IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

11 страниц V  « < 9 10 11  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционир-е, Делимся опытом проектирования! Что и как
zhenekk
сообщение 15.02.2017 - 09:36
Сообщение #201


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 86647
Сообщений: 23
Регистрация: 22.02.2008
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 4 раз(а)



Цитата(Orinbasar @ 15.02.2017 - 09:07) *
установлен воздухонагреватель ВНВ 243.1-166-150-0,4-2,2-0,2-2.Дк=2х7 с помощью водно-гликолевой смеси производит нагрев поступаемого в помещение воздуха в зимнее время.Мой вопрос:можно-ли его использовать в качестве воздухаохладителя в летний период.

Нет. Разные расчетные площади теплообмена по перепадам температур тепло/холодоносителя.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 16.02.2017 - 06:49
Сообщение #202


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Хочу более подробно описать этот процесс.Этот воздухонагреватель установлен на воздуховоде перед приточным вентилятором и служит для подогрева поступаемого воздуха в холодное время года.Имеется все трубапроводы для подачи и обратной транспортировки горячей водно -гликолевой смеси.таким образом мы подогреваем холодный воздух в машинное отделение газогенераторных установок.А в летний период она не задействована.Планируется установить рядом с вентилятором холодоагрегат и организовать подачу холодной воды для охлаждения.Как будет в этом случае?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
avva
сообщение 17.02.2017 - 15:57
Сообщение #203


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 52433
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Orinbasar @ 16.02.2017 - 06:49) *
Как будет в этом случае?


Будет в этом случае не очень... Охлаждать то он конечно будет, но не так хорошо как вам думается.
Начнем c проблем теплопереноса. В предыдущем посте вам уже писали, что не хватает площади теплообмена. Дело здесь в тепловом напоре между вашим нагревателем/охладителем и воздухом рабочей зоны. Перепад температур меньше - площадь поверхности должна быть больше. Зависимость практически линейная. Сравните размеры нагревателя и охладителя одинаковой мощности (с одинаковым теплоносителем и стандартными режимами работы). Нагреватель всегда меньше... sad.gif
Теперь перейдем к механическим проблемам. У агрегата отсутствует каплеуловитель и если температура теплоносителя будет ниже точки росы ваш вентилятор утонет и если он канальный то потом еще и сгорит. Если же у вас улитка, то конденсатом будет поливать все в зоне действия струи. Если же вы поднимете температуру теплоносителя выше точки росы воздуха, то эффективность упадет еще больше. sad.gif Еще и автоматику перенастраивать, а скорее всего переделывать заново. Овчинка выделки не стоит...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
sinm
сообщение 17.02.2017 - 16:05
Сообщение #204


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 34148
Сообщений: 31
Регистрация: 16.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Цитата(Orinbasar @ 16.02.2017 - 04:49) *
Хочу более подробно описать этот процесс.Этот воздухонагреватель установлен на воздуховоде перед приточным вентилятором и служит для подогрева поступаемого воздуха в холодное время года.Имеется все трубапроводы для подачи и обратной транспортировки горячей водно -гликолевой смеси.таким образом мы подогреваем холодный воздух в машинное отделение газогенераторных установок.А в летний период она не задействована.Планируется установить рядом с вентилятором холодоагрегат и организовать подачу холодной воды для охлаждения.Как будет в этом случае?


У Вас воздуховоды от приточной установки до помещения теплоизолированы? Хоть исходных данных и мало, но скорее всего данную затею с охлаждением воздуха данным способом не стоит затеивать.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 9.03.2017 - 11:50
Сообщение #205


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



теперь понятно, что при использований существующего теплообменника в в качестве воздухоохладителя мы не получим требуемое количество охлаждённого воздуха. Теперь следующий вопрос: Если мы установим новый воздухоохладитель перед существующим теплообменником на одном и том-же воздуховоде не повлияет-ли существующий теплообменник работе нового воздухоохладителя. Я имею ввиду не уменьшиться-ли количество проходящего через воздухоохладитель воздуха вследствие затора на теплообменнике. Как это повлияет на работу вентилятора?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
varvar_kz
сообщение 18.03.2017 - 19:42
Сообщение #206


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 172471
Сообщений: 1
Регистрация: 30.10.2014
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Прошу помочь в поиске решение проблемы.
Промерзание наружных стены из ячеистых блоков толщиной 200мм в надземном неотапливаемом паркинге закрытого типа. 4 этажа.
Температура наиболее холодной пятидневки -35.
Каким образом можно избавится от промерзания стен?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
sinm
сообщение 29.03.2017 - 17:29
Сообщение #207


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 34148
Сообщений: 31
Регистрация: 16.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Цитата(varvar_kz @ 18.03.2017 - 17:42) *
Прошу помочь в поиске решение проблемы.
Промерзание наружных стены из ячеистых блоков толщиной 200мм в надземном неотапливаемом паркинге закрытого типа. 4 этажа.
Температура наиболее холодной пятидневки -35.
Каким образом можно избавится от промерзания стен?


Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций с подбором утеплителя необходимой толщины.

