Всем привет. Пытаюсь разобраться с этой интереснейшей прогой.

Здесь только обсуждение работы программы!
Саму прогу и лекарство ищем ЗДЕСЬ!

Мануал ТУТ http://dwg.ru/dnl/383

Базы
[attachment=9154:CK.rar] Вентиляторы СК (zvyagaaa)
[attachment=9155:VEZA_NACH.rar] Калориферы VEZA (Eezh)
[attachment=9156:Zonty2.rar] Зонты (Мое)
[attachment=9157:attachment] Арктика, КЛОП, Вингс (zvyagaaa)
[attachment=9167:attachment] Решение проблем с линиями (Eezh+Vitek) пост 384
[attachment=9170:attachment] Решение проблем со знаком диаметра в новых акадах (zvyagaaa) пост 413 friends.gif
[attachment=9197:Dec_Koredo_etc.rar] Диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики + Korado тип 22 высота 500 (Леха 777+sergant.)
[attachment=9646:VR_88_77.rar] Блоки 3D AutoCAD вентиляторов VESA. Можно использовать в MagiCAD через Flow Node Connection. Выложил Maxim Pronin
Все базы и любые наработки которые выкладываются буду аттачить сюда с указанием источника. А то бардак.
[attachment=9646:VR_88_77.rar]
Розенберг [attachment=10208:Rosenberg.rar] (Pevgov)
Программулина для быстрого составления коммерческих предложений, считает только жестянку и все что с ней связано [attachment=10286:________..._1.4_rus.rar] (Shprot) Подробности здесь http://forum.lavteam.org/index.php?showtop...st&p=203029 и далее в постах автора.

Куча других баз и многое другое на http://zvyagaaa.moy.su/load/

Программка BaseChecker для мониторинга появления новых баз на Progman.fi, MagiCAD QPD Arhive позволяющая архивировать базы и многое другое http://orfey.ucoz.ru/load/ Скажем спасибо тов. Orfey
Смета для маджика, представляет из себя документ Excel. Заточена под нужды одной конторы, но переделка не составит большого труда. Для работы придется разрешить макросы.[attachment=10524:______Ma...__1.2009.rar] Автор - Pevgov
[attachment=10866:Korf.rar] База Корфа, автор Pevgov

Сообщение отредактировал airflow - 2.07.2009 - 12:11
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
80 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »   
Начать новую тему
Ответов
fantomsun
сообщение 16.09.2009 - 16:30
Сообщение #1242


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 60749
Сообщений: 44
Регистрация: 11.05.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Господа, а кто присоединял расширительный бак Reflex к трубопроводу, поделитесь опытом, у меня он сразу переворачивается вверх дном
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
alexey_gr
сообщение 16.09.2009 - 16:57
Сообщение #1243


Завсегдатай
***

Группа: Banned
Пользователь №: 27539
Сообщений: 114
Регистрация: 16.01.2006
Из: Солнечная система
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 20 раз(а)



Цитата
Господа, а кто присоединял расширительный бак Reflex к трубопроводу, поделитесь опытом, у меня он сразу переворачивается вверх дном

Есть такой косяк. Я просто подвожу трубу к штуцеру.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 16.09.2009 - 18:52
Сообщение #1244


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(fantomsun @ 16.09.2009 - 17:30) *
Господа, а кто присоединял расширительный бак Reflex к трубопроводу, поделитесь опытом, у меня он сразу переворачивается вверх дном

Встречалось. Приходилось перецеплять заново.
Помню только, то что файл был старый, магика наверно от 2005-го, а бак перевернулся когда работал в 2008.
Сейчас на 2009.5. Пока такого не наблюдаю.
Есть еще косяк с накопительными баками Armatec - к ним вообще трубу не присоединить.

