Доверие к результатам расчётов, Достоверность программ в сравнении с ... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Here You Can Support Our Work and .:LavTeaM:. Services |
Доверие к результатам расчётов, Достоверность программ в сравнении с ... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
Попросил товарищ посчитать арматуру для монолитной плиты перекрытия дачи. Запустил Base 6.0, просто и удобно (в ходу этот релиз был тогда). Посчитал . И сильно удивился. В пролётном сечении нижняя (раст.) арматура меньше верхней (сж.).Кстати до сих пор этот глюк есть. Пересчитал вручную , они поменялись местами. СпИн 2.1 дал аналогичный результат с ручным. Не зря наверное , Госэкспертиза требует расчёт двумя разными программами.
Поэтому какие связки использовать чтобы хотя бы элементарно обезопасить расчёты ? И именно в каких областях каждая выдаёт сомнительные результаты ? И примеры бы , по возможности . Эта тема создана для того чтобы обсудить очевидные и не очень видные глюки расчётных программ P.S. Кстати, в версии Base 6.2 исправили этот глюк , наконец то таки. Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:22 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 31402 Сообщений: 225 Регистрация: 3.04.2006 Из: Питер Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Для любых проверок неплох NormCAD, хоть он и сам не без греха... Но его глюки довольно легко отловить.
Хотя есть у него и принципиальные недоработки, - но здесь я могу судить только о своей специализации - металле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 8234 Сообщений: 475 Регистрация: 7.11.2004 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 47 раз(а) ![]() |
Цитата Поэтому какие связки использовать чтобы хотя бы элементарно обезопасить расчёты Сам же ответил - руками. Были времена когда студентов заставляли перед тем как что-то посчитать предварительно прорисовать предполагаемые эпюры усилий, а по ним эпюры армирования, дать толчок мысли вроде. А если бездумно считать так потом не будешь знать где и искать эти ошибки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 33409 Сообщений: 95 Регистрация: 4.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Выложи пожалуйста принскрин с заданными параметрами. Просто по своему опыту знаю, что на глюки программы приходится 10% ошибок, а на глюки проектировщика остальные 90%
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
-=BIG=- , уже точно не помню , но приблизительно : плита 6.0*5,0 ; толщина 12 см ; нагрузка - 1.3 т/м2 ; шарнирно опёртая по контуру.
clerical , большую конструкцию , дом , тем более замысловатой формы довольно тяжело руками , да и нет гарантии что и там не ошибёшься. Сообщение отредактировал rabotyga - 26.07.2006 - 12:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Тульские штучки еще те, к сожалению я перестал считать там что-либо, именно к сожалению, потому как когда подобные калькулляторы под рукой очень удобно. Ну как, объясните мне прога подбирает арматуру в колонне без задания марки бетона??? Или модуль упругости кладки, где он рассчитывался в 10 раз меньше, или вес утеплителя, который в 10 раз больше чем положено. С запятыми у них проблема, с запятыми. =)
Хотя в 6-ой уже поправили и вес и модуль, но больше я там не копаюсь - я ж не тестер в конце-концов. Вообще за недостоверность расчетов производителей желательно бы вешать за мошонку. Ато ведь если я лиценз. юзер получается: ты им заплатил, потом попал ногами в жир на какой-либо экспертизе, потратил время на отлов технических ошибок... Вот и получается, пользуем только из-за отсутствия альтернативы. По-поводу проверки: считаю простейшие случаи и по ним сравниваю погрешность. Сообщение отредактировал STRDR - 27.07.2006 - 14:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Ну альтернатива есть, например СПиН, Scad office да и еще пара тройка пограмм всегда найдется, главное четко представлять что искать. Хотя и там есть косяки. Получается, что для получения достоверных результатов простого (даже элементраного) расчета лучше просчитать в двух "калькуляторах" ? И тоже нет полной уверенности. В итоге, пользуем Excel или пишем простенькие проги. Но как быть с расчетом элементов, наход. в сложном напряженном состоянии, например? Просчитать 100 сечений колонн при косом изгибе при реальном проекте, а еще и несколько раз??? Вот и приходится доверять производителям программ (пусть даже и 2-х разных пакетов). А как иначе? "Руками" считать можно, но ведь проект то нужно было сдать позавчера...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
solver2005 Да, приходится, тем более что такого количества времени на микро-тесты как у p_sh, например, у меня не было и не будет. Но, например, у нас если скажешь: "это программа так считает, что Вы на меня-то уставились?" - сразу запишут в ряды идиотов. Хотя в основном идут практические ошибки, количество технических на порядок меньше, но ИМХО технических вообще не должно быть в принципе за те суммы, в которые тот же последний халтурный SCAD оценили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата это программа так считает, что Вы на меня-то уставились? Эта фраза уже давно не катит,хотя многие наше молодые специалисты так отвечают... Цитата но ИМХО технических вообще не должно быть в принципе за те суммы, в которые тот же последний халтурный SCAD оценили. Полностью согласен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 33409 Сообщений: 95 Регистрация: 4.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Я в своё время работал в атомной энергетике и нам было очень важно иметь программу лицензированную для расчетов сейсмического воздействия. Конечно разных вычислительных комплексов у нас в обиходе много, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что до лицензирования им так далеко... А зачем покупать прогу, автор которой сам неуверен в получаемых результатах? Вот и приходилось пользоваться импортными программами типа CosmosM. Я считаю, что пока производители программ не будут нести ответственность за свои продукты (в данный момент я этого не наблюдаю) покупать их неимеет смысла. Представляю сколько проектировщиков хватается за сердце и начинает перепроверять свои задачи при обнародовании того или иного глюка. Я вот тоже раз проверял небольшую деревянную конструкцию и пользовался параметрами взятыми из Base 5.1 (т.к. информация по деревяхам далека от моей основной деятельности это был самый доступный способ) вот теперь не знаю что там за результат на самом деле должен быть. А что касается SCADа, то мы его в своё время тестировали (по сейсмике) на примере плиты закрепленной по углам и на плите поставлены 2 стены (крестом), мы посчитали частоты и формы, они совпали с CosmosM, а потом при сложении по формам начались расхождения и в результате были получены несимметричные поля напряжений (хотя в симметричной задаче ожидались и симмитричные поля напряжений), а в CosmosM все поля были симметричны, как и ожидалось. Из этого теста становится понятно, что при демонстрации безумных конструкций пощитанных на SCADe производитель ПО чувствует себя защищенным, т.к. задачи такого масштаба мевозможно оценить даже мегаспецу. А статические примерчики типа консоль никак не доказывают полную правильность всего комплекса!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата Я в своё время работал в атомной энергетике и нам было очень важно иметь программу лицензированную для расчетов сейсмического воздействия. Конечно разных вычислительных комплексов у нас в обиходе много, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что до лицензирования им так далеко... Не сочтите за рекламу, но если ничего не напутал, то комплекс ING+ как раз имеет сертификацию от Минатома (или кто там этим занимается). Короче они как раз в этой области (расчет на сейсмику) на требования данного ведомства ориентируются. И в отличии от того же Скада имеют сертификаты не на 5-10 пунктов СНиПа, а список пунктов очень внушительный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Цитата Эта фраза уже давно не катит,хотя многие наше молодые специалисты так отвечают... Меня всегда интересовало: как она вообще могла "прокатывать" в экспертизе... наследство тех. застоя во всей красе. По ручному счету: кто-нибуль ФОК ПК любой версии проверял вручную, как сама программа по надежности? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 866 Сообщений: 307 Регистрация: 17.04.2003 Из: Rus63 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 41 раз(а) ![]() |
Цитата Эта фраза уже давно не катит,хотя многие наше молодые специалисты так отвечают... Меня всегда интересовало: как она вообще могла "прокатывать" в экспертизе... наследство тех. застоя во всей красе. По ручному счету: кто-нибуль ФОК ПК любой версии проверял вручную, как сама программа по надежности? ФОК ПК 2004 -в пределах нормы +-10-20%, притом чаще в +. Это по отношению к ручному расчету. С плаксисом и т.д. еще не сравнивал. Хотя там есть смысл сравнивать только деформации основания. Сообщение отредактировал Nicolay1 - 2.08.2006 - 10:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 28570 Сообщений: 106 Регистрация: 2.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
На обсуждение программ отправили на эту ветку, и вот что хотелось бы спросить.
