В январе 2006 года выходит новая версия системы расчета и анализа строительных конструкций SCAD 11.1.
В новой версии SCAD снято ограничение на количество узлов и элементов в расчетной модели, реализован многоуровневый режим отмены последней операции и восстановления (UNDO/REDO), реализован новый режим формирования расчетных сочетаний усилий, реализована возможность использования в качестве элемента абсолютно жесткого тела, реализован вызов протокола выполнения расчета непосредственно из пре- и постпроцессоров и др.

Вспомогательные программы комплекса SCAD Office также включили целый ряд новинок. Появилась новая программа "ЗАПРОС", обеспечивающая расчет элементов оснований и фундаментов. В программе АРБАТ реализованы требования новых СНиП и СП. Появилась также новая реализация программы КОМЕТА.

Подробнее _http://www.pss.spb.ru/news_soft.shtml#04_47

Тема в WareZ-е.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »   
Начать новую тему
Ответов
ConcreteB50
сообщение 20.11.2007 - 16:16
Сообщение #302


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 11430
Сообщений: 66
Регистрация: 3.03.2005
Из: Israel
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 5 раз(а)



clerical
Да нет была вывешена страница по двум адресам СКАД групп,
что абонент временно заблокирован
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
-=shark14=-
сообщение 20.11.2007 - 16:25
Сообщение #303


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 32013
Сообщений: 7
Регистрация: 12.04.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



ConcreteB50
посмотри плиз комета-2 - узлы ферм
есть мнение, что при выборе сечения из 2 уголков и назначения усилий в стержне прога подбирает площать для стержня как для одного уголка mad.gif
это тока у меня или косяк проги?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
depak
сообщение 20.11.2007 - 19:43
Сообщение #304


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 40764
Сообщений: 123
Регистрация: 13.08.2006
Из: Vrn
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 3 раз(а)



С Кометой у меня таже хрень. С уголками она врет. Да кто знает где она еще ошибается. Но если все глюки исправят это будет сильная прога!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alxo
сообщение 21.11.2007 - 15:56
Сообщение #305


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 38659
Сообщений: 21
Регистрация: 13.07.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



sivak,
Заказчик полностью прав, нечего делать из профилей, которые невозможно купить.
Просто запроси прайсы на нескольких металлобазах или в интернете найди, ну и делай из существующих профилей.
А то у меня был прикол, делал КМД на КМ проектного института (Московского) с профилями, которых нет в продаже ваще и производства нет, так наш завод варил 3,5км широкополочных двутавров, т.к. проектный институт встал в позу и сказал ничего переделывать не будем мол......
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
andru2
сообщение 22.11.2007 - 14:02
Сообщение #306


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 49998
Сообщений: 15
Регистрация: 24.11.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



попробовал в Комете-2 монтажные узлы просчитать, ставил свои длины швов, посмотрел таблицу после пересчета, длины швов не правильно. ....а прога классная будет, когда до ума доведут
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
NikitaGC
сообщение 25.11.2007 - 18:14
Сообщение #307


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 41043
Сообщений: 36
Регистрация: 16.08.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Господа инженеры подскажите пожалуйста- какими способами можно задать преднапряжение конструкции.
И еще вопрос- в стержневых элементах есть галочка на "сдвиг"- там тоже можно задавать преднапряжение. Зачем оно нужно и какое значение в тоннах там можно проставить?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Samuel
сообщение 28.11.2007 - 18:44
Сообщение #308


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 11607
Сообщений: 28
Регистрация: 7.03.2005
Из: Расея
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(NikitaGC @ 25.11.2007 - 16:04) *
...И еще вопрос- в стержневых элементах есть галочка на "сдвиг"- там тоже можно задавать преднапряжение. Зачем оно нужно и какое значение в тоннах там можно проставить?


