseChecker для мониторинга появления новых баз на Progman.fi, MagiCAD QPD Arhive позволяющая архивировать базы и многое другое http://orfey.ucoz.ru/load/ Скажем спасибо тов. Orfey Смета для маджика, представляет из себя документ Excel. Заточена под нужды одной конторы, но переделка не составит большого труда. Для работы придется разрешить макросы.[attachment=10524:______Ma...__1.2009.rar] Автор - Pevgov [attachment=10866:Korf.rar] База Корфа, автор Pevgov Сообщение отредактировал airflow - 2.07.2009 - 12:11 |
|
|
5.06.2007 - 10:55
Сообщение
#482
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 59233 Сообщений: 11 Регистрация: 25.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
|
|
|
5.06.2007 - 11:20
Сообщение
#483
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 60822 Сообщений: 17 Регистрация: 12.05.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата MC2007 Инфильтрация учитывается в модуле Помещение при расчете теплопотерь и задается для каждого помещений вручную (1/h). Самого расчета инфильтрации в модуле Помещение нет. Тогда просьба к уважаемым Разработчикам подумать о том, чтобы включить в следующую версию. Сам расчет не так уж и сложен, все исходные формулы есть в нашем СНиПе по ОВ. Характеристики по воздухопроницанию используемых в современном строительстве окон и дверей думаю тоже собрать можно. Конечно, там есть нюансы, связанные с аэродинамическими коэф. зданий, и скоростью ветра, но это можно пока предложить пользователю вводить самостоятельно. Думаю, что многие скажут вам спасибо! |
|
|
5.06.2007 - 12:44
Сообщение
#484
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 171 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Цитата MC2007 Инфильтрация учитывается в модуле Помещение при расчете теплопотерь и задается для каждого помещений вручную (1/h). Самого расчета инфильтрации в модуле Помещение нет. Тогда просьба к уважаемым Разработчикам подумать о том, чтобы включить в следующую версию. Сам расчет не так уж и сложен, все исходные формулы есть в нашем СНиПе по ОВ. Характеристики по воздухопроницанию используемых в современном строительстве окон и дверей думаю тоже собрать можно. Конечно, там есть нюансы, связанные с аэродинамическими коэф. зданий, и скоростью ветра, но это можно пока предложить пользователю вводить самостоятельно. Думаю, что многие скажут вам спасибо! Забываешь одно, прога то МЕЖДУНАРОДНАЯ и к нашим снипам имеет опосредованное отношение |
|
|
Гость_anwna_* |
5.06.2007 - 20:40
Сообщение
#485
|
Гость |
Вопрос по значению коэффициентов k(heating)&k(water)&k(для воздуховодов).
Я догадываюсь, что k(water) скорее всего коэф-т шероховатости в безразмерной форме (для Fe=1, для остальных материалов в долях от Fe), что такое k(heating) даже предположить не могу, мог бы предположить, что это коэф-т теплопроводности, или теплоёмкости, но у изоляции никаких коэф-тов нет. И в воздуховодах k это тоже скорее всего коэф-т шероховатости. Хотелось бы услышать какие k для каких материалов Вы берете, и что говорит производитель программы по этому вопросу. |
|
|
6.06.2007 - 09:03
Сообщение
#486
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 171 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Вопрос по значению коэффициентов k(heating)&k(water)&k(для воздуховодов). Я догадываюсь, что k(water) скорее всего коэф-т шероховатости в безразмерной форме (для Fe=1, для остальных материалов в долях от Fe), что такое k(heating) даже предположить не могу, мог бы предположить, что это коэф-т теплопроводности, или теплоёмкости, но у изоляции никаких коэф-тов нет. И в воздуховодах k это тоже скорее всего коэф-т шероховатости. Хотелось бы услышать какие k для каких материалов Вы берете, и что говорит производитель программы по этому вопросу. Коэффициент шероховатости это не характеристика материала (Fe - здесь не причем), а параметр качества отделки поверхности(!) и зависит от технологии производства труб. Так что производитель программы может сказать - ориентируйтесь на подручный материал и больше ничего. Трубопроводы Коэффициент эквивалентной шероховатости к , мм Стальные трубы новые 0,1...0,3 Медные трубы 0,0015 Полипропиленовые трубы 0,003-0,005 Стальные воздуховоды новые 0,1...0,3 Сообщение отредактировал boroda - 6.06.2007 - 09:50 |
|
|
6.06.2007 - 13:26
Сообщение
#487
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 59233 Сообщений: 11 Регистрация: 25.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
|
|
|
6.06.2007 - 15:02
Сообщение
#488
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 59233 Сообщений: 11 Регистрация: 25.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нарисовал регистр... красиво, но столкнулся с проблемой, его не считает. Может разработчики могут добавить в трубы флоунод с задаваемым расходом и потерей давления... для возможности например подвести трубы к приточке и не изврасчатся пытаясь наложить сверху калорифер, а просто задать расход и потерю на приборе.
простите не заметил.. есть тако при рисовании двумя трубами.... Сообщение отредактировал Леха 777 - 6.06.2007 - 15:07 |
|
|
6.06.2007 - 15:20
Сообщение
#489
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 171 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Нарисовал регистр... красиво, но столкнулся с проблемой, его не считает. Может разработчики могут добавить в трубы флоунод с задаваемым расходом и потерей давления... для возможности например подвести трубы к приточке и не изврасчатся пытаясь наложить сверху калорифер, а просто задать расход и потерю на приборе. простите не заметил.. есть тако при рисовании двумя трубами.... А сам это сделать не можешь!?! Дастаточно грамотный же мужик!! Сообщение отредактировал boroda - 6.06.2007 - 15:22 |
|
|
6.06.2007 - 16:30
Сообщение
#490
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 59233 Сообщений: 11 Регистрация: 25.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
|
|
|
6.06.2007 - 17:43
Сообщение
#491
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 171 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Та сделал уже... Не заметил сразу флоунод ноне (с раходом) потому как рисовал в одну трубу.... А взял двойную и заметил.. А, вот, в следующий раз не будешь "малювать" в одну трубу. Разводка то двух трубная(!!!) так и надо вести ее в 2 трубы. |
|
|
Гость_anwna_* |
6.06.2007 - 20:53
Сообщение
#492
|
Гость |
Спасибо за ответы (heating и water сбили с толку, я уж начал курс МЖГ перечитывать, сам бы не догадался).
Ещё вопрос : нет ли у кого алгоритма по которому программа делает акустический расчет. |
|
|
22.06.2007 - 07:09
Сообщение
#493
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 52099 Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день ни кто не знает как в Мажике посчитать систему аспирации
и есть ли у кого базы по месным отсосам Кстати еще вопрос слышал что у московского офиса продающего мажикад уже есть база радиальных вентиляторов |
|
|
22.06.2007 - 07:55
Сообщение
#494
|
|
Продавец воздуха Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1310 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) |
Цитата Добрый день ни кто не знает как в Мажике посчитать систему аспирации. Вопрос интересный, хотя думаю можно. Для начала поправь критерий подбора диаметров, скорости у тебя будут в районе 15-20 м/с. Коллектора вручную посчитай (а может и прога нормально подберет), а потом нарисуй с залоченными размерами. Пауки можно сделать командой Fork. Цитата и есть ли у кого базы по месным отсосам Их слишком до хрена, никто не брался. Попробуй средствами маджика нарисовать. А не получится - задай через flownode (none). Цитата Кстати еще вопрос слышал что у московского офиса продающего мажикад уже есть база радиальных вентиляторов Тут обсуждался вопрос про вентиляторы, они в проге не несут функциональной нагрузки. Так что полазь по форуму, тут были радиальные вентиляторы в 3D. Только вентиляторы для аспирации немного по-другому выглядят. И стольвент посмотри, там много интересного про аспирацию. Сообщение отредактировал airflow - 22.06.2007 - 07:59 |
|
|
22.06.2007 - 09:33
Сообщение
#495
|
|
Из местных Группа: Пользователи Пользователь №: 38047 Сообщений: 83 Регистрация: 5.07.2006 Из: Кишинёв Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Появилась новая база данных по фанкойлам, воздушних обогревателей и завес. Gea_07a.qpd
|
|
|
23.06.2007 - 10:24
Сообщение
#496
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 34025 Сообщений: 34 Регистрация: 13.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Что нового в MagiCad 2007.5 здесь=>http://www.progman.fi/uploads/File/pdf/New%20features/2007.5_new%20features_details.pdf
Сообщение отредактировал Gol567 - 23.06.2007 - 21:39 |
|
|
23.06.2007 - 19:40
Сообщение
#497
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 49507 Сообщений: 117 Регистрация: 19.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 21 раз(а) |
При использовании команды "part propety line" если выбрать все системы то она показывает значения выбранных свойств, если выбрать одну систему,то она ничего не показывает.
Установлен Magicad 2006.5 |
|
|
28.06.2007 - 16:10
Сообщение
#498
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 30501 Сообщений: 27 Регистрация: 6.03.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Столкнулся с одной непреодолимой штукой В МСаде. Создал систему, допустим отопление, задал переменные SV1=T11, SV2=T21. Нарисовал гребенку допустим обратку, теперь скопировал эту гребенку на пустое место, получилось две гребенки в слое T21.
Теперь вопрос как мне одну из этих гребенок перекинуть в слой T11, чтобы программа поняла, что это уже не обратная, а подающая геребка, причем нужно глобальное изменение всего и трубопроводов и арматуры на ней установленной. С уважением. |
|
|
29.06.2007 - 08:46
Сообщение
#499
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 31970 Сообщений: 26 Регистрация: 11.04.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйста, возможно ли: из Magica трубы перегнать в AutoCAD ?
Иногда просят электронную версию документа в CAD ... как вы решаете этот вопрос? |
|
|
29.06.2007 - 09:30
Сообщение
#500
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 26034 Сообщений: 47 Регистрация: 20.12.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Подскажите пожалуйста, возможно ли: из Magica трубы перегнать в AutoCAD ? Иногда просят электронную версию документа в CAD ... как вы решаете этот вопрос? есть кнопочка - magiexp o если нет - создай в AutoCade ^C^C_magiexp o Сообщение отредактировал u77 - 29.06.2007 - 09:53 |
|
|
4.07.2007 - 12:44
Сообщение
#501
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 171 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Столкнулся с одной непреодолимой штукой В МСаде. Создал систему, допустим отопление, задал переменные SV1=T11, SV2=T21. Нарисовал гребенку допустим обратку, теперь скопировал эту гребенку на пустое место, получилось две гребенки в слое T21. Теперь вопрос как мне одну из этих гребенок перекинуть в слой T11, чтобы программа поняла, что это уже не обратная, а подающая геребка, причем нужно глобальное изменение всего и трубопроводов и арматуры на ней установленной. С уважением. Какой же ты счастливый! Это давно известно, что "обратку" на "прямую" или наоборот MagiCAD конвертировать "не желает. Увы прийдется строить отдельно |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.04.2024 - 17:39 |