IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
ЛираСофт и ЛираСАПР - только обсуждение, Все, что связано с работой в ПК
Andrey_W
сообщение 12.11.2006 - 00:46
Сообщение #181


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
С пластинами - есть вариант посложнее и он будет работать достаточно хорошо, если ригель-стержень: плиты делаешь длиной, равной вся длина плиты минус 2 половины длины площадок опирания (с каждой из сторон плиты). Ригель с плитой соединяешь через КЭ-55, причем ригель с КЭ-55 соединяются жестко, а плита с КЭ-55 методом объединения перемещений (придетя набраться терпения, если схема большая и надо быть осторожным при копировании). Между смежными узлами КЭ-55 и плиты лучше оставить зазор, больший по величине точности сшивки схемы.

Мы делали похожий вариант, но на КЭ-10. Из ригеля выпускаешь горизонтально коротыши, на них ставишь вертикальные КЭ-10 с жесткостью, эквивалентной растворному шву (характеристики можно посчитать на основе пособия по проектированию крупнопанельных зданий). К этим элементам добавляем горизонтальные элементы с жесткостью плит перекрытий, на стыке врезаем шарнир. Далее идет КЭ-41 плиты перекрытия. Так, имхо, проще в плане редактирования и контроля.

Сообщение отредактировал Andrey_W - 12.11.2006 - 00:48
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
axel
сообщение 12.11.2006 - 05:28
Сообщение #182


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 39307
Сообщений: 405
Регистрация: 23.07.2006
Из: Кемерово
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 69 раз(а)



Andrey_W, хотел исправить про КЭ-10, ты уже написал; полностью согласен. Только вот вертикальные это уж слишком.

Сообщение отредактировал axel - 12.11.2006 - 05:29
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 12.11.2006 - 09:59
Сообщение #183


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Почему? Растворный шов ведь имеет место быть. Следовательно, есть некоторая сдвиговая податливость, которая в какой-то степени (незначительно, правда) уменьшает сплошность диска перекрытия. Для некоторых связевых каркасов может иметь значение. Зачем гадать, если можно учесть?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
gvs1
сообщение 12.11.2006 - 15:00
Сообщение #184


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 28570
Сообщений: 106
Регистрация: 2.02.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



а есть ли в лир арме работа с группами армирования, ну типа как в scad'е,
а появилось ли армирование пилонов??
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 12.11.2006 - 23:39
Сообщение #185


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
а есть ли в лир арме работа с группами армирования, ну типа как в scad'е,
а появилось ли армирование пилонов??

1. типа как в SCADе - нет. Есть возможность работать с элементами с назначенными материалами.
2. появилось. Надо тестить.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
misha.pguas
сообщение 13.11.2006 - 08:33
Сообщение #186


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35691
Сообщений: 128
Регистрация: 6.06.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 5 раз(а)



Цитата(Andrey_W @ 11.11.2006 - 21:46) *
Цитата
С пластинами - есть вариант посложнее и он будет работать достаточно хорошо, если ригель-стержень: плиты делаешь длиной, равной вся длина плиты минус 2 половины длины площадок опирания (с каждой из сторон плиты). Ригель с плитой соединяешь через КЭ-55, причем ригель с КЭ-55 соединяются жестко, а плита с КЭ-55 методом объединения перемещений (придетя набраться терпения, если схема большая и надо быть осторожным при копировании). Между смежными узлами КЭ-55 и плиты лучше оставить зазор, больший по величине точности сшивки схемы.

Мы делали похожий вариант, но на КЭ-10. Из ригеля выпускаешь горизонтально коротыши, на них ставишь вертикальные КЭ-10 с жесткостью, эквивалентной растворному шву (характеристики можно посчитать на основе пособия по проектированию крупнопанельных зданий). К этим элементам добавляем горизонтальные элементы с жесткостью плит перекрытий, на стыке врезаем шарнир. Далее идет КЭ-41 плиты перекрытия. Так, имхо, проще в плане редактирования и контроля.