Ставлю один и тот же дистр scada на чистую виду , которую устанавливал тоже сам ,на разных компах. один пень 4 , другой атлон 900. Ставлю на идин и тот же муль. конвертирую один и тот же лировкий файл в скад, выполняю расчет с учетом пульсации и на разных компах получаю разные формы колебаний. там где атлон-1-6 формы колебаний лиры совпадают соответственно с 1-6 формами скада там где пень-1-6 формы колебаний лиры не совпадают соответственно с 1-6 формами скада в чет может быть дело ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 32015 Сообщений: 14 Регистрация: 12.04.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
solver2005 Да, приходится, тем более что такого количества времени на микро-тесты как у p_sh, например, у меня не было и не будет. Но, например, у нас если скажешь: "это программа так считает, что Вы на меня-то уставились?" - сразу запишут в ряды идиотов. Хотя в основном идут практические ошибки, количество технических на порядок меньше, но ИМХО технических вообще не должно быть в принципе за те суммы, в которые тот же последний халтурный SCAD оценили. к сожалению, (или к счастью) себе на столько не доверяю (и вообще никому), что пока не добьюсь от эксперимента ожидаемого результата, применять какой-либо подход к моделированию или расчету не решаюсь (как правило) зато впоследствии уже можно ожидать от программы "правильного" решения и внутренне на неё положится: в результате решения слау получилось что-то близкое к положеной в расчете гипотезе ps p_sh (dwg.ru) видимо я параноик но дело то ответственное, в высшей степени. (оправдываюсь) хотелось бы направить обсуждение в такую часть вопроса: положим что получено сочетание силовых факторов близкое к расчетной гипотезе, здесь при проектировании сечений конструктивных элементов требуется узнать какой предельной(минимальной) сверх нормативной (т.е. например по разбросу несущей способности по материалу(ам)) несущей способностью обладает (может обладать) сечение (по тому или иному критерию) здесь хочется узнать какой КСС предусмотрен нормами для видов заложенных в них проверок. здесь следует обратить внимание на ГОСТ для материалов и др документы (кому не скучно) Сообщение отредактировал ltps - 14.08.2006 - 12:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40027 Сообщений: 7 Регистрация: 1.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga
Фундамент 11.2 Тип грунта в основании фундамента Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем IL<0.25 Тип расчета Подобрать с соотношением сторон a/b Способ расчета Расчет основания по деформациям Способ определения характеристик грунта По таблицам СНиП 2.02.01-83* Конструктивная схема здания Гибкая Наличие подвала Нет Исходные данные для расчета Объемный вес грунта (G) 1,93 кН/м3 Угол внутреннего трения (Fi) 15 ° Удельное сцепление грунта © 33 кПа Уровень грунтовых вод (Hv) -5 м От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м Высота фундамента (H) 1,5 м (a/b) 1 Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 1,65 м Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1,15 Расчетные нагрузки: ______________________________ Наименование Величина Ед. измерения Примечания N 7,5 кН My 4,5 кН*м Qx 0,8 кН Mx 0 кН*м Qy 2 кН q 0 кПа ______________________________ 2. - Выводы: Максимальные размеры подошвы по расчету по деформациям a= 0,77 м, b= 0,77 м Расчетное сопротивление грунта основания 190,36 кПа Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 196,14 кПа Отрыв подошвы 22,66 % Расчетные моменты в уровне подошвы фундамента: Mx= 3 кН*м, My= 5,7 кН*м Фундамент 10.0 Тип фундамента: Cтолбчатый на естественном основании 1. - Исходные данные: Тип грунта в основании фундамента: Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем IL<0.25 Тип расчёта: Подбор подошвы с соотношением сторон a/b Способ расчёта: Расчёт основания по деформациям Способ определения характеристик грунта: По таблицам 1-3 СНиП 2.02.01-83* Конструктивная схема здания: Гибкая Наличие подвала: Нет Исходные данные для расчёта: Удельный вес грунта 1,93 тс/м3 Удельное сцепление грунта 3,3 тс/м2 Угол внутреннего трения 15 ° Расстояние до уровня грунтовых вод (Hv) -5 м Высота фундамента (H) 1,5 м Cоотношение сторон (a/b) 1 Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 1,65 м Усреднённый коэффициент надёжности по нагрузке 1,15 Расчетные нагрузки на фундамент: ______________________________ Наименование Величина Ед. измерения Примечания N 7,5 тс My 4,5 тс*м Qx 0,8 тс Mx 0 тс*м Qy 2 тс q 0 тс/м2 на грунт ______________________________ 2. - Выводы: Максимальные размеры подошвы по расчёту по деформациям a=1,49 м b=1,49 м Расчётное сопротивление грунта основания 27,519 тс/м2 Максимальное напряжение под подошвой в основном сочетании 27,254 тс/м2 Отрыв подошвы 24,579 % |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15816 Сообщений: 56 Регистрация: 1.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15816 Сообщений: 56 Регистрация: 1.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Фундамент 11.0
Результаты расчета Тип фундамента Столбчатый на естественном основании 1. - Исходные данные: Тип грунта в основании фундамента Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем IL<0.25 Тип расчета Подобрать с соотношением сторон a/b Способ расчета Расчет основания по деформациям Способ определения характеристик грунта По таблицам СНиП 2.02.01-83* Конструктивная схема здания Гибкая Наличие подвала Нет Исходные данные для расчета Объемный вес грунта (G) 1.93 тс/м3 Угол внутреннего трения (Fi) 15 ° Удельное сцепление грунта © 3.3 тс/м2 Уровень грунтовых вод (Hv) -5 м От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м Высота фундамента (H) 1.5 м (a/b) 1 Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 1.65 м Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1.15 Расчетные нагрузки: ______________________________ Наименование Величина Ед. измерения Примечания N 7.5 тс My 4.5 тс*м Qx 0.8 тс Mx 0 тс*м Qy 2 тс q 0 тс/м2 ______________________________ 2. - Выводы: Максимальные размеры подошвы по расчету по деформациям a= 1.46 м, b= 1.46 м Расчетное сопротивление грунта основания 27.5 тс/м2 Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 28.6 тс/м2 Отрыв подошвы 24.17 % Расчетные моменты в уровне подошвы фундамента: Mx= 3 тс*м, My= 5.7 тс*м Сообщение отредактировал Skameyker - 17.08.2006 - 10:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
Skameyker , вот что дала версия 11.2
[hide=1] ![]() [/hide] А вот что Base 6.2 [hide=1] ![]() [/hide] Сообщение отредактировал rabotyga - 16.08.2006 - 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15816 Сообщений: 56 Регистрация: 1.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
архивы битые
