Сообщение
#361
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Всем привет. Пытаюсь разобраться с этой интереснейшей прогой.
Здесь только обсуждение работы программы! Саму прогу и лекарство ищем ЗДЕСЬ! Мануал ТУТ http://dwg.ru/dnl/383 Базы [attachment=9154:CK.rar] Вентиляторы СК (zvyagaaa) [attachment=9155:VEZA_NACH.rar] Калориферы VEZA (Eezh) [attachment=9156:Zonty2.rar] Зонты (Мое) [attachment=9157:attachment] Арктика, КЛОП, Вингс (zvyagaaa) [attachment=9167:attachment] Решение проблем с линиями (Eezh+Vitek) пост 384 [attachment=9170:attachment] Решение проблем со знаком диаметра в новых акадах (zvyagaaa) пост 413 ![]() [attachment=9197:Dec_Koredo_etc.rar] Диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики + Korado тип 22 высота 500 (Леха 777+sergant.) [attachment=9646:VR_88_77.rar] Блоки 3D AutoCAD вентиляторов VESA. Можно использовать в MagiCAD через Flow Node Connection. Выложил Maxim Pronin Все базы и любые наработки которые выкладываются буду аттачить сюда с указанием источника. А то бардак. [attachment=9646:VR_88_77.rar] Розенберг [attachment=10208:Rosenberg.rar] (Pevgov) Программулина для быстрого составления коммерческих предложений, считает только жестянку и все что с ней связано [attachment=10286:________..._1.4_rus.rar] (Shprot) Подробности здесь http://forum.lavteam.org/index.php?showtop...st&p=203029 и далее в постах автора. Куча других баз и многое другое на http://zvyagaaa.moy.su/load/ Программка BaseChecker для мониторинга появления новых баз на Progman.fi, MagiCAD QPD Arhive позволяющая архивировать базы и многое другое http://orfey.ucoz.ru/load/ Скажем спасибо тов. Orfey Смета для маджика, представляет из себя документ Excel. Заточена под нужды одной конторы, но переделка не составит большого труда. Для работы придется разрешить макросы.[attachment=10524:______Ma...__1.2009.rar] Автор - Pevgov [attachment=10866:Korf.rar] База Корфа, автор Pevgov Сообщение отредактировал airflow - 2.07.2009 - 12:11 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#362
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39661 Сообщений: 18 Регистрация: 27.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Интересно в чем глюк.
при расчете сечений воздуховода после первого участка все принимается максимального диаметра. замечен в 6.11 при работе из старых проектов к примеру 6.5. (рисовать можно - считать автоматически диаметры нельзя) Кто знает ответ.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#363
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
КАН32 позволяет это делать, поток тоже считает, почему это здесь нельзя сделать, не пойму ![]() Это, уже, вопрос к разработчикам программы ![]() Интересно в чем глюк. при расчете сечений воздуховода после первого участка все принимается максимального диаметра. замечен в 6.11 при работе из старых проектов к примеру 6.5. (рисовать можно - считать автоматически диаметры нельзя) Кто знает ответ.... Выложи сюда критерии балансировки систем Сообщение отредактировал boroda - 3.05.2007 - 12:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#364
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
добрый день!! Подскажите как сформировать базу из нужных тебе элементов, отбросить всяческое находящееся в Product Привет всем! Хочу поделится своими наработками по базам (диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики)..Все желающие сюда http://slil.ru/24263834 Хорошо когда есть добрые люди ![]() ![]() производители то не шевелятся Интересный ты человек! Так общая база и дана для того, что-бы для проекта можно было составить свою! Как - в мануале. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#365
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39661 Сообщений: 18 Регистрация: 27.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Для borod_ы :
Разобрался сам, критерии тут не причем. Новый магикад, после первого участка начинает считать воздуховод по одному ему известному закону. Раньше при расчете нормально подбирались диаметры при обычных критериях начиная от первого участка до последнего. Сейчас же после первого участка идет увеличение диаметров, т.е. если считать как систему, возникает увеличение диаметра после первого подсоединения до 3-4 участка, ( смотря по расходу на решетках) можно конечно обойти этот глюк, выбрав подбор диаметра по участку после того как расчитаны диаметры по системе, от ответвления до конечного участка - но все равно неприятно. P.S. мое мнение что-то напутали в математике расчета(лучшее - главный враг хорошего). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#366
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Критерии стандарные, которые идут с маджиком, с давних пор не менялись. Но воздуховоды подбираются по-другому. Должен быть какой-то нормальный выход, а не
Цитата выбрав подбор диаметра по участку после того как расчитаны диаметры по системе, от ответвления до конечного участка . boroda, напиши по каким критериям подбора работаешь. Желательно в формате 200 4 99 400 5 99 ........ З.Ы. кстати новый маджик у меня без обновления. Может оно решит проблемы? Сообщение отредактировал airflow - 3.05.2007 - 13:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#367
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 52099 Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый всем день
обращаюсь к airflow не мог бы ты выложить еще раз свои базы по зонтам и еще ты говорил что-то про штаны для систем вентиляции где можно почитать или посмотреть а вообще супер где скачать Еще обновите плиз ссылочку но базу по огнезадерживающим клапанам Еще общий вопрос есть ли книжечки по мажику по серьезней чем выложил прогман на свой сайт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#368
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Еще общий вопрос есть ли книжечки по мажику по серьезней чем выложил прогман на свой сайт http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=MagiCAD&zone=1&mod=1&st=1 А огнезадерживающие клапана есть почти у всех производителей вентиляционного оборудования. Какая разница, чей клапан - на выноске можно написать всё что угодно. Сообщение отредактировал boroda - 4.05.2007 - 09:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#369
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39661 Сообщений: 18 Регистрация: 27.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
boroda!