Вообще полностью смоделировать работу сборного перекрытия, например, в ИИ-04 и 1-020 не так-то просто, как кажется на первый взгляд, если еще пытаться шпонки смоделировать, то вообще свихнешься. После долгих мучений я пришел к следующей модели. Эти серии предполагают наличие жесткого диска перекрытия, который передает горизонтальную нагрузку на диафрагмы. Поэтому плиты задаю пластинами по сетке колонн, толщиной 220 мм и жесткостью В15*100. Элементы плит и колонн разделены, перемещения объединены по X, Y, Z, UZ. Вся нагрузка естественно по ригелям.
p.s. только все это делал в SCADe.

Сообщение отредактировал misha.pguas - 13.11.2006 - 08:34
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
axel
сообщение 13.11.2006 - 08:40
Сообщение #187


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 39307
Сообщений: 405
Регистрация: 23.07.2006
Из: Кемерово
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 69 раз(а)



Andrey_W, я говорю зачем вертикальные элементы, ведь можно жесткость шва учесть в горизонтальном элементе. В вертикальном плоскости абслолютно жесткая, а из плоскости по значению шва.

misha.pguas, я с этим не спорю, просто вопрос такой был поставлен. А вот почему учитываешь толщину 220? Если пустотки, то не понятно. Да и вообще если нужно просто учесть жесткость горизонтальную, то достаточно натянуть балки стенку между 4-мя колоннами и о шарнирах забыть.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 13.11.2006 - 21:40
Сообщение #188


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
Andrey_W, я говорю зачем вертикальные элементы, ведь можно жесткость шва учесть в горизонтальном элементе. В вертикальном плоскости абслолютно жесткая, а из плоскости по значению шва.
Не совсем так. Мы обычно пластинки, моделирующие перекрытия, назначаем приведенной толщины, скажем, для пустотки 220 мм это будет 120мм. Соответственно, горизонтальные стерженьки должны быть эквивалентны пластинкам. Податливость шва - выше, поскольку в работу включается растворный шов 100х20(h). Соответственно, жесткость элементов, моделирующих шов должна быть ниже. Можно учитывать это соответствующими характеристиками сдвига, но, имхо, так сложнее с точки зрения контроля.
Т.с. "принцип разделения".
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 14.11.2006 - 00:55
Сообщение #189


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
Вообще полностью смоделировать работу сборного перекрытия, например, в ИИ-04 и 1-020 не так-то просто, как кажется на первый взгляд, если еще пытаться шпонки смоделировать, то вообще свихнешься.
- под шпонками понимаю заделку стыков плит перекрытий. Если так, то не так уж это и сложно, модель, правда, становится более мелкодребезной. Учитывать пробовали, но существенного влияния не получили, поэтому остановились на вышеизложенном варианте. Плиты перекрытий стараемся задавать реальной ширины, хотя это и не обязательно.
К применению ОП относимся с недоверием - слишком жесткие ограничения накладываются на взаимные перемещения, но это имхо.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
gvs1
сообщение 14.11.2006 - 16:48
Сообщение #190


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 28570
Сообщений: 106
Регистрация: 2.02.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



интересненько , а как это шпонку за моделировать можно,
на мой взгляд там довольно неопределенное состояние (на сегодняшний день)
этого узла и все расчеты --имперические т.е на основе натурных наблюдений , ана теорию
вроде как еще никто не положил этот узел .
или я ошибаюсь??
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 14.11.2006 - 21:00
Сообщение #191


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
интересненько , а как это шпонку за моделировать можно,
на мой взгляд там довольно неопределенное состояние (на сегодняшний день)
этого узла и все расчеты --имперические т.е на основе натурных наблюдений , ана теорию
вроде как еще никто не положил этот узел .
или я ошибаюсь??

Расчет жб вообще сплошная эмпирика, Вы же пользуетесь СНиПом? Адекватной реализации универсальной модели жб в современных КЭ-комплексах не встречал. Буду очень (очень-очень!!!) рад, если разубедите.
Состояние вполне определенное, если рассматривать шпонку как элемент, обеспечивающий совместную работу сборных плит перекрытий в плоскости. В этом случае достаточно рассмотреть только сдвиговую податливость, которую достаточно просто посчитать по пособию по проектированию крупнопанельных зданий.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
DimaSv
сообщение 19.11.2006 - 04:42
Сообщение #192


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 47368
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Посчитал тестовый пример (расчет шарнирно опертой плиты на равн. распр. нагрузку) на Лире 9.4 и обнаружил следующее: при задании элементов плиты 41 типом (модуль армирования оболочка) прирост арматуры по трещинам не наблюдается (хотя явно должен быть). При задании эл-в 11 типом (модуль армирования плита) прирост есть. У меня одного такая проблема или у кого еще? Лира с офиц. сайта, Patch отсюда. В Лире 9.2 все было нормально.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 19.11.2006 - 18:03
Сообщение #193


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



DimaSv!
Пересчитал подобие вашей задачки. Получил идентичные результаты. Надо мучить лириков. sad.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
mkung
сообщение 21.11.2006 - 15:11
Сообщение #194


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 13644
Сообщений: 195
Регистрация: 11.04.2005
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 43 раз(а)



Наш расчетчик утверждает, что в 9.4 изменился расчет оболочек. Одни и те же загружения в 9.2 и Арбате армируются с учетом образования трещин, а в 9.4 и ППП без.
Кто-то еще с этим разбирался?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Shurshik
сообщение 22.11.2006 - 10:38
Сообщение #195


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 28235
Сообщений: 98
Регистрация: 27.01.2006
Из: Пятигорск
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 17 раз(а)



По поводу зборного перекрытия я нашел более простой путь, я зборку схемы и до этого делал в мономахе с дольнейшим экспортом в Лиру, ну а с появлением мономаха 4.2 и появлением в нем шарниров, вообще элементарно стало, строю схему, делаю где у меня зборное перекрытие шарнирно опертые плиты, экспортирую в Лиру 9.4 ( сейчас зделали просто шекарный экспорт - импорт с РСУ и всем остальным) и у меня получаеться схема в Лире с шарнирно опертыми плитами, причем в мономахе сразу можно задать плече, т.к. шарнир приходиться на край ригеля, таким образом получаеться максимально приближенная схема к реальности.

Ну а на счет шпонок вообще проблем не вижу, просто схему начинаешь собирать с модели в Акаде, там соответственно делиш где у тебя зборное перекрыти , где монолит, а где и шпонки , просто задаешь шов между шпонкой и плитой, в принципе расчет шпонки делаю для того чтобы узнать какое нужно армировани, но в основном оно все берется конструктивно, в зависимости от пролета и ее ширены, у меня просто была ситуация когда у здания было зборное перекрытие а болкон консольны монолитный с вылетом 1.5 м. и в этой ситуации были зделаны шпонки для верхней арматуры при опоре, в таких ситуация нужно разделять шпонки от плит, ну а в других я считаю можно и конструктивно

Да и еще один вопросик, правдо немножко не в тему, у меня на фирме стоит Лира 9.2 лицензия, сейчас они покупают 9.4 и поралельно собираються покупать вторую программу , они хотели Скад, но я их отговорил и порекомендовал Мономах 4.2, теперь вопрос, я сколько делал расчетов что в Скаде что Лире и увидел одно, что в скади касяк за касяком, а в лире както все гладко получаеться, да и жалоб както не слышал особо на Лиру, действительно ли Лира такая хорошая и можно ли ей доверять так сильно ( не поймите утрированно ), понимаю, что программ без греха не бывает, но всеже?

Сообщение отредактировал Shurshik - 22.11.2006 - 10:59
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 22.11.2006 - 21:23
Сообщение #196


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Shurshik, будь ласков, набирай в Ворде, что-ли... А то, не в обиду будет сказано, тяжело читать...

Вторая программа - а что имеется в виду? Случаем, не в связи с требованием о расчете по двум программам?

Лира также щедро наделена косяками. За этим надо следить. Но зато есть возможность считать тонкие плиты по 2ПС (физ.нел.). Аналог КРОСС в 9.4 появился. Ну и редактировать в Лире, имхо, гораздо удобнее, чем в конкурентах/соратниках.
+нел. грунт
+монтаж
Из имеющегося на рынке пожалуй, лучшее.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Афоня
сообщение 22.11.2006 - 22:07
Сообщение #197


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 23290
Сообщений: 138
Регистрация: 10.11.2005
Из: Санкт-Петербург
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 3 раз(а)



Тут на прошлой странице кто-то забивал типовой каркас в лире или скаде на прстранственную работу, и при этом задавал жесткость растворным швам , т. к они обеспечивают совместную работу плит............. confused_1.gif
А в кирпичной кладке растворные швы не пробовали учитывать wallbash.gif taunt.gif confused_1.gif
Если мне не изменяет память в альбоме должна быть надпись, что дополнительную жесткость и совместную работу плит перекрытий обеспечивает стяжка по ним, а в сейсмических районах эта стяжка ещё и армируется сетками!

Один фиг идеальной ситуации в бетоне вы не добьётесь.(ПРИ РАСЧЁТАХ ПО ВТОРОМУ ПРЕД.СОСТОЯНИЮ)(говорю т.к. работал на предприятии по производству ж/б изделий, считал предварительно напряженные конструкции, с последующими испытаниями. Там один проффесор бетонщик рассказал мне как определить лажовую программу по расчёту бетона по второму пред состоянию. По первому вопросов нет упругая стадия, СниП с ней справляется прекрасно

А в металле , это ж надо каждому узелку который вы приняли по результатам предварительного расчёта задать предельные нагрузки на которые он расчитан(Ведь почти любой шарнирный узел является шарнирным условно, и становится им после достижения в нём этих самых предельных усилий) Только тогда вы получите похожую реальную картину!!!И не факт что будет всё окей!!!(это моё сугубо личное мнение)
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 22.11.2006 - 23:49
Сообщение #198


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
дополнительную жесткость и совместную работу плит перекрытий обеспечивает стяжка по ним
- т.е., хотите сказать, что выравнивающая стяжка является несущим элементом? Можно ссылку на серию, где это оговорено, plz?

Цитата
Один фиг идеальной ситуации в бетоне вы не добьётесь.(ПРИ РАСЧЁТАХ ПО ВТОРОМУ ПРЕД.СОСТОЯНИЮ)(говорю т.к. работал на предприятии по производству ж/б изделий, считал предварительно напряженные конструкции, с последующими испытаниями. Там один проффесор бетонщик рассказал мне как определить лажовую программу по расчёту бетона по второму пред состоянию. По первому вопросов нет упругая стадия, СниП с ней справляется прекрасно

-разве хоть слово было сказано о 2ПС? Что, целиком каркас считать по 2ПС? В нелинейной стадии??
Речь шла о каркасе КЛ, связевом. Там из преднапряженных конструкций только пустотки. И зачем мне нужен их нелинейный прогиб? Касательно СНиП. А что, там разве нет расчета по 2ПС? Отменили уже?

Цитата
Ведь почти любой шарнирный узел является шарнирным условно, и становится им после достижения в нём этих самых предельных усилий
- я думал, после достижения предельных усилий узел разрушается... оказывается, всего лишь превращается в шарнир... smile.gif

Цитата
проффесор бетонщик
- наверное, имеется в виду бетонщик 6 разряда... smile.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
axel
сообщение 23.11.2006 - 05:03
Сообщение #199


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 39307
Сообщений: 405
Регистрация: 23.07.2006
Из: Кемерово
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 69 раз(а)



Andrey_W, и ничего смешного. Хотите нормально задавать шарнирные узлы в раме - задавайте их податливость. Благо, уже в Лире 9.2 это реализовано в самом стержне и дополнительных КЭ вводить уже не требуется.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 23.11.2006 - 15:41
Сообщение #200


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
Andrey_W, и ничего смешного. Хотите нормально задавать шарнирные узлы в раме - задавайте их податливость. Благо, уже в Лире 9.2 это реализовано в самом стержне и дополнительных КЭ вводить уже не требуется.


Немного не понятно Ваше замечание. Укажите, пожалуйста, о каких узлах рамы идет речь.
Если имеется в виду упрощение расчетной схемы, скажем, при расчете фермы,то, на мой взгляд, Вы излишне упрощаете ситуацию. Если возникает желание учитывать эффекты продольно-поперечного изгиба (теория второго порядка по некоторым зарубежным Нормам), то элементы матрицы жесткости назначать как функцию от NL^2/(EI). Простым учетом податливости (жесткости) узлов этого не добиться, поскольку для растянутых стержней жесткость на изгиб увеличивается, а для сжатых - уменьшается. Таким образом, в рамках расчета по недеформированной схеме, подобный расчет заведомо ничего не уточняет.
Поправьте, если не согласны.
Перейти в начало страницы