Сообщение отредактировал Seldan - 16.09.2009 - 18:54
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ruslan2s
сообщение 17.09.2009 - 06:56
Сообщение #1245


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 105762
Сообщений: 60
Регистрация: 24.01.2009
Из: Baku Azerbayjan
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 63 раз(а)



Цитата(Seldan @ 16.09.2009 - 19:52) *
Цитата(fantomsun @ 16.09.2009 - 17:30) *
Господа, а кто присоединял расширительный бак Reflex к трубопроводу, поделитесь опытом, у меня он сразу переворачивается вверх дном

Встречалось. Приходилось перецеплять заново.
Помню только, то что файл был старый, магика наверно от 2005-го, а бак перевернулся когда работал в 2008.
Сейчас на 2009.5. Пока такого не наблюдаю.
Есть еще косяк с накопительными баками Armatec - к ним вообще трубу не присоединить.

наконец-то хоть какое-то упоминание о 2009.5...а то все как будто воды в рот набрали....и инет тоже молчит ....проверяю раз в несколько дней
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 17.09.2009 - 10:09
Сообщение #1246


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(ruslan2s @ 17.09.2009 - 07:56) *
наконец-то хоть какое-то упоминание о 2009.5...а то все как будто воды в рот набрали....и инет тоже молчит ....проверяю раз в несколько дней

Для любителей привата и ЛС сообщаю. У меня стоит лицензия!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
doktor-5
сообщение 17.09.2009 - 12:03
Сообщение #1247


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 79280
Сообщений: 75
Регистрация: 20.11.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 40 раз(а)



Для любителей привата и ЛС сообщаю. У меня стоит лицензия!

Уважаемый Seldan!
так ведь никто лицензию не просит! только хочется на дистриб глянуть!

Сообщение отредактировал doktor-5 - 17.09.2009 - 12:07
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
airflow
сообщение 18.09.2009 - 09:14
Сообщение #1248


Продавец воздуха
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 18738
Сообщений: 1296
Регистрация: 16.09.2005
Из: KoЯn Family
Загружено: 0 байт
Скачано: 5.33 мегабайт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 88 раз(а)



Мужчины, не здесь этим заниматься надо.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
MT11
сообщение 20.09.2009 - 12:19
Сообщение #1249


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 46044
Сообщений: 23
Регистрация: 13.10.2006
Из: планета Земля
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Коллеги, при зпгрузке 2008.11 (rus) с SP1 (eng) происходят вот такие строки

" Environment: R17.1
Loading MagiCAD...
Error in MCEUI_X32.DLL: Version conflict (2008.11 <> 2009.2)
Error in MagiUtil_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiEPJ_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in SymEdit2D_x32.dll : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiA2D_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiPMV_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiSer_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiDuc_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiVent_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiPipe_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02) "

2009.02 - насколько я понимаю - это и есть SP1...
при установке патчил файлами от Val100 - из ранних постов (примерно Апрель-Май 2009)...
кто-нибудь может прокомментировать, что сие означает? и как с этим жить?
Премного благодарен Всем откликнувшимся!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ruslan2s
сообщение 20.09.2009 - 13:30
Сообщение #1250


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 105762
Сообщений: 60
Регистрация: 24.01.2009
Из: Baku Azerbayjan
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 63 раз(а)



Цитата(MT11 @ 20.09.2009 - 13:19) *
Коллеги, при зпгрузке 2008.11 (rus) с SP1 (eng) происходят вот такие строки

" Environment: R17.1
Loading MagiCAD...
Error in MCEUI_X32.DLL: Version conflict (2008.11 <> 2009.2)
Error in MagiUtil_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiEPJ_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in SymEdit2D_x32.dll : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiA2D_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiPMV_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiSer_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiDuc_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiVent_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02)
Error in MagiPipe_x32.DLL : version conflict (2008.11 <> 2009.02) "

2009.02 - насколько я понимаю - это и есть SP1...
при установке патчил файлами от Val100 - из ранних постов (примерно Апрель-Май 2009)...
кто-нибудь может прокомментировать, что сие означает? и как с этим жить?
Премного благодарен Всем откликнувшимся!