Насчет преднапряжения в двух словах не скажешь, но насчет галочки на "сдвиг" - могу сказать эта хрень не работает. Если же имеется ввиду преднапряжение, которое с этой опцией "на сдвиг" связано, то и она никакого воздействия на процесс расчета не оказывает. Это официально ответил человек из SCAD-soft, когда презжали к нам обучать своей проге, я тогда почти по всем "темным" кнопочкам и пунктам SCAD прошелся. У них и кнопки есть не работающие. Вопрос - зачем ? Ну, хотели чего-то, какие-то функции заделать в SCAD и не стали... В SCAD много приколов. Справку почитать - так там и про суперэлементы сказано, а где они ?? НЕТУ ИХ. Справка вообще времен Миража, по-моему...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
NikitaGC
сообщение 30.11.2007 - 08:36
Сообщение #309


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 41043
Сообщений: 36
Регистрация: 16.08.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Samuel, спасибо, что рассказал про "сдвиг" sm_ok.gif

Цитата(Samuel @ 28.11.2007 - 18:34) *
Насчет преднапряжения в двух словах не скажешь.

Я пользуюсь способом задания реакций и отпоров. Но, есть ли другие способы?
Просто очень хотелось бы разобраться в данном вопросе.
Многие знают и другие способы, но не хотят делиться знаниями sad.gif

Сообщение отредактировал NikitaGC - 30.11.2007 - 12:01
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Samuel
сообщение 1.12.2007 - 14:54
Сообщение #310


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 11607
Сообщений: 28
Регистрация: 7.03.2005
Из: Расея
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(NikitaGC @ 30.11.2007 - 06:26) *
Samuel, спасибо, что рассказал про "сдвиг" sm_ok.gif

Цитата(Samuel @ 28.11.2007 - 18:34) *

Насчет преднапряжения в двух словах не скажешь.

Я пользуюсь способом задания реакций и отпоров. Но, есть ли другие способы?
Просто очень хотелось бы разобраться в данном вопросе.
Многие знают и другие способы, но не хотят делиться знаниями sad.gif


Преднапряжение.. вроде как, есть вариант задания температурным перепадом, но опять таки, это довольно шаманский метод, больше походий на "танцы с бубном". Другого варианта не встречал.
Для Лиры, помнится, проскакивал в сети похожий пример, но это сто лет назад было, не помню где именно... А так ли необходимо Вам преднапряженная конструкция ? Вы мостовик ?
Для гражданского строительства, такие вещи настолько редки, что многие даже не заморачивались никогда...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
NikitaGC
сообщение 2.12.2007 - 08:38
Сообщение #311


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 41043
Сообщений: 36
Регистрация: 16.08.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Samuel @ 1.12.2007 - 14:44) *
Преднапряжение.. вроде как, есть вариант задания температурным перепадом, но опять таки, это довольно шаманский метод, больше походий на "танцы с бубном".

Да про этот метод температур я знаю. Действительно шаманский метод...
Цитата(Samuel @ 1.12.2007 - 14:44) *
Для Лиры, помнится, проскакивал в сети похожий пример, но это сто лет назад было, не помню где именно...

Использовался для Лиры 8.0. В последующих редакциях разработчики убрали этот пример.
Сейчас в лире есть КЭ для преднапряжения.
Цитата(Samuel @ 1.12.2007 - 14:44) *
А так ли необходимо Вам преднапряженная конструкция ? Вы мостовик ?
Для гражданского строительства, такие вещи настолько редки, что многие даже не заморачивались никогда...

Не мостовик.
А насчет "такие вещи настолько редки" не соглашусь. Все больше и больше используестся преднапряжение в гражд. строительстве.

Все-таки может кто-то откликнется и расскажет о способах расчета преднапряжения в ж/б конструкциях...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Older_3110
сообщение 3.12.2007 - 17:32
Сообщение #312


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 31132
Сообщений: 13
Регистрация: 30.03.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Вылез очередной косяк в Арбате со сборки от 11.2007.
В экспертизе ж/б сечений по СНиП ...-84 с использованием предварительно сохраненых РСУ
выдала приложенную картинку. Предыдущая сборка нормально считает, по СниП 52-... тож нормально.
Удивляет кол-во ошибок при годичной коммерческой продаже продукта sad.gif

Сообщение отредактировал Older_3110 - 3.12.2007 - 17:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 62.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 62.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
NikitaGC
сообщение 4.12.2007 - 06:50
Сообщение #313


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 41043
Сообщений: 36
Регистрация: 16.08.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Older_3110, у вас Скад лицензирован?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ers
сообщение 4.12.2007 - 07:09
Сообщение #314


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 78747
Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Older_3110 @ 3.12.2007 - 17:22) *
Вылез очередной косяк в Арбате со сборки от 11.2007.
В экспертизе ж/б сечений по СНиП ...-84 с использованием предварительно сохраненых РСУ
выдала приложенную картинку. Предыдущая сборка нормально считает, по СниП 52-... тож нормально.
Удивляет кол-во ошибок при годичной коммерческой продаже продукта sad.gif


уважаемый просвяти насчет сохраненных РСУ, ведь речь идет об РСУ из SCADa, как их сохранить для арбата или кристала?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Older_3110
сообщение 4.12.2007 - 17:40
Сообщение #315


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 31132
Сообщений: 13
Регистрация: 30.03.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(NikitaGC @ 4.12.2007 - 07:40) *
Older_3110, у вас Скад лицензирован?


Картинка с крякнутого, в лицензионном вид тот же. Заметил разницу в записи усилий в РСУ. Отдельные усилия типа 1е-5. При их устранении все ОК.

ers

В СКАДЕ в результатах расчета при просмотре свойств элемента есть РСУ. При открытии есть кнопа Экспорт.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ers
сообщение 5.12.2007 - 06:56
Сообщение #316


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 78747
Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



[quote name='Older_3110' date='4.12.2007 - 17:30' post='172938']
[quote name='NikitaGC' post='172801' date='4.12.2007 - 07:40']
ers

В СКАДЕ в результатах расчета при просмотре свойств элемента есть РСУ. При открытии есть кнопа Экспорт.
[/quote]

biggrin2.gif спасибо разобрался!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alxo
сообщение 5.12.2007 - 16:22
Сообщение #317


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 38659
Сообщений: 21
Регистрация: 13.07.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Подскажите пожалуйста, почему при расчете в самом СКАДе и проверке сечений в постпроцессоре и при проверке сечений в кристале (сопротивление сечений) даже при экспорте РСУ значения разняться до 15% ??? - расчет же идет по одним и тем же формулам.

Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ers
сообщение 6.12.2007 - 07:05
Сообщение #318


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 78747
Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Alxo @ 5.12.2007 - 16:12) *
Подскажите пожалуйста, почему при расчете в самом СКАДе и проверке сечений в постпроцессоре и при проверке сечений в кристале (сопротивление сечений) даже при экспорте РСУ значения разняться до 15% ??? - расчет же идет по одним и тем же формулам.

Заранее спасибо.

советую сопоставить все начальные условия коэф. усл.работы, по назначению, пред. гибкость, марку стали и т.д. а так в стр. расчетах +-10%, из 2-х зол выбирай большую bye.gif

Сообщение отредактировал ers - 6.12.2007 - 07:06
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Apolon
сообщение 7.12.2007 - 14:17
Сообщение #319


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 65722
Сообщений: 8
Регистрация: 20.07.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Привет коллеги.
Может кто-то делал расчет перекрытия с капителями в Лире или СКАДе.
Поделитесь пожалуйста опитом.
Здание 4 этажное с шагом колон 9х9м. Высота этажа 5м.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
mkung
сообщение 26.12.2007 - 11:44
Сообщение #320


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 13644
Сообщений: 195
Регистрация: 11.04.2005
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 43 раз(а)



Господа!
Подскажите. Нужно ПОДОБРАТЬ сечение металлической балки, работающей на изгиб с кручением.
В КРИСТАЛЛЕ вроде кручение не добавить... Можно как-то это сделать?
Или может другую программу подскажете (желательно не сильно заумную). 2.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
viv1
сообщение 31.12.2007 - 13:53
Сообщение #321


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 69123
Сообщений: 25
Регистрация: 27.08.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Цитата(mkung @ 26.12.2007 - 12:34) *
Господа!
Подскажите. Нужно ПОДОБРАТЬ сечение металлической балки, работающей на изгиб с кручением.
В КРИСТАЛЛЕ вроде кручение не добавить... Можно как-то это сделать?
Или может другую программу подскажете (желательно не сильно заумную). 2.gif

В комплект Stark'а входит программулька Profilmaker аналог СКАДовского конструктора сечений. Функциональность похожая, но только Profilmaker вычисляет момент сопротивления при кручении и при задании набора внутренних усилий (набор включает и крутящий момент) вычисляются нормальные, касательные и эквивалентные напряженя.