Сообщение отредактировал sinm - 29.03.2017 - 17:30
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 1.07.2017 - 06:35
Сообщение #208


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



в продолжение ранее описанной темы. принято решение установить новый охладитель воздуха для охлаждения после существующего вентилятора.Охладитель производства фирмы CGO фирмы Guntner.Температура воды на входе в охладитель после чиллера +7 градусов.на выходе после охладителя около 12 градусов.Объём охлаждаемого воздуха 41000м3/час. Температура воздуха-45 градусов. должен охлаждаться до +25 градусов.
Проектировщик отрицает выпадения конденсата и настаивает на не применений конденсатоотводящих линий.Так сколько-же выпадет конденсата и нужен-ли нам конденсатоводящая линия? Прошу подсказать.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 5.07.2017 - 05:44
Сообщение #209


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



в продолжение ранее описанной темы. принято решение установить новый охладитель воздуха для охлаждения после существующего вентилятора.Охладитель производства фирмы CGO фирмы Guntner.Температура воды на входе в охладитель после чиллера +7 градусов.на выходе после охладителя около 12 градусов.Объём охлаждаемого воздуха 41000м3/час. Температура воздуха-45 градусов. должен охлаждаться до +25 градусов.
Проектировщик отрицает выпадения конденсата и настаивает на не применений конденсатоотводящих линий.Так сколько-же выпадет конденсата и нужен-ли нам конденсатоводящая линия?
Прошу ответить.Это очень срочно.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 5.07.2017 - 11:28
Сообщение #210


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



кто-нибудь ответьте на мой запрос.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ollgik
сообщение 22.01.2020 - 16:03
Сообщение #211


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 193714
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2017
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Здравствуйте! В какой программе лучше считать теплотехнические расчеты? Гидравлику?
Поделитесь опытом, в чем считаете?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Byzantian
сообщение 5.04.2020 - 20:29
Сообщение #212


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 187694
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2016
Из: Алматы
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 15 раз(а)



Теплотехнические расчеты удобно выполнять и в Excel, многие так делают. Для гидравлики хороша Audytor C.O., лучше трудно что-то найти. Она не сложная в освоении, опыт со временем у вас накопится. Расчеты выполняет очень подробно, причем и двухтрубные и однотрубные системы отопления считает.
По расчетам теплопотерь и тепловых поступлений есть еще Heat Balance и Cold Balance. Насчет первой ничего не могу сказать, мне моя форма расчета теплопотерь в Excel более удобной кажется. А в Cold Balance уже несколько лет работаю. Она лучше, чем самопальные Excel-ки из интернета. Позволяет обсчитать все здание и выдает приличный отчет, пригодный для пересылки даже экспертам.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Romion
сообщение 6.04.2020 - 15:36
Сообщение #213


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 38047
Сообщений: 78
Регистрация: 5.07.2006
Из: Кишинёв
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 21 раз(а)



Цитата(ollgik @ 22.01.2020 - 16:03) *
Здравствуйте! В какой программе лучше считать теплотехнические расчеты? Гидравлику?
Поделитесь опытом, в чем считаете?

Поскольку являюсь BIM-проектировщиком, то в расчетах использую BIM технологии. Теплопотери считаю в MagiCAD Room, гидравлику в MagiCAD
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Byzantian
сообщение 8.04.2020 - 20:20
Сообщение #214


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 187694
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2016
Из: Алматы
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 15 раз(а)



У нас до BIM-а ещё не дошло. smile.gif Все по старинке.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Jenyahala
сообщение 5.05.2021 - 15:01
Сообщение #215


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 183925
Сообщений: 12
Регистрация: 25.05.2016
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Подскажите какие ни будь годные проги для аэродинамики(не magicad) что то вроде Auditor'a только для вентиляции. Такое существует вообщеsmile.gif?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
tvpe
сообщение 13.05.2021 - 07:40
Сообщение #216


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 45100
Сообщений: 124
Регистрация: 3.10.2006
Из: Челябинск
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 31 раз(а)



Цитата
Подскажите какие ни будь годные проги для аэродинамики(не magicad) что то вроде Auditor'a только для вентиляции. Такое существует вообщеsmile.gif?

Есть такая http://lider-audit.ru/lider_air.html
но сам не пробовал...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Jenyahala
сообщение 2.06.2021 - 13:35
Сообщение #217


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 183925
Сообщений: 12
Регистрация: 25.05.2016
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Цитата(tvpe @ 13.05.2021 - 07:40) *
Цитата
Подскажите какие ни будь годные проги для аэродинамики(не magicad) что то вроде Auditor'a только для вентиляции. Такое существует вообщеsmile.gif?

Есть такая http://lider-audit.ru/lider_air.html
но сам не пробовал...

Пробовал, но не особо получилось разобраться. Внятной справки не нашел
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Valtor_90
сообщение 29.05.2022 - 14:38
Сообщение #218


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 184534
Сообщений: 6
Регистрация: 10.07.2016
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Только файлики экселевские видел, но это же неудобно, все вручную перезабивать
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

11 страниц V  « < 9 10 11
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.03.2024 - 13:53