при установке 2008.11 с SP1 (eng) нужно патчевать Val100 +SP1,старая таблется не будет работать....посмотри в инете таблетка не проблема
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
erzhan
сообщение 20.09.2009 - 19:18
Сообщение #1251


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 27581
Сообщений: 42
Регистрация: 17.01.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.

Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 21.09.2009 - 12:30
Сообщение #1252


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(erzhan @ 20.09.2009 - 20:18) *
Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.


Проверьте систему на отсутсвие "колец".
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
igrok
сообщение 21.09.2009 - 15:21
Сообщение #1253


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 60181
Сообщений: 3
Регистрация: 5.05.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Добрый день, коллеги!

Установил версию 2008.11. При вычерчивании воздуховодов обнаружил следующую проблему. При повторном нажатии на свободный конец воздуховода, для продолжения его вычерчивания, появляется данная проблема. Картинку прилагаю [img] . Если кто сталкивался с аналогичной проблемой и решил ее буду благодарен за помощь.

Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 143.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 21.09.2009 - 15:30
Сообщение #1254


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(igrok @ 21.09.2009 - 16:21) *

Отключите динамический ввод (Dynamic input) в полосе статуса (status bar), там где мышкой включается привязка к сетке, сетка, вес линий, привязка и прочее.
По скрину видно (самая нижняя строка) состояние переключатеолей
ШАГ - ОТКЛ
СЕТКА - ОКЛ
ОРТО -ОТКЛ
ОТС-ПОЛЯР- ВКЛ
ПРИВЯЗКА - ВКЛ
ОТС-ОБЪЕКТ - ВКЛ
ДПСК - ВКЛ
ДИН - ВКЛ (ОТКЛЮЧИТЬ)
ВЕС -ВКЛ
МОДЕЛЬ - ВКЛ
Обсуждалось ранее - не ленитесь.

Сообщение отредактировал Seldan - 21.09.2009 - 15:34
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Shprot
сообщение 7.10.2009 - 15:55
Сообщение #1255


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 66618
Сообщений: 12
Регистрация: 31.07.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 15 раз(а)



Предоставляю новую версию Изделия_MagiCAD_ver_2.2 с значительными изменениями.
Есть и нормальное руководство, его можно скачать сдесь http://ifolder.ru/14459661 на форум загрузить не могу так как архив весит 2,3 Mb, модераторы может поможете?

Вот перечень новых функций и изменений относительно последней ver_1.4.
1.При обработке фасонных элементов и воздуховодов нет привязки к серии стального воздуховода (круглый или прямоугольный), это позволяет не реагировать на ошибочно указанные наименование серий MagiCAD в Bill of matherials
2.Полностью обрабатываются (определяется площадь) прямоугольные отводы с переменным сечением
3.Знаки диаметров проставляются по всем (ранее по некотором тройникам и врезкам не проставлялся) фасонным элементам воздуховодов серии которых не указаны в установках
4.Расчет площади круглых и прямоугольных отводов осуществляется с учетом поворота (ранее все считалось для 90град.)
5.Расчет площади тройников, врезок, тройников, с основным круглым направление, осуществляется более точно, учитывается величина "нахлеста врезки".
6. При расчете площади переходов учитывается площадь шеек для шинорейки или для соединения круглого воздуховода.
7. ПРОГРАММА РАБОТАЕТ КАК с Английской BOM так и с Русской
8. За счет измененной структуры программы рабочий файл имеет меньший размер.
9. Скорость работы программы увеличилась.
10. Теперь при получении итога о площади оцинковки конкретной системы ее наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
11. Теперь для замены системы наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
12. теперь нет такого ограничения в кол-ве строк вставляемых данных и спецификации в целом
13. Итог можно экспортировать в Word
14 Итог можно получать не только по последней вставленной системе, а по любой из выбранных или по всем сразу.
15. Уточнены расчеты (изменен алгоритм) длины уплотнительной ленты
16. Уточнен расчет (изменен алгоритм) кол-ва зажимов, в зависимости от типа профиля, сечения воздуховода и давления в нем.
17. Теперь расчет профиля ведется для двух типов осуществляемый в зависимости от сечения воздуховода и давления в нем.
18. Добавлен расчет болтов, гаек и шайб используемых для соединения уголков

