Всем привет. Пытаюсь разобраться с этой интереснейшей прогой.
Здесь только обсуждение работы программы! Саму прогу и лекарство ищем ЗДЕСЬ! Мануал ТУТ http://dwg.ru/dnl/383 Базы [attachment=9154:CK.rar] Вентиляторы СК (zvyagaaa) [attachment=9155:VEZA_NACH.rar] Калориферы VEZA (Eezh) [attachment=9156:Zonty2.rar] Зонты (Мое) [attachment=9157:attachment] Арктика, КЛОП, Вингс (zvyagaaa) [attachment=9167:attachment] Решение проблем с линиями (Eezh+Vitek) пост 384 [attachment=9170:attachment] Решение проблем со знаком диаметра в новых акадах (zvyagaaa) пост 413 ![]() [attachment=9197:Dec_Koredo_etc.rar] Диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики + Korado тип 22 высота 500 (Леха 777+sergant.) [attachment=9646:VR_88_77.rar] Блоки 3D AutoCAD вентиляторов VESA. Можно использовать в MagiCAD через Flow Node Connection. Выложил Maxim Pronin Все базы и любые наработки которые выкладываются буду аттачить сюда с указанием источника. А то бардак. [attachment=9646:VR_88_77.rar] Розенберг [attachment=10208:Rosenberg.rar] (Pevgov) Программулина для быстрого составления коммерческих предложений, считает только жестянку и все что с ней связано [attachment=10286:________..._1.4_rus.rar] (Shprot) Подробности здесь http://forum.lavteam.org/index.php?showtop...st&p=203029 и далее в постах автора. Куча других баз и многое другое на http://zvyagaaa.moy.su/load/ Программка BaseChecker для мониторинга появления новых баз на Progman.fi, MagiCAD QPD Arhive позволяющая архивировать базы и многое другое http://orfey.ucoz.ru/load/ Скажем спасибо тов. Orfey Смета для маджика, представляет из себя документ Excel. Заточена под нужды одной конторы, но переделка не составит большого труда. Для работы придется разрешить макросы.[attachment=10524:______Ma...__1.2009.rar] Автор - Pevgov [attachment=10866:Korf.rar] База Корфа, автор Pevgov Сообщение отредактировал airflow - 2.07.2009 - 12:11 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#222
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35562 Сообщений: 31 Регистрация: 5.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
zvyagaaa
Спасибо. Разобрался теперь с этим все в порядке. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#223
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
В модуле Room обнаружена следующая заморочка. Невозможно создать непрямоугольную (треугольную , пятиугольную) наружную стену в координатах (X;Z) или (Y;Z), например в случае когда второй этаж коттеджа совмещен с крышей. Пока решение одно - пересчитывать площадь на прямоугольник. У кого-нибудь соображения есть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#224
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 29238 Сообщений: 49 Регистрация: 12.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 16 раз(а) ![]() |
В магикаде 2006,5 при печати спецификации (Bill of material)или копировании в в буфер обмена, все материалы с названием на русском языке, в том числе и воздухораспределители "Арктики" отображаются непонятными корявками. Что делать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#225
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Скорее всего проблема с конвертированием шрифтов. Следи за тем, чтобы у тебя все шрифты были кириллическими.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#226
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 29238 Сообщений: 49 Регистрация: 12.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 16 раз(а) ![]() |
Шрифты распознаются на экране, а на бумаге нет, с 2004.9 такой заморочки небыло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#227
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Шрифты распознаются на экране, а на бумаге нет, с 2004.9 такой заморочки небыло. Это проблема со шрифтами самого ворда. Если каких-то не хватает. то получается соответствующий результат. В отделе 10 компов, но норально отображалось только на 5-ти, пока на остальные не установили недостающие шрифты ( а вот какие - не знаю делал админ...) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#228
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 30628 Сообщений: 13 Регистрация: 9.03.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
В ворде есть такая функция "Сервис/Исправить поврежденный текст" Применяете её к документу с корявыми буквами из магиспека и эти корявые буквы становятся нормальными русскими.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#229
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 29238 Сообщений: 49 Регистрация: 12.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 16 раз(а) ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#230
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Ахтунг!
На офсайте обновилась база General. При беглом просмотре выяснилось что добавлены дефлекторы (правда прямоугольные) и калориферы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#231
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Прога начинает преподносить сюрпризы. Обнаружена следующая заморочка. Попробуйте сами.
1. Рисуем прямоугольный воздуховод 400х150. 2. Глушим один конец командой plug 3. Вставляем 4 решетки Арктика АМР 500х300 или 600х300 и задаем небольшие расходы. 4. После балансировки и sizing получаем, что все решетки кроме той, что стоит у заглушки не балансируются даже установкой регулирующих клапанов. А размер воздуховода становится таким, что решетки вылазят за пределы воздуховода (200х200) или что-то типа этого. И теперь вопрос - как бороться с этими вольностями. З.Ы. Посмотрите внимательно на демо-проект в 2005 маджике. Вытяжка от плиты соединена с общей ![]() Воздухооды притока идут на одной высоте с приточными ВРУ ![]() И все это при беглом осмотре. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#232
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 50484 Сообщений: 104 Регистрация: 28.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
почему никто неговорит о плохой локализации данного продукта????
и кто как с этим борется??7 ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#233
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#234
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 13494 Сообщений: 45 Регистрация: 8.04.2005 Из: Russia, Saint-Petersburg Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
4. После балансировки и sizing получаем, что все решетки кроме той, что стоит у заглушки не балансируются даже установкой регулирующих клапанов. А размер воздуховода становится таким, что решетки вылазят за пределы воздуховода (200х200) или что-то типа этого. И теперь вопрос - как бороться с этими вольностями. C размерами понятно все - програм подбирате их по заданным критериям (скорость, потери напорра...). А несчет балансировки, надо ставить подходящие по расходу решетки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#235
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 36146 Сообщений: 46 Регистрация: 10.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
в плане подбора размера воздуховодов магик малость разочаровал, особенно касательно случаев с установкой решёток типа амр
так или иначе сложно задать алгоритм на сложных системах, чтоб ничего никуда не вылезло |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#236
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
в плане подбора размера воздуховодов магик малость разочаровал, особенно касательно случаев с установкой решёток типа амр так или иначе сложно задать алгоритм на сложных системах, чтоб ничего никуда не вылезло Господа!! О чем вы речь ведете: КАК МОЖЕТ РАЗОЧАРОВАТЬ ПРОГРАММА которой пользоваться не умеешь? Что мешает (кроме собственной лени) создать серию воздуховодов необходимой высоты? И не пенять на программу. что она, мол, делает "не такие" воздуховоды. А критерий балансировки точно также редактируется как и все остальное. Вам дали инструмент - так овладейте им как следует! а это с другого форума: http://offtop.ru/magicad/v1_317977__.php |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#237
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 36146 Сообщений: 46 Регистрация: 10.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Господа!! О чем вы речь ведете: КАК МОЖЕТ РАЗОЧАРОВАТЬ ПРОГРАММА которой пользоваться не умеешь? Что мешает (кроме собственной лени) создать серию воздуховодов необходимой высоты? И не пенять на программу. что она, мол, делает "не такие" воздуховоды. не, по высоте разобрался уж давно, за зря на магик не ругаюсь конкретный пример - рисуется вытяжная сеть, например 400х200, ставятся в неё решётки типа амн т.к. решётки нерегулируемые, ставить прямо в воздуховод нельзя, ничего не рассчитает, просто сделает одно сечение по максимальному расходу, приходится делать патрубки, куда врезаем решётки делается балансировка, подбор сечения допустим получилось четыре участка - 800х200, 600х200, 400х200, 200х200 где расширилось до 800х200 и 600х200 - решётка (наверно запомнив своё положение в общеё системе координат) оказывается как бы внутри и выворачивается внутрь, т.е. приходится заранее делать патрубки длиннее, а потом после балансировки укорачивать хотя может я слишком мудрю? ![]() Сообщение отредактировал pablos - 13.12.2006 - 09:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#238
|
|
![]() Продавец воздуха ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 18738 Сообщений: 1296 Регистрация: 16.09.2005 Из: KoЯn Family Загружено: 0 байт Скачано: 5.33 мегабайт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 88 раз(а) ![]() |
Если я тебя правильно понял, то проблема заключается в том, что воздуховод залезает на патрубок после сайзинга. По умолчанию прога чертит равносторонние коаксиальные переходы. Там есть функция, которая может изменять конфигурацию перехода.
