IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику boroda ::: Спасибо сказали: 12 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
6.02.2010 - 12:14 Работа с Magicad
To JON!

Если Вам нужна программа, позволяющая с точностью до миллиметра отображать все типы соединений труб - то это FAR!!! Но не требуйте от неё гидравлический расчет! Она этого не умеет, но в спецификации укажет именно то что Вы требуете, и графическое изображение будет - будьте- нате!!
Не удивляйтесь размерам файлов - элементарный проект будет "тянуть" эдак на 15 метров.

На счет редукционных тройников - а если самому ручками внести корректировку в спицификацию?!?! Гидравлический расчет от этого не пострадает - вы потеряете лишних 0,5 часа (даже меньше). Спецификация без корректировок в MagiSpec делается за 5 - 10 минут, а будет 0,5 часа. я постоянно делаю проекты гидравлики и воздуха в MagiCAD с 2004 года. Количество воплощенных в натуре объектов сосчитать - (а лень считать - короче, много). Примерно 60% проектов с трубами PEX, REHAU и тд и тп. еще ни один Заказчик не вякнул, что ему какой-то инфы не хватает для составления смет или еще чего.
Количество фитингов - нет конктретного требования в нашей нормативке на этот счет! Есть понятие - фасонные изделия и единица измерения - КИЛОГРАММ(!!!). а сия величина (в 11 случаях из 10, то есть всегда есть у производителей труб - они же не вчера родились(!!).
Количество в штуках указывается только на крупные диаметры - свыше 57 мм.

РЕЗЮМЕ: Не ищите то на что особого внимания обращать не стоит. Не нравится графика - значит не судьба... (Я, например, это главным достоинством программы не считаю).
А свои хотелки на счет этих графических изысков можно адресовать Евгению Криницкому на сайте www.progman.ru.

P.S. По поводу русификации, позволю себе процитировать , фраза была сказана по другому поводу, я, просто, присутствовал при этом..: "И что еще тебе надо? Программа написана на нормальном русском английском языке! Какие еще могут быть вопросы?"
JON!, Seldan,
17.08.2009 - 20:36 Работа с Magicad
Цитата(ruslan2s @ 16.08.2009 - 21:18) *
2 alexey_gr
Делаю сразу,по порядку. По ветвям тоже пробовал - отдельно.А что ,имеется какая-то другая последовательность?


Так на той же панели есть "кнопочка" -вывод результатов расчетов в таблицу. Не пробовали воспользоваться сразу после балансировки системы? pokey.gif
ruslan2s,
5.07.2009 - 18:43 Работа с Magicad
Цитата(ruslan2s @ 4.07.2009 - 14:19) *
у кого имеется проект вентиляции бассейна ( если можно выполненный в МАГИКАДЕ),сбросьте плиз.....


Господи, да не проект тебе нужен!!! А РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ БАССЕЙНА НА АССИМИЛЯЦИЮ ТЕПЛА И ВЛАГИ!!!! а нарисовать можно и студента 3-го курса посадить.
Только в проекте расчета может и не быть (смотря какая стадия). Вопрос правильно задавай. получишь исчерпывающий ответ

Цитата(mochegon @ 19.06.2009 - 15:39) *
Друзья, кто-нибудь может выложить пример небольшого проекта по системе чиллер-фанкойл. А то я с обвязкой никак не могу разобраться. Заранее спасибо.


Не мудри, а возьми обвязку из каталога фирмы-изготовителя оборудования - все дают примеры монтажа со схемами обвязки. можно и на www.chillers.ru там много чего есть
mochegon,
18.05.2009 - 22:46 Работа с Magicad
Цитата(mochegon @ 18.05.2009 - 17:11) *
Прошу прощения за оффтоп, но подскажите кто-нибудь человеческую методичку по проектированию систем вентиляции и кондиционирования пожалуйста.....

Справочник проектировщика под ред. Староверова - самая лучшая методичка. - попробуйте оспорить!
mochegon,
31.12.2008 - 10:04 Работа с Magicad
Пиши в личку - а вообще-то эти же данные по шероховатости труб используются и при "ручном" расчете.
А вот где - в параметрах трубопроводов.
Если хотите иметь правильный расчет - то это один из главных параметров для определения гидравлического сопротивления.
ruslan2s,
22.12.2008 - 09:44 Работа с Magicad
TO pevgov
"....вкладка viewport preferances...."
Давайте не будем путать AutoCAD с его приложением - MagiCAD. последний вопрос относится к функции первого, а на форуме обсуждается второе.. И меется ввиду, что первое уже съедено... velho.gif
pevgov,
3.10.2008 - 17:04 Работа с Magicad
To SergSVS
Ну ты даешь!!!!
У тебя сколько открытых "хвостов" на системе? А должен быть только ОДИН(!!!)
Задал расход воздуха не 2-х зонтах - молодец, а на остальных кто это сделает?
И дроссели на ответвлениях к зонтам потеряны.
И что ты от MagiCAD хочешь?
Он выдает закономерный результат который получается при спешке - куда торопишься?

P/S/ я смотрел 88 чертеж - от него и дальше идет ошибка.
SergSVS,
15.12.2006 - 09:36 Работа с Magicad
Цитата(erzhan @ 15.12.2006 - 04:34) *
wallbash.gif Кто-нибудь может объяснить:
1)10-этажный жилой дом,сделал гидравлический расчёт хол.и гор.водоснабжения,MagiCad выдаёт что давление вначале системы должно быть-250кПа или 25 м.вод.ст.-это что глюк?Или он не учитывает геометрическую высоту?
2)при балансировке в отчёте от самого удалённого прибора верхнего десятого этажа выдаёт,что
-«flow outside of limits (цифра от «-1» до»180-200»
При результате расчёта:
-в колонке Notes пишет qv= -1%-что это значит?
-ptot= -211.4кПа-что это значит?
3)Почему потери давления у приборов задаются такие большие-от 70 до 250 кПа
3)И вообще кто-нибудь может объяснить толково какими принципами расчёта ВК руководствуется MagiCad


wallbash.gif


1)Прога выдает тебе ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ(!!!) которую ты не знаешь. и для чего ей геометрическая высота тебе известная?
2) flow outside of limits - превышение заданных параметров. (см. параметры которые сам задал)
3) Это не прога виновата, а ТЫ ЗАДАЛ ТАКИЕ ПРИБОРЫ. пользуйся програмным подбором -встроен, выползает в момент выбора. А принцип расчета - это sizing methods - ты задаешь сам.
Остальное - смитри выше на этой же странице.
ruslan2s,
17.11.2006 - 17:07 Работа с Magicad
Цитата(mPit @ 29.09.2006 - 12:18) *
Очередной вопрос по оформлению:
- как можно поменять тип линии для гибкого воздуховода отдельно (не трогая типы линий для круглых и прямоугольных)?


Так СОЗДАЙ ТИП ВОЗДУХОВОДОВ который тебе нужен и задавай ему свойства какие тебе нужны и не парься? И нарисует прога тебе воздуховоды хоть в шотландскую юбку.

Цитата(Romion @ 17.11.2006 - 10:29) *
Считает ли программа объем воды в системе отопления и подбор расширительного бака, может для этого какой-нибудь плагин нужен confused_1.gif


После балансировки сети, тыкаешь в открытый конец подающей трубы.... worthy.gif А вот бак самому считать прийдется.
Romion,

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.04.2024 - 17:58