Сообщение отредактировал Shprot - 12.10.2009 - 16:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________MagiCAD_ver_2_2.rar ( 135.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Novaton
сообщение 12.10.2009 - 15:30
Сообщение #1256


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 125195
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Добрый день.

После обновления с MagiCAD 2007.11 до 2008.5 появилось следующая проблема:
При работе из сетевой папки при создании выносок (magidim) появляются жуткие тормоза.
Тормоза проявляются именно в момент щелчка на воздуховоде/трубе/радиаторе и т.п.
При этом идёт мега-активная нагрузка на сеть (до 20 Мегабит). Вот как выглядит добавление нескольких выносок на чертёж в плане нагрузки на сеть:


В момент нагрузки AutoCAD подвисает и ни на что больше не реагирует.
Пробовал менять шару, т.е. запускать чертёж с другого сервера, - то же самое.
Если скопировать эту же папку с проектом себе на диск и работать с ней локально, то всё летает, никаких тормозов не наблюдается. Но требуется именно работа с сетевого ресурса.

Ещё раз повторюсь, косяк появился только в новой версии 2008.5, а сервис паков для этой версии, насколько я знаю, не выходило.

Никто с подобным не сталкивался? Может быть есть идеи, как забороть проблему?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
boroda
сообщение 12.10.2009 - 22:48
Сообщение #1257


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35910
Сообщений: 163
Регистрация: 8.06.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 12 раз(а)



Сталкивался с подобной проблемой, но не додумался глянуть трафик по сетке confused_1.gif
Попробуй изменить свойства рабочей папки - доступ для редактирования только определенному кругу лиц - по-моему. именно так вышли из ситуации, а причину не выяснили.
Хотя,.... перешли на 2008.11 и с эти больше не сталкивались...

Есть еще вариант - открыть папку для сетевого доступа (только для просмотра) на своем компе и не париться.

P.S. а какая халва разница, в сетке или на харде? Всё равно РАБОТАТЬ С ФАЙЛОМ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК!!!! Так, может, проще поступить - сохранять работу в сеть пару раз в день?!

Сообщение отредактировал boroda - 12.10.2009 - 22:56
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Novaton
сообщение 13.10.2009 - 09:23
Сообщение #1258


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 125195
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата
P.S. а какая халва разница, в сетке или на харде? Всё равно РАБОТАТЬ С ФАЙЛОМ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК!!!! Так, может, проще поступить - сохранять работу в сеть пару раз в день?!


В принципе так сейчас и делаем, но это не очень удобно.

Цитата
Попробуй изменить свойства рабочей папки - доступ для редактирования только определенному кругу лиц - по-моему. именно так вышли из ситуации, а причину не выяснили.


Спасибо за совет. Но, к сожалению, ни ограничение на шару, ни на NTFS не дали никакого эфекта. sad.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
boroda
сообщение 13.10.2009 - 20:01
Сообщение #1259


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35910
Сообщений: 163
Регистрация: 8.06.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 12 раз(а)



А если открыть сетевую папку на своем компе?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Novaton
сообщение 14.10.2009 - 12:48
Сообщение #1260


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 125195
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



И заходить с другого компа?
То же самое. Ведь по сути ничего не меняется, просто мой комп становится файловым сервером для другого пользователя.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
boroda
сообщение 16.10.2009 - 19:54
Сообщение #1261


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35910
Сообщений: 163
Регистрация: 8.06.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 12 раз(а)



Не скажи!!!
пути доступа различные и скорость соответствующая. Сначала по-пробуй.