Ты не заметил глюк в последней версии? или у тебя его нет? кстати для новичков, могу выложить перевод меню на русский. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#370
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#371
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 41149 Сообщений: 3 Регистрация: 18.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Потом, сопротивление фасонины зависит от скорости движения среды, а в справочнике это не учтено (дается некая средняя величина местного сопротивления - ее надо пересчитывать (а кому это охота делать) вот и получаем завышение гидравлического сопротивления и "запас" на свободном давлении.
Интересное мнение. Расчет "фасонины" через коэф. местного сопротивления более точен. Так как при правильном расчете завязывается со скоростью. А в "Магике", есть такое мнение, все считается как линейный участок, протяженностью по среднему радиусу поворота (или подобному). Совет : увеличить значение шероховатлсти, больше не меньше, соберут все равно коряво... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#372
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 60181 Сообщений: 3 Регистрация: 5.05.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Коллеги! подскажите как создавать базы данных по оборудованию? Хочу заморочиться этим вопросом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#373
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
....А в "Магике", есть такое мнение, все считается как линейный участок, протяженностью по среднему радиусу поворота (или подобному). Совет : увеличить значение шероховатлсти, больше не меньше, соберут все равно коряво... Тоже интересное мнение - только куда его "пришить" Коллеги! подскажите как создавать базы данных по оборудованию? Хочу заморочиться этим вопросом Не забудь у фирмы-производителя стребовать пиастры. У Progman OY это стоит немалых денег. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#374
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40096 Сообщений: 19 Регистрация: 2.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
База по установкам КЦКП (Веза) ( "-" нет охладителей, камер орошения)
http://www.ifolder.ru/1927344 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#375
|
|
![]() ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 58549 Сообщений: 0 Регистрация: 18.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
[quote name='shmike' date='4.05.2007 - 13:04' post='143200']
кстати для новичков, могу выложить перевод меню на русский. выложи пож.. хочу разобратся! полностью... а у когониь есть руководство по 2006.11 на официальном сайте магикада рекламируют его...но не дают.. только после заявки я отправил заяву.. но чето они не пишутся... может кто откопал это руководство? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#376
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
На офсайте появилась новая база general. Вот прямая ссылка.
http://www.progman.fi/download/MagiCAD/General_07a.qpd |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#377
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40096 Сообщений: 19 Регистрация: 2.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Цитата К вопросу о типе линий. Если вас не устраивает, что воздуховод чертится штрих пунктирной и ось у круглого воздуховода мелким штрихпунктиром, то надо: 1. Изменить пареметры высоты для типа MiddleRoom, кажется так, с стандартных 1200 на нужную максимальную высоту. 2. Найти в файлах проекта файл с именем "Название_проекта.lin" и заменить там длины линий на нужные, у себя я просто все значения умножил на 50 и все стало нормально. 3. Далее открываем файл чертежа, выбираем выпадающий список с типом линий, выбираем там последний пункт, далее подгружаем наш файл с типами линий и производим замену линий на новые. 4. Перезагружаем программу. И вот, даже те воздуховоды которые уже были нарисованы чертятся новыми типами линий, более читаемыми. Насчет толщины линий - их кажется не изменить, только менять толщину всего слоя. По-моему осевае линии и линии изоляции чертятся тонко не зависимо от толщины слоя. Отлично, BuTek! Вместо 50 я умножаю на 25 все кроме Hidden, Hidden на 100 но это дело вкуса. Толщину ОСЕВОЙ, как было выше сказано в Магикаде изменить невозможно, ее толщина автоматом подгоняется под толщину линий воздуховода, задаваемую Автокадом. Выкладываю файл с типами линий по твоему способу - мало ли кому понадобится. http://www.ifolder.ru/1931012 Сообщение отредактировал Eezh - 7.05.2007 - 17:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#378
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39661 Сообщений: 18 Регистрация: 27.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Прикольный все таки новый Magicad 6.11 особенно в самом конце описания по работе
Other issues When copying ductworks or parts of theirs, please note that the systems and device lists must be defined in the same way as they are in the target project. Что бы это значило? копировать с другого проекта я могу! но вот работать в нем? русификатор меню в разделе русификаторов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#379
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Прикольный все таки новый Magicad 6.11 особенно в самом конце описания по работе Other issues When copying ductworks or parts of theirs, please note that the systems and device lists must be defined in the same way as they are in the target project. Что бы это значило? копировать с другого проекта я могу! но вот работать в нем? русификатор меню в разделе русификаторов. Блин, слов нет одни знаки припинания.... Ну не знаешь англицкого - поставь элементарный переводчик!!! ![]() Копируй!! только назначение систем должно совпадать, и курочь его как бог черепаху ![]() Сообщение отредактировал boroda - 7.05.2007 - 17:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#380
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39661 Сообщений: 18 Регистрация: 27.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
попробуй перенеси из другого проекта и посчитай сечения
![]() если работать будет, в следующий раз буду писать на русском. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#381
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 56757 Сообщений: 21 Регистрация: 30.01.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
О толщине осевой линии: если пользоваться печатью по цветам, то задав цвету осевой линии соотв. толщину можно побороть эту проблему
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |