Всем привет. Пытаюсь разобраться с этой интереснейшей прогой.

Здесь только обсуждение работы программы!
Саму прогу и лекарство ищем ЗДЕСЬ!

Мануал ТУТ http://dwg.ru/dnl/383

Базы
[attachment=9154:CK.rar] Вентиляторы СК (zvyagaaa)
[attachment=9155:VEZA_NACH.rar] Калориферы VEZA (Eezh)
[attachment=9156:Zonty2.rar] Зонты (Мое)
[attachment=9157:attachment] Арктика, КЛОП, Вингс (zvyagaaa)
[attachment=9167:attachment] Решение проблем с линиями (Eezh+Vitek) пост 384
[attachment=9170:attachment] Решение проблем со знаком диаметра в новых акадах (zvyagaaa) пост 413 friends.gif
[attachment=9197:Dec_Koredo_etc.rar] Диффузоры DEC, завесы Frico- почти все, радиаторы Korado, 3-х ходовые Sauter и Siemens, кое что из Арктики + Korado тип 22 высота 500 (Леха 777+sergant.)
[attachment=9646:VR_88_77.rar] Блоки 3D AutoCAD вентиляторов VESA. Можно использовать в MagiCAD через Flow Node Connection. Выложил Maxim Pronin
Все базы и любые наработки которые выкладываются буду аттачить сюда с указанием источника. А то бардак.
[attachment=9646:VR_88_77.rar]
Розенберг [attachment=10208:Rosenberg.rar] (Pevgov)
Программулина для быстрого составления коммерческих предложений, считает только жестянку и все что с ней связано [attachment=10286:________..._1.4_rus.rar] (Shprot) Подробности здесь http://forum.lavteam.org/index.php?showtop...st&p=203029 и далее в постах автора.

Куча других баз и многое другое на http://zvyagaaa.moy.su/load/

Программка BaseChecker для мониторинга появления новых баз на Progman.fi, MagiCAD QPD Arhive позволяющая архивировать базы и многое другое http://orfey.ucoz.ru/load/ Скажем спасибо тов. Orfey
Смета для маджика, представляет из себя документ Excel. Заточена под нужды одной конторы, но переделка не составит большого труда. Для работы придется разрешить макросы.[attachment=10524:______Ma...__1.2009.rar] Автор - Pevgov
[attachment=10866:Korf.rar] База Корфа, автор Pevgov

Сообщение отредактировал airflow - 2.07.2009 - 12:11
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
80 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »   
Начать новую тему
Ответов
mochegon
сообщение 18.05.2009 - 16:41
Сообщение #1162


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 59088
Сообщений: 89
Регистрация: 24.04.2007
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 10 раз(а)



Прошу прощения за оффтоп, но подскажите кто-нибудь человеческую методичку по проектированию систем вентиляции и кондиционирования пожалуйста.....
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
boroda
сообщение 18.05.2009 - 22:46
Сообщение #1163


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35910
Сообщений: 163
Регистрация: 8.06.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 12 раз(а)



Цитата(mochegon @ 18.05.2009 - 17:11) *
Прошу прощения за оффтоп, но подскажите кто-нибудь человеческую методичку по проектированию систем вентиляции и кондиционирования пожалуйста.....

Справочник проектировщика под ред. Староверова - самая лучшая методичка. - попробуйте оспорить!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
sloon
сообщение 27.05.2009 - 15:37
Сообщение #1164


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 50218
Сообщений: 21
Регистрация: 26.11.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Добрый день, помогите!!!!!!! Черчу систему (неважно какую) прямую, все нормально, только к системе стоит добавить любое ответвление, или врезку (тоже неважно) выдает ошибки что воздуховоды, отводы, тройники не присоеденены. В итоге картина все вроде нормально начерчено, а расчитать не могу из=за ошибки, как можно убрать эту ошибку
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
chromeboy
сообщение 27.05.2009 - 16:22
Сообщение #1165


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 111181
Сообщений: 8
Регистрация: 23.03.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



а еще вопрос...вот у меня в ситеме теплообменники, холодильные машины - естественно такого оборудования не сделать ни в Qpd modeller и в базах его нет...можно нарисовать эти элементы средствами автокада, и подвести два открытых конца трубопровода (подача и обратка) и на этих концах задать расход и потерю давления...вроде как виртуальные притоки должны это позволять, но как? я не понимаю...

расскажите кто как имитирует теплообменники, холодильные машины и прочее отсутствующее оборудование?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 28.05.2009 - 09:15
Сообщение #1166


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(sloon @ 27.05.2009 - 16:37) *
Добрый день, помогите!!!!!!! Черчу систему (неважно какую) прямую, все нормально, только к системе стоит добавить любое ответвление, или врезку (тоже неважно) выдает ошибки что воздуховоды, отводы, тройники не присоеденены. В итоге картина все вроде нормально начерчено, а расчитать не могу из=за ошибки, как можно убрать эту ошибку

См. посты выше... в Системе м.б. только один/пара/тройка открытых концов, все остальное - под нагрузкой.

Цитата(chromeboy @ 27.05.2009 - 17:22) *
а еще вопрос...вот у меня в ситеме теплообменники, холодильные машины - естественно такого оборудования не сделать ни в Qpd modeller и в базах его нет...можно нарисовать эти элементы средствами автокада, и подвести два открытых конца трубопровода (подача и обратка) и на этих концах задать расход и потерю давления...вроде как виртуальные притоки должны это позволять, но как? я не понимаю...
расскажите кто как имитирует теплообменники, холодильные машины и прочее отсутствующее оборудование?

1. Все это оборудование можно сделать в своем QPD, но скорее всего выйдут просто коробки, и ни о какой точной визуализации речи не пойдет.
2. "подвести два открытых конца трубопровода" - а потом на эти концы навесить нагрузку (flow node/connection node/виртуальный приток типа none/нет)
3. Теплообменники, лично я, имитирую 2 способами:
- в версиях MC, если нет функции "_MAGIHEATEXCHANGER", то т/о - это такая же нагрузка как все остальные приборы, только оторванная от всей остальной системы. Выходит, что имеем одну систему, две разорванные ветки, и, следовательно, 2 открытых конца - сос стороный т/о и со стороны ветки.
- в версиях выше - проще. Добавляем т/о и после расчета системы просматриваем т/о и находим нагрузку всей системы. В таком случае открытых концов в системе не должно быть, т.к. т/о и есть открытый конец.

Сообщение отредактировал Seldan - 28.05.2009 - 09:19
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
chromeboy
сообщение 1.06.2009 - 13:32
Сообщение #1167


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 111181
Сообщений: 8
Регистрация: 23.03.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



возник возможно глупый вопрос - если нарисовал подающую трубу, а затем решил сделать её обраткой, как это сделать...по кнопке Change Properties такой опции нет...есть ли способ не перерисовывая целиком, просто изменить её из подающей в обратную
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
alexey_gr
сообщение 1.06.2009 - 15:32
Сообщение #1168


Завсегдатай
***

Группа: Banned
Пользователь №: 27539
Сообщений: 114
Регистрация: 16.01.2006
Из: Солнечная система
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 20 раз(а)



Цитата
возник возможно глупый вопрос - если нарисовал подающую трубу, а затем решил сделать её обраткой, как это сделать...по кнопке Change Properties такой опции нет...есть ли способ не перерисовывая целиком, просто изменить её из подающей в обратную

такое можно сделать в версии 2008.11. Изменить свойства-Тепло-/Холодоснабжение/Специальные-Изменить подсистему.

Сообщение отредактировал alexey_gr - 1.06.2009 - 15:33
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
chromeboy
сообщение 4.06.2009 - 09:53
Сообщение #1169


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 111181
Сообщений: 8
Регистрация: 23.03.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



еще вопрос...есть ветка приходящая на 3 параллельно подключенных теплообменника...я хочу посчитать гидравлическое сопроьтивление ветви...жму Flow Summation and Balancing, выбираю Heat, Cooling.. и ставлю точку на branch, затем выбираю открытый конец, трубу, второй открытый конец, вторую трубу...иногда выдает тучу ошибок "Pipe component out of flow route" иногда просто никакой реакции...скажите как гидравлику считать?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andy)
сообщение 4.06.2009 - 13:28
Сообщение #1170


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 107552
Сообщений: 13
Регистрация: 12.02.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



дайте плизз патчер для QPDModelera
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Seldan
сообщение 4.06.2009 - 17:12
Сообщение #1171


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76746
Сообщений: 76
Регистрация: 31.10.2007
Из: СПб
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 38 раз(а)



Цитата(chromeboy @ 4.06.2009 - 10:53) *
еще вопрос...есть ветка приходящая на 3 параллельно подключенных теплообменника...я хочу посчитать гидравлическое сопроьтивление ветви...жму Flow Summation and Balancing, выбираю Heat, Cooling.. и ставлю точку на branch, затем выбираю открытый конец, трубу, второй открытый конец, вторую трубу...иногда выдает тучу ошибок "Pipe component out of flow route" иногда просто никакой реакции...скажите как гидравлику считать?

Сколько рабочих теплообменников, при параллельном подключении?
Нужно ведь теплоноситель гонять через все рабочие одновременно, т.е. если три рабочих - значит нагрузка на каждый будет равна трети от общей,
если два - то половине и т.д. Если есть резеврный, и в нормальном режиме через него не течет, то для мэджика он бесполезен.

Как посчитать? В данном случае Т/О - такая же нагрузка как и любой другой отопительный прибор. Можно сделать его каким-либо девайсом, и задать расход через него и его сопротивление. В итоге прийдем к системе из трех "радиаторов" и парой открытых концов. Итоговые потери в системе будут суммой потерь в Т/О и остальной ветке.

Цитата(Andy) @ 4.06.2009 - 14:28) *
дайте плизз патчер для QPDModelera

эээ...а зачем?
если новый нормально базы не грузит - пользуй старый

Сообщение отредактировал Seldan - 4.06.2009 - 17:11
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
mochegon
сообщение 5.06.2009 - 15:06
Сообщение #1172


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 59088
Сообщений: 89
Регистрация: 24.04.2007
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 10 раз(а)



Столкнулся с проблемой отстутствия адаптеров для вент. решеток, кто как выходит из положения?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
airflow
сообщение 5.06.2009 - 18:43
Сообщение #1173


Продавец воздуха
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 18738
Сообщений: 1296
Регистрация: 16.09.2005
Из: KoЯn Family
Загружено: 0 байт
Скачано: 5.33 мегабайт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 88 раз(а)



Кусок воздуховода может помочь, но в старых версиях были ограничения по длине.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
mochegon
сообщение 5.06.2009 - 19:59
Сообщение #1174


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 59088
Сообщений: 89
Регистрация: 24.04.2007
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 10 раз(а)



Да собственно я так и делаю, просто думал, что как то можно еще обхитрить.... Пока для того, что делал размеры отличаются всего на 3 см, а это вроде терпимо.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
boroda
сообщение 8.06.2009 - 11:33
Сообщение #1175


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35910
Сообщений: 163
Регистрация: 8.06.2006
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 12 раз(а)



А если взять оборудование из базы изготовителя вместе с пленумом? TROX, HALTON - там такого полна коробочка. Это только российские изготовители оборудования пленумов не дают - у остальных - всегда пожалуста.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Stich123
сообщение 8.06.2009 - 17:39
Сообщение #1176


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74137
Сообщений: 56
Регистрация: 9.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 14 раз(а)



Рисую Distribution Box
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
mochegon
сообщение 8.06.2009 - 23:10
Сообщение #1177


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 59088
Сообщений: 89
Регистрация: 24.04.2007
Из: Москва
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 10 раз(а)



Цитата(Stich123 @ 8.06.2009 - 18:39) *
Рисую Distribution Box

Но ведь к распределительной нельзя сбоку воздуховод подцепить, только снизу или сверху. Или я что-то не так делаю?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
pevgov
сообщение 9.06.2009 - 08:20
Сообщение #1178



Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 87113
Сообщений: 0
Регистрация: 6.03.2008
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 7 раз(а)



можно, попробуй начертить воздуховод, а потом командой fork сделать box, а вообще должен и так присоединять.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Stich123
сообщение 9.06.2009 - 08:30
Сообщение #1179


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74137
Сообщений: 56
Регистрация: 9.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 14 раз(а)



можно без forka с любой стороны присоединить. Вставляешь короб, потом рисуешь воздуховод жмакая на край коробушки. Вот примерчик http://rapidshare.com/files/242486916/______.dwg.html
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
chromeboy
сообщение 9.06.2009 - 09:42
Сообщение #1180


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 111181
Сообщений: 8
Регистрация: 23.03.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли в мэджикаде регулирующие клапана с электроприводом? Добавлено через пять минут: Ступил...в стандартной базе есть ))

Сообщение отредактировал chromeboy - 9.06.2009 - 09:58
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
zaqazxc
сообщение 12.06.2009 - 15:27
Сообщение #1181


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 112807
Сообщений: 1
Регистрация: 10.04.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



прерывается установка магика 2008.5. Эмуль вкл., Акад 2010 вкл. и выкл.

Сообщение отредактировал zaqazxc - 12.06.2009 - 15:29