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40027 Сообщений: 7 Регистрация: 1.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Фундамент 11.2 Исходные данные для расчета Объемный вес грунта (G) 1,93 кН/м3 Фундамент 10.0 Исходные данные для расчёта: Удельный вес грунта 1,93 тс/м3 Оценка 2 На результат расчета Фундамент 11.2 Исходные данные для расчета Объемный вес грунта (G) 1,93 кН/м3 или Объемный вес грунта (G) 18,93333 [b]кН/м3[/ абсолютно не влияют.... P.S. На ошибках учатся.... , а хамить не надо мальчишка... Сообщение отредактировал IONMAKS - 17.08.2006 - 09:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40027 Сообщений: 7 Регистрация: 1.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga ,
извеняюсь...., пересчитал....(не заметил кН в расчетных нагрузках, автоматом все забил) вот что получилось Фундамент 11.2 Результаты расчета Тип фундамента Столбчатый на естественном основании 1. - Исходные данные: Тип грунта в основании фундамента Пылевато-глинистые, крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем IL<0.25 Тип расчета Подобрать с соотношением сторон a/b Способ расчета Расчет основания по деформациям Способ определения характеристик грунта По таблицам СНиП 2.02.01-83* Конструктивная схема здания Гибкая Наличие подвала Нет Исходные данные для расчета Объемный вес грунта (G) 18,93 кН/м3 Угол внутреннего трения (Fi) 15 ° Удельное сцепление грунта © 33 кПа Уровень грунтовых вод (Hv) -5 м От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м Высота фундамента (H) 1,5 м (a/b) 1 Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 1,65 м Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1,15 Расчетные нагрузки: ______________________________ Наименование Величина Ед. измерения Примечания N 73,58 кН My 44,15 кН*м Qx 7,85 кН Mx 0 кН*м Qy 19,62 кН q 0 кПа ______________________________ 2. - Выводы: Максимальные размеры подошвы по расчету по деформациям a= 1,45 м, b= 1,45 м Расчетное сопротивление грунта основания 273,12 кПа Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 286,13 кПа Отрыв подошвы 24,47 % Расчетные моменты в уровне подошвы фундамента: Mx= 29,43 кН*м, My= 55,92 кН*м |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15816 Сообщений: 56 Регистрация: 1.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
2 IONMAKS что на что не влияет? если у вас 1 кН = 1 тс, то ето не влияет на результаты расчета? ню-ню!!
нехотел бы я оказаца рядом с построенными объектами которые вы считали... разница в результатах фундамента в версиях 10.0, 11.0 и 11.2 получилась некритичной. почему она получилась? - надо смотреть различия в версиях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
Господа , давайте без грубостей. Напоминаю правила, точнее третий пункт :
3. На форуме запрещается использование нецензурных выражений, выражение открытой неприязни к посетителям и выяснение личных отношений. Будьте вежливы! Все свои проблемы решайте в ICQ, через e-mail, PM и т.д. За нарушение - минус 1 балла от вашей кармы. По существу : архивы небитые. Перекачай. Условия я внимательно не прочитал , но автоматически забил 1.93 т/м3. Она не на все но влияет на результаты расчётов. Может кто то попробует загнать их (данные) в ФОК-ПК и сравнить. Сообщение отредактировал rabotyga - 17.08.2006 - 13:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15816 Сообщений: 56 Регистрация: 1.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Неподтверждённые Пользователь №: 39388 Сообщений: 48 Регистрация: 24.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Ну раз речь тут идет о глюках строй программ, в SCAD R5 недавно нашел такой глюк при расчете элемента с промежуточными узлами (для контроля величины перемещений), результаты в графическом и в бумажном экземплярах отличаются, порой разница идет на разы. При этом даже не соблюдаются равновесие в узлах. Может у кого есть лицензионный SCAD проверят это.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 36249 Сообщений: 5 Регистрация: 11.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я уверен, что все согласятся, чем сложнее и "объемнее" модель - тем необъяснимее порой бывают результаты. А основная задача инженера - сложную задачу сделать простой, поэтому упрощение расчетной модели считаю залогом успеха ее жизнеспособности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 36467 Сообщений: 6 Регистрация: 14.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я уверен, что все согласятся, чем сложнее и "объемнее" модель - тем необъяснимее порой бывают результаты. А основная задача инженера - сложную задачу сделать простой, поэтому упрощение расчетной модели считаю залогом успеха ее жизнеспособности. Не всегда упрощение расчетной модели может привести к достоверным результатам. При упрощении модели в большинстве случае возникают различные точки сингулярности, результаты в которых вообще рассматривать нельзя. Вообще достоверность результатов расчета как правило проверяется экспериментом. В случае если это невозможно, в частности в МКЭ, просто уменьшают размер элемента в два раза и смотрят на разницу получаемых результатов. Если она составляет 5-10% на этом останавливаются и считают результаты достоверными. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
deputy
Цитата Возник вопрос, что лучше использовать для общестроительных расчетов: Лировский инженерный калькулятор или NormCAD. Вообще ,по моему мнению, это это программы чуть разного направления. Лировский инженерный калькулятор 2.0 корректней, наверное, сравнивать со своим же ППП 3.0 или СпИн 2.х от Еврософта , с натяжкой с Base 6.2 . Хотя в NormCAD есть и похожие модули. NormCAD(ж/б отдел) , наверное, можно сравнивать с ОМ СНиП Железобетон. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 31402 Сообщений: 225 Регистрация: 3.04.2006 Из: Питер Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
deputy Цитата Возник вопрос, что лучше использовать для общестроительных расчетов: Лировский инженерный калькулятор или NormCAD. Вообще ,по моему мнению, это это программы чуть разного направления. Направление одно, курсы параллельные ![]() В экспертизу лучше сдавать НормКадовские отчеты, а для быстрой прикидки/проверки - использовать калькуляторы. А лучше всего проверять одно другим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 8234 Сообщений: 475 Регистрация: 7.11.2004 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 47 раз(а) ![]() |
rabotyga
в продолжение разговора начатого в ППП.Все что ты перечислил изучать надо тому кто в первый раз сел за компьютер, разобраться со всем этим ширпотребом можно походу запустив программу. А вот чтоб грамотно работать в SCAD, Lira, Stark век живи век учись. Yuriy я всем ГИПам поставил Base,им этого выше крыше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
clerical
Согласен , что у них интерфейс довольно интуитивно понятен. Но нужно время чтобы установить её и разобраться что к чему. Это хорошо , если группа хотя бы из четырёх и более спецов . Один одну прогу , другой другую и т. д. А вместе и результат есть. Не у всех же так . Иногда он один бывает , в лучшем случае два. Я только к тому , что любой одной из вышеуказанных программ (Base , Пакеты Прикладных Программ , Beam, Фундамент , ПЛИТА, NormCAD ,ОМ СНиП ЖЕЛЕЗОБЕТОН , Инженерный калькулятор и т.п.) можно доверять условно , а лучше проверить второй или ещё лучше и третьей. Цитата я всем ГИПам поставил Base,им этого выше крыше Очень удобная и наиболее "интуитивней" , вот только баги , баги. Одни устраняются , неожиданно другие. Но система развивается , что радует.Цитата А вот чтоб грамотно работать в SCAD, Lira, Stark век живи век учись. Лира здесь лидирует . Привыкли к ней первой , наверное. Ещё же есть и Ing+. Утверждают что для сквозного строительного проектирования. Архитектура + расчёт конструкций + рабочие чертежи. Только вот что то Викадо так и не хотят ( не могут) локализовать для России. Мономах тоже очень неплох с версии от 18 ноября 2005г. Есть среди сертифицированных (в России) и Robot Office.
Сообщение отредактировал rabotyga - 30.08.2006 - 12:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga
Цитата Только вот что то Викадо так и не хотят ( не могут) локализовать для России Ошибаетесь, работы в этом направлении практически завершены, но и то, что еще не вошло в релизы- уже не принципиально.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
solver2005 А что Викадо в Ing+2006 (уже обновление 02 есть)локализован?.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Жаль что с программами не поставляется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сборник контрольных примеров с описанием всех формул, при помощи которых получается результат (по типу ручных расчетов). К МКЭ это не относится, а вот СНиПовские моменты вполне можно было бы расписать. ИМХО скрывать нечего тому программеру, который уверен в корректности интерпретации материала.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 8234 Сообщений: 475 Регистрация: 7.11.2004 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 47 раз(а) ![]() |
Жаль что с программами не поставляется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сборник контрольных примеров с описанием всех формул, при помощи которых получается результат (по типу ручных расчетов). К МКЭ это не относится, а вот СНиПовские моменты вполне можно было бы расписать. ИМХО скрывать нечего тому программеру, который уверен в корректности интерпретации материала. подразумевается что человек берущийся за расчеты помнит некоторые простые интегралы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 9752 Сообщений: 63 Регистрация: 28.01.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
STRDR
Беседовал с представителем Лиры, так он сказал, что в отдельных расчётах по жб реализованы не положения последнего СНиП, а СНиП 62 года и просто рекомендации светил. Следовательно раскрывать карты им неохота. В Нормкаде расчёт прозрачный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
STRDR
Цитата Жаль что с программами не поставляется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сборник контрольных примеров Вот в прайсе SCAD есть такое " Сборник контрольных примеров " за 24 у.е. Что это ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga
Локализация частично была сделана и в версии 2005 (перевод меню на русский язык считать за локализацию не будем, хотя ест-но это сделано), а в 2006 уже полностью добавлены "наши" спецификации и ряд других изменений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
clerical
![]() rabotyga Было время, я как-то искал этот сборник, он в природе существует в формате PDF. К сожалению в глаза его не видел (видел только содержание), но отчего-то мне кажется что там пример-ответ, буду рад если ошибаюсь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
STRDR
Я про тоже и имел ввиду когда сообщал что на каждую прогу тратится в среднем от 2 до пяти дней . Алгоритма нет , НормКАД не в счёт , и каждую надо проверять задав те параметры , которые посчитаны вручную и соответствуют СНиП, чтобы убедиться что этим расчётам можно хоть элементарно доверять. Я тоже искал этот сборник , но никто не смог помочь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 36860 Сообщений: 35 Регистрация: 20.06.2006 Из: г. Москва Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Так все же на чем остановить свой выбор? Какой программе можно доверить? Или брать зарубежные?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
dwlad
Инж+ , Робот и так не нашенские. Алгоритма то все равно нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga
А что, извините, даст открытый алгоритм расчета простому или даже не очень простому пользователю? Согласен, если речь идет о простой балочке- то да, а если копать глубже? Да 99% пользователей пролистают этот алгоритм и больше о нем не вспомнят (много Вы знаете людей, которые смогли полностью прочитать томик Лиры, посвященный описанию применяемых конечных элементов?). А если мы поставим себя на место разработчиков программ? Ведь многие разработки являются впервые введенными (я имею ввиду тип конечного элемента, решатель и т.д.) и естественно желание производителя срубить на этом денег. А на вопросы лиц. пользователей в нормальных конторах отвечают всегда и помогают разобраться с насторожившими результатами. Так что вопрос то несколько в другой плоскости лежит: как выбрать "правильного" разработчика прогр.средств Сообщение отредактировал solver2005 - 5.09.2006 - 16:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
solver2005
Я имею ввиду , хотя бы типа НормКАДовских выкладок расчётов . А то данные вводишь , получаешь результат , а как считает и по каким формулам конкретно вопрос , вот и можно думать что Лира считает по СНиПам 1962 г. Тем болеее что изменилось в каждом релизе молчок. Правда их же Мономах сообщает . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
rabotyga
Соглашусь в том плане, что не понятно как прога считает... Но это отнесу к недостаткам хелпа, потому как не нужно в отчетах это все. Да, нужно знать по каким нормам идет расчет- это факт.Ну и на здоровье, сделали бы грамотный хелп и все (но как всегда нет времени и желания у производителей на эту якобы "чушь"). Но когда мне на экспертизу приносят, извините "куклу", из нормкадовских расчетов, при этом делая вид обалденного объема произведенных расчетов- то извините, подвинтесь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
solver2005 , "Кукла" из НормКАДовских выкладок может и не нужна .
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
solver2005
Инженера, незнающего норм, и нормкад не спасет. А если, скажем, человек в маткаде или экселе том же свои алгоритмы набьет с формулами и принесет на экспертизу? Чисто из любопытства: как у вас проходит проверка на соответсвие нормам, данные+ответ предоставляют ![]() ![]() Сообщение отредактировал STRDR - 7.09.2006 - 06:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 16212 Сообщений: 102 Регистрация: 8.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата когда тысячи страниц РСУ приносят - тут уж действительо "вид обалденного объема произведенных расчетов" налицо. Согласен, такой мартышкин труд тоже никому не нужен. Но мы для сложных зданий собираем свою расчетную схему (если ее нам не предоставляет заказчик), а все что берем из поясниловки- это нагрузки (которые ест-но проверяем) ну и еще может быть незначительную часть расчетов. Все остальное- никому не нужная бумага. Хотя я прекрасно понимаю (и вижу, кстати говоря) конструкторов и ГИПов, которые делают большие глаза и говорят, что раньше вот эта самая груда бумаги "прокатывала", а сегодня??? В общем мы уже достаточно далеко от темы ушли, это уже совсем другая история ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 32015 Сообщений: 14 Регистрация: 12.04.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
коллеги, давайте оставим перечисления о том, что не считается доверительным расчетом.
Лучше обозначить какие, по вашему мнению, требования предъявляются к материалам, вызывающим доверие??? я полагаю: 1. обоснование краевых условий РС 2. сбор нагрузок (значения) и таблица РСУ (т.е. именно коэффициенты и качество нагрузки) 3. экспертиза законструированных сечений. Сообщение отредактировал ltps - 8.09.2006 - 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
STRDR Беседовал с представителем Лиры, так он сказал, что в отдельных расчётах по жб реализованы не положения последнего СНиП, а СНиП 62 года и просто рекомендации светил. Следовательно раскрывать карты им неохота. В Нормкаде расчёт прозрачный. Говорят, что старые нормы были более прозрачны, поэтому такое заявление очень сомнительное.. в особенности, если учитывать тот факт, что до сих пор не решен вопрос подбора арматуры сжатых стержней. А ведь раньше, насколько я слышал, существовала в СНиПе формула и для расчета центрально-сжатых стержней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
axel
Абсолютно эгри. Но все-таки новые нормы - это есть "осторожное уточнение некоторых простых пунктов" в их развитие. Порой довольно ощутимо дискомформирует неопределенность в "неучете" современных возможностей инструментов расчета на PC (r.as пи си). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 38032 Сообщений: 13 Регистрация: 5.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Вообще, различные МКЭ проги типа ЛИРЫ, ИНЖа и пр. по СНиПам считают только условно. В СНиПе есть методики расчета только для частных случаев. А что делать в случае сложного напряженного состояния? Два варианта - отбросить лишние силовые факторы и посчитать строго по СНиП (как в НОРМКАДЕ). Но будет ли этот результат вызывать доверие? Мое - точно НЕТ! Простой пример - изгибаемая плита с кручением. Как посчитать? В рамках снипа - никак, нет там такой методики. Вот и начинается полет фантазии и поиск. В Лире, насколько я знаю, в таких случаях реализована методика Карпенко, В ИНЖе - какая-то западноевропейская. Потому и результаты у разных прог будут разные. А какой проге доверять больше - вопрос из серии: что лучше Мерс или БМВ. ИМХО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Основные комплексы да, а вот саттелиты чисто по СНиП. Поэтому кстати и арматура различается напр. в Gen_3_Dim и "Статике".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Про разницу результатов: _http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35941 Сообщений: 15 Регистрация: 8.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Про разницу результатов: _http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm По-моему этого типа (краковский вроде бы) несколько раз пытались публично размазать по стенке за это сравнение - вроде как он использует результаты программ 10-летней давности - с тех пор много воды утекло, а он все говорит, что Скад и пр. неправильно считают, а он один - д'Артаньян |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Сколько бы лет не прошло с тех пор - даже с такой подачи (не скажу, что я ее одобряю) есть над чем подумать. Объекты по расчетам тех версий наверняка уже построены.
Сообщение отредактировал STRDR - 24.09.2006 - 14:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 42476 Сообщений: 48 Регистрация: 4.09.2006 Из: Ростов Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
Для любых проверок неплох NormCAD, хоть он и сам не без греха... Но его глюки довольно легко отловить. Хотя есть у него и принципиальные недоработки, - но здесь я могу судить только о своей специализации - металле. Да и в каменных конструкциях я как-то косяки находил. в версии 3.2 С точностью до наоборот. Смотрел в 6.1, верхняя арматура больше, правда результаты можно забивать автоматически Просьба про другие косяки и в других программах. Во всех 6.х этот глюк. И не исправляют почему то . В 4 версии неправильно считает продавливание. Причем ошибка очень явная. Сравнивал и в других программах и ручками проверил |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
Mahno111
Цитата В 4 версии Да мы здесь уже и не помним про эту версию , столько воды утекло. ![]() ![]() Вопрос в другом : точность расчёта в Stark'е 4.2 (2006) с чем нибудь сравнивал ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 42476 Сообщений: 48 Регистрация: 4.09.2006 Из: Ростов Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
Mahno111 Цитата В 4 версии Да мы здесь уже и не помним про эту версию , столько воды утекло. ![]() ![]() Вопрос в другом : точность расчёта в Stark'е 4.2 (2006) с чем нибудь сравнивал ? Сравнивал. Считал 24-х этажный дом сравнил с результатами Лиры 9.2. В фундаментной плите армирование было очень близко. Разница процентов 5. Только по поперечке большая разница была. Лира НАМНОГО больше выдавала(впрочем Лира всегда завышенную попречку выдавала). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 32015 Сообщений: 14 Регистрация: 12.04.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А как на счет доверия к закладываемой в РС гипотезы. Этот фактор может буквально всё перевернуть с ног на голову. Здесь, к сожалению, можно также рассматривать в качестве гипотезы и установленное колл-во степеней свободы в узле для РС "общего вида".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Teamer Пользователь №: 16893 Сообщений: 295 Регистрация: 22.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Цитата установленное колл-во степеней свободы в узле для РС "общего вида". имеешь в виду, шесть - с потолка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35192 Сообщений: 54 Регистрация: 31.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Господа! Кто-нибудь пытался выполнить анализ НДС безбалочной ПП в зоне опирания на колонну по физ. нелинейной объемной модели?
(Подразумеваются МКЭ-комплексы (Лира, Cosmos/M, ANSYS...) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 49147 Сообщений: 4 Регистрация: 15.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Несмотря ни на что все равно проверяю ручками грубовато, но зато точно знаешь что лучше дать запас побольше и тебе крыша на голову не свалиться
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 28570 Сообщений: 106 Регистрация: 2.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
говорят будто разработчики ansys несут ответственность за выдаваемые прогой результаты.
так ли это?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 28140 Сообщений: 11 Регистрация: 26.01.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
не в курсе, но если даже и дают тебе от этого легче что ли?
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35192 Сообщений: 54 Регистрация: 31.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добавлю, что расчет по одной расчетной модели таит в себе подводный камень. Мы кричим - считайте по СНиПам! - но не всегда отдаем себе отчет, что в Нормах уже опосредованно реализован вероятностный подход - за счет коэффициентов запаса. Теперь же, имея мощные МКЭ комплексы, мы составляем расчетную модель с миллионами неизвестных, старательно ловим пятый знак после запятой и считаем нашу модель реально отражающей НДС конструкции и единственно правильной. Сие невозможно. Мы видим только точку на области допустимых значений. Наша же задача - попытаться определить саму область.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 28570 Сообщений: 106 Регистрация: 2.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
с расчетными схемами и их соответствием я согласен, как правило пользователь виноват, но бывает прога явно врет, похожую тему я обсуждал на dwg , там был один "разработчик" тоже подобно говорил ,но учесть мое мнение не хотел на отрез , я там диалог прервал, но к примеру ранее в старке 3.0 был косяк с моделирование "разматывания " жесткости колонны, прога показывала результаты, что эпюра М над колонной (в ее сечении ) меняет знак с + на - несколько раз, хотя из стоймеха знаем что в не разрезных системах над опорой имеется однозначная эпюра , но никак ни + и - несколько раз.
в этом случае наши разработчики ответственности не несут , говорят ждите нового релиза , покупайте, и сетуют на пользователей но почему-то хорошо отлаженных программ нет и ответственность за свои косяки брать не хотят Сообщение отредактировал gvs1 - 20.12.2006 - 10:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 15995 Сообщений: 81 Регистрация: 4.06.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
А как понимать резкие расхождения в армировании фунд.плиты при учете сейсмики в SCAD 7/31 и SCAD 11/1, более того, в разных вариантах SCAD 11.1 ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 52102 Сообщений: 25 Регистрация: 15.12.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Посчитал ленточный фундаментв фундаменте 12.0, выдал подошву 0.1 м, при расчете вручную 1 м, то ли косяк с порядком цифр, то ли я подозреваю что Ro неправильно определяет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 49154 Сообщений: 5 Регистрация: 15.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
... в Нормах уже опосредованно реализован вероятностный подход - за счет коэффициентов запаса. ...Мы видим только точку на области допустимых значений. Наша же задача - попытаться определить саму область. Ну при линейном расчете - это не проблема. Нагрузки из СНиП - это мат.ожидание плюс 3 (или 4) стандартных отклонения. Посчитал - получил мат. ожидание усилий в сечении - икомбинируй на здоровье. Более того - все это уже учтено Снипом "Нагрузки и воздействия". Есть еще разброс жесткости материала - но он обычно не очень сильно влияет на НДС. Сложнее, если нелинейный расчет, особенно если учитывать историю нагружения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 49154 Сообщений: 5 Регистрация: 15.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
с расчетными схемами и их соответствием я согласен, как правило пользователь виноват, но бывает прога явно врет, похожую тему я обсуждал на dwg , там был один "разработчик" тоже подобно говорил ,но учесть мое мнение не хотел на отрез , я там диалог прервал, но к примеру ранее в старке 3.0 был косяк с моделирование "разматывания " жесткости колонны, прога показывала результаты, что эпюра М над колонной (в ее сечении ) меняет знак с + на - несколько раз, хотя из стоймеха знаем что в не разрезных системах над опорой имеется однозначная эпюра , но никак ни + и - несколько раз. в этом случае наши разработчики ответственности не несут , говорят ждите нового релиза , покупайте, и сетуют на пользователей но почему-то хорошо отлаженных программ нет и ответственность за свои косяки брать не хотят Согласен, бывает какой-нибудь глюк в программе достает до смерти. А если с виду все хорошо, а цифра не та - так это совсем кошмар. А с другой стороны - какую ответсвенность ты бы хотел? Денежный штраф в двойной стоимости программы - так их писать никто не будет, или же в цену эту стоимость заложат. А по поводу размазывания жесткости и момента - какой там на фиг момент в сечении над колонной - там достаточно сложное ндс и строймех вряд ли на эту тему что-нибудь путное скажет - надо замоделировать объемными элементами и смотреть, что выйдет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 28570 Сообщений: 106 Регистрация: 2.02.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
а вот представте, что врач вам прописал пилюли , Вы их купили , приняли , а получили не выздоровление , а нечто противоположное , какой бы Вам хотелось бы ответственности от тех кто продал вам чудо пилюлю , наверное Вам захочется продавцам сделать так
![]() то что методы расчета можно и нужно совершенствовать это да, но как я понимаю проги то все на том же термехе и теор упругости основаны. А ответственность, так пусть берут на себя, и лишать дальнейшей деятельности по разработке таких прог. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35192 Сообщений: 54 Регистрация: 31.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
angel_2005, Вы уж слишком серьезно обращаете внимание на мое нытье!
![]() Я, пожалуй, еще поною... Нормы не ограничиваются "нагрузками и воздействиями", есть, например, чудный СНиП "Основания и фундаменты". Сейчас модно считать по совместной модели основание+сооружение - народ и считает по одно-, двух-, трехконстантным, физически нелинейным и прочим (только моделей материала грунта более 200 на настоящий момент, если не ошибаюсь) высокоточным и неоспоримым моделям. И радуется. Да и с нагрузками не все ясно - не зря же в настоящий момент дорабатывается МГСН по высотным зданиям! Добавьте к этому характер поведения нагрузки - не регламентированный Нормами, кстати! - и ни в какое СКО не попадете никогда в жизни. Учтите особенности монтажа рассчитываемой конструкции. Рассчитайте на прогрессирующее обрушение. В ряде случаев Вам придется учитывать ведомственные требования. Оставим за кадром особенности построения дискретно-континуальных моделей, вопросы сходимости, совместности, точности решения, правомерности использования (в некоторых случаях) основных постулатов строительной механики и прочие радости. В остатке - неопределенность исходных данных, как следствие - необходимость рассмотрения задачи под разными углами зрения. Простой пример: при обследовании аварий нередки случаи неоднозначного заключения комиссии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 58108 Сообщений: 5 Регистрация: 13.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Если хотим доверять результатам...просчитываем модель как минимум двумя ПО + ручной счет где возможно
А насчет армирования - без ручного счета, по моему, вообще никак |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 57924 Сообщений: 12 Регистрация: 11.04.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Насчет моделей основания. Насколько я понимаю то, что в Лировском Грунте называется моделью Винклера и Пастернака, на самом деле сильно отличается от классической теории этих методов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() Из местных ![]() ![]() Группа: Неподтверждённые Пользователь №: 49447 Сообщений: 70 Регистрация: 19.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Кто-нибудь проверял результаты расчета в фок-лента 2004?Я столкнулся с весьма странными результатами.Например просто вставьте одну стену грунт обычный песок, а затем сделайте прямоугольник из стен ,нагрузку задайте одинаковую.Так вот у меня без подвала расет одной стены выдает подошву 1,5 м, а в прямоугольнике 0.9 короткие и 1.2 длинные.Сравнивал с фундамент 12,результаты разительно отличаются.Это только один глюк.Еще может кто-то толком рассказать как понимать для подвала :подвал слева вверху и справа внизу?Я думаю у других тоже куча вопросов накопилось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 42758 Сообщений: 14 Регистрация: 7.09.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Насчет моделей основания. Насколько я понимаю то, что в Лировском Грунте называется моделью Винклера и Пастернака, на самом деле сильно отличается от классической теории этих методов. Трудно не согласиться: Под моделью Винклера в Лире подразумевается основание с одним переменным коэф. постели, определенным исходя из теории упругого полупространства, которая к Винклеру никагого отношения не имеет. У Пастернака тоже. момоему, не предполагались переменные по площади два коэф. постели. ИМХО вся суть модели Пастернака в двух постоянных характеристиках основания, которые при значительно упрощенном расчете дают хорошие результаты по сходимости с сложными пространственными моделями грунта. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 49703 Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Насчет моделей основания. Насколько я понимаю то, что в Лировском Грунте называется моделью Винклера и Пастернака, на самом деле сильно отличается от классической теории этих методов. Даа!!! java script:emoticon(':?', 'smid_7')Тестовые задачки с применением этих "моделей" оставляют удручающее впечатление на счет "достоверности". Я сравнивал их с деформациями модели упругого полупространства (обьемные элементы) с заданной на поверхности загруженной площадкой. С решениями Буссинеска последние вполне сходятся, а вот на моделях условных плит с С1 и С2, заданных как загруженный слой грунта, о сходимости говорить не приходится...java script:emoticon(':stena:', 'smid_44') |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 53431 Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Программа Base. Произволил расчеты свай, ферм, колонн - результаты достаточно точные.
Данные для сравнения расчетов брал из ранее сделанных (лет 6 назад) мною курсовых. Сейчас использую для проектирования. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
goron
Программа Base рекомендуется для прикидочного расчёта в части расчёта конструкций или как проверочные расчёты . В части расчёта конструкций Base ( и не только он )это скорее инструмент квалифицированного инженера-строителя практика , который сомневается в "отдельных" конструктивных решениях проектировщиков или при возведении отдельных неответственных сооружений , на который не произведён конструктивный расчёт. Основываться только на ней при расчёте ответственных конструкций достаточно проблемно для проектировщика . Хотя, программа Фундамент от версии к версии становится всё точнее и ближе к ручному счёту. И большое спасибо разработчику за её дальнейшее развитие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 56376 Сообщений: 32 Регистрация: 27.01.2007 Из: Львів Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
goron Хотя, программа Фундамент от версии к версии становится всё точнее и ближе к ручному счёту. И большое спасибо разработчику за её дальнейшее развитие. Как и Фундамент, Base, так и другие програмы это хорошо, но как говорит мой преподаватель в любом случаи нужно сначала зделать ручной прикидочный расчет, а потом решать и вникать в задачу болееглубже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() Прохожий ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 40122 Сообщений: 23 Регистрация: 2.08.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Отвечу на сообщение
Скрытый текст Нормкад версии 4.2 тавры считает вообще не правильно: 1) он алгоритмизирует СП который написан криво сам по себе, например не сказано что делать если высота сжатой зоны получилась меньше нуля. 2) они неправильно поняли пункт расчета высоты сжатой зоны, если она целиком лежит в полке, необходимо считать ее по формуле как для прямоугольных элементов, а они считают ее как для тавровых, двоякое понимание этого пункта заложено в самом СП, но если глянуть в Пособие к СП - то там все понятнее и правильнее. В итоге можно легко получить отрицательную несущую способность если поставить сжатой арматуры больше чем растянутой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 44378 Сообщений: 8 Регистрация: 26.09.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Год, наверное, назад пролетели с ФУНДАМЕНТом базовским.
Нужно было быстро выдать решение, применили его. Результат: усиление фундаментов итп бодяга. С тех пор фунды главспец считает ручками. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 66269 Сообщений: 16 Регистрация: 27.07.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Есть здесь те, кто считает сваи вручную? Если есть то отзовитесь. Недавно в екселе начал для собственных нужд оформлять расчеты с применением макросов. Так то сам проверял, все сходится с ручным расчетом. Кому не лень и у кого есть старые расчеты свайных фундаментов, просьба сравнить со своими. Файл прилагается (в форматах excel 2003 и 2007). В дальнейшем собираюсь добавить туда и расчеты осадок свайных фундаментов.
Найдена одна ошибка: вместо радианов в одной формуле при расчете свай на горизонтальную нагрузку подставлялись градусы. Выложены исправленные версии файлов. Дальнейшее обсуждение переходит в тему "Бесплатный стройсофт" (http://forum.lavteam.org/index.php?showtopic=10017&st=20) Сообщение отредактировал Nels - 22.08.2007 - 11:46
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 31175 Сообщений: 17 Регистрация: 30.03.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
После изучения экспериментов доктора Краковского М.Б.
http://www.dataforce.net/~krakov/public.htm http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm впал в депрессию и заговорил на языке Масяни: ну и Как теперь, Что? Пересчитывать все объекты, которые сделал на Лире по полученным усилиям, в ручную, или это страшилка только для продвижения своей продукции? И есть ли статьи Лировцев и Скадовцев на результаты экспериментов доктора. Но самые «смелые» свои решения хотелось бы срочно проверить на ОМ. К сожалению ссылки на работающую версию 2.03 старые, а на 3.1 пока не придумали лекарство. Дистрибы 2.06 и 3.1 без таблеток есть. Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 23290 Сообщений: 138 Регистрация: 10.11.2005 Из: Санкт-Петербург Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
После изучения экспериментов доктора Краковского М.Б. http://www.dataforce.net/~krakov/public.htm http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm впал в депрессию и заговорил на языке Масяни: ну и Как теперь, Что? Пересчитывать все объекты, которые сделал на Лире по полученным усилиям, в ручную, или это страшилка только для продвижения своей продукции? И есть ли статьи Лировцев и Скадовцев на результаты экспериментов доктора. Но самые «смелые» свои решения хотелось бы срочно проверить на ОМ. К сожалению ссылки на работающую версию 2.03 старые, а на 3.1 пока не придумали лекарство. Дистрибы 2.06 и 3.1 без таблеток есть. НЕ СЦЫ всё будет путем, лира и скад по первому предельным случаю дают запас прочности, а ом снип,уточняет в меньшую сторону. У меня ОмСнип 3.1 лицензия -вопросов много к ней, как и к "доктору"!!! Туда не вбит СП по преднапряжению, хотя программа вышла намного позже выхода СП, и там по прежнему забит старый Снип 2.03.01-84 плюс СП без преднапряжения!!! Скоро будем обкатывать эту прогу на испытаниях ж/б. Уважаемый "доктор" на наши вопросы заданные ему в Москве при покупке и сравнении с результатами расчётов по нашей проге и испытаниями ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 70607 Сообщений: 7 Регистрация: 10.09.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кто то проверял результаты которые выдает АРС-ПС.
Может конечно взлом защиты прошел неудачно, программа вроде работает и что то там считает но результаты просто бред |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 70910 Сообщений: 1 Регистрация: 12.09.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Считал я дом- 25 этажку в Мономахе и Лире. Посчитал и ужаснулся. Нагрузки на колонны различны, иногда на 50%. И как это понимать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 11849 Сообщений: 1804 Регистрация: 13.03.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 219 раз(а) ![]() |
nortos
![]() Ну выложил бы файл , без лишнего инфо и народ проверил бы , а так ... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 65722 Сообщений: 8 Регистрация: 20.07.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Почему почему при расчете на поперечную силу программы СКАД и Лира уступают ручному расчёту?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Живущий здесь ![]() Группа: Модераторы Пользователь №: 9035 Сообщений: 2418 Регистрация: 9.01.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 623 раз(а) ![]() |
Apolon
Перебор.. такого еще не видел.. тема "В помощь инженеру" . Перемещено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 71550 Сообщений: 1 Регистрация: 18.09.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кто-нибудь пробовал сопоставить результаты расчетов Base 7.3 с результатами других програм, например NormCAD? Ведь в предыдущих версиях они, скажем так, не совсем сходились.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 73001 Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кто-нибудь имел опыт работы с SOFISTIK?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 74106 Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кто использует NormCad, подскажите, можно ли в ней считать сваи на выпучивание, если да, то как?
Еще вопрос! Отличается ли расчет жб сваи от металла одинакового диаметра? Если да, то чем? СПС Сообщение отредактировал jamp - 9.10.2007 - 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
![]() Из местных ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 35192 Сообщений: 54 Регистрация: 31.05.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Смотрю в Нормкадовский (вер.5.3) расчет на продавливание по СП 52-101-2003 и тихо шизею.. Почему в случае незамкнутого контура (крайняя колонна) к 1/2момента Мх добавляем xo*F (т.е. косвенно подтверждается, что моменты обзываем по правилам для оболочек), а потом получившуюся сумму умножаем на Wx? Это только у меня?
Пока только один вариант - косяк в расчете дополнительного момента от внецентренного приложения силы F. В этом случае получается, что моменты Мх, Му - относительно осей Х,Y. Вопрос решился. Здесь имела место быть неточность алгоритма. Доверяй, но проверяй. Сообщение отредактировал Andrey_W - 22.10.2007 - 21:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Завсегдатай ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) ![]() |
Кто-нибудь фундаментные болты подбирал в Фундамент при конструировании столбчатых фундаментов? Она как завороженная, дальше диаметра 10 идти отказывается, мало того, она его подбирает.. жуть!
//Ну вот, наконец там жизнь затеплилась (12.2 от 30 окт 2007) Сообщение отредактировал axel - 30.11.2007 - 07:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 71389 Сообщений: 2 Регистрация: 17.09.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
кто работает в STARKе помогите: рсу в колоннах выдает на порядок ниже чем в Лире.
может кто сталкивался? что делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 80736 Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
http://georec.spb.ru/program/examples/tests/tests.htm
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Пользователь №: 65355 Сообщений: 4 Регистрация: 12.07.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
господа инженеры есть такое понятие как заделка сторон плиты, есть шарнирное а есть жетское в данном случае про BASE6 если стоит защемление плиты жесткое всегда будет верхняя арматура больше
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.08.2025 - 02:00 |