Вот выдержка из мануала Прямой/косой переходы (Side Movement) Командой редактируются переходы с прямых на эксцентрические. Функция может применяться только к одной линии трубо-/воздухопровода. После того как вы выбрали линию, укажите сторону, по которой выполнено выравнивание, или можете выбрать следующую опцию. • ceNter (редактирует осевую линию перехода) На примере слева участок воздуховода с переходами до редактирования. Справа выравнивание произведено по верхней линии. Выравнивание производится в соответствии с наибольшим трубопроводом. З.Ы. Воздуховод 800х200 работать не будет. Максимум соотношения сторон 3:1 Сообщение отредактировал airflow - 13.12.2006 - 11:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#239
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 27581 Сообщений: 42 Регистрация: 17.01.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
![]() 1)10-этажный жилой дом,сделал гидравлический расчёт хол.и гор.водоснабжения,MagiCad выдаёт что давление вначале системы должно быть-250кПа или 25 м.вод.ст.-это что глюк?Или он не учитывает геометрическую высоту? 2)при балансировке в отчёте от самого удалённого прибора верхнего десятого этажа выдаёт,что -«flow outside of limits (цифра от «-1» до»180-200» При результате расчёта: -в колонке Notes пишет qv= -1%-что это значит? -ptot= -211.4кПа-что это значит? 3)Почему потери давления у приборов задаются такие большие-от 70 до 250 кПа 3)И вообще кто-нибудь может объяснить толково какими принципами расчёта ВК руководствуется MagiCad ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#240
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35910 Сообщений: 163 Регистрация: 8.06.2006 Из: Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
![]() 1)10-этажный жилой дом,сделал гидравлический расчёт хол.и гор.водоснабжения,MagiCad выдаёт что давление вначале системы должно быть-250кПа или 25 м.вод.ст.-это что глюк?Или он не учитывает геометрическую высоту? 2)при балансировке в отчёте от самого удалённого прибора верхнего десятого этажа выдаёт,что -«flow outside of limits (цифра от «-1» до»180-200» При результате расчёта: -в колонке Notes пишет qv= -1%-что это значит? -ptot= -211.4кПа-что это значит? 3)Почему потери давления у приборов задаются такие большие-от 70 до 250 кПа 3)И вообще кто-нибудь может объяснить толково какими принципами расчёта ВК руководствуется MagiCad ![]() 1)Прога выдает тебе ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ(!!!) которую ты не знаешь. и для чего ей геометрическая высота тебе известная? 2) flow outside of limits - превышение заданных параметров. (см. параметры которые сам задал) 3) Это не прога виновата, а ТЫ ЗАДАЛ ТАКИЕ ПРИБОРЫ. пользуйся програмным подбором -встроен, выползает в момент выбора. А принцип расчета - это sizing methods - ты задаешь сам. Остальное - смитри выше на этой же странице. Сообщение отредактировал boroda - 15.12.2006 - 09:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#241
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 43016 Сообщений: 8 Регистрация: 11.09.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
У меня вопрос. Есть ли проге элементы 3D для газоснабжения - задвижки, клапаны, регуляторы давления... ?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |