IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

11 страниц V  « < 8 9 10 11 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционир-е, Делимся опытом проектирования! Что и как
zunker
сообщение 14.10.2009 - 16:53
Сообщение #181


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 123196
Сообщений: 2
Регистрация: 10.09.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Объясните пожалуйста...

Существует, к примеру, комната, в которой необходимо обеспечить воздухообмен 30м3/ч, инфильтрация в комнату составляет 7м3/ч. Организуется механическая вентиляция с уже подогретым притоком и вытяжкой.

Если я правильно понимаю то приток должен подавать 23м3/ч, вытяжка 30м3/ч, а нагрузка инфильтрации полностью ложится на радиаторы отопления??
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Stich123
сообщение 15.10.2009 - 14:10
Сообщение #182


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74137
Сообщений: 60
Регистрация: 9.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 14 раз(а)



подавать 30 и выбрасывать 30, на инфильтрацию забить smile.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
zunker
сообщение 15.10.2009 - 16:13
Сообщение #183


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 123196
Сообщений: 2
Регистрация: 10.09.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Почему? ведь тоже тепловая нагрузка.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
berg2000
сообщение 22.10.2009 - 10:05
Сообщение #184


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 105773
Сообщений: 5
Регистрация: 24.01.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Да все программы требуют приложения головы. Даже больше можно сказать: голова первична!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
berg2000
сообщение 22.10.2009 - 10:09
Сообщение #185


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 105773
Сообщений: 5
Регистрация: 24.01.2009
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



На инфильтрацию и правда нужно забить. Она только путаницу в голове создает. Мне дюже интересно, как вы представляете настройку системы с такими параметрами, да еще и с учетом загрязнения фильтра на притоке.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
airflow
сообщение 23.10.2009 - 11:10
Сообщение #186


Продавец воздуха
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 18738
Сообщений: 1310
Регистрация: 16.09.2005
Из: KoЯn Family
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 88 раз(а)



Инфильтрация понятие мутное, поставят окна пластиковые или дверь проклеят уплотнителем и про этот параметр можно забыть. Забей на нее. К тому же расчетные параметры никогда не совпадают с реальным поступлением воздуха и разницу между 23 и 30 кубами никто не просечет.
Темку соединю с отоплением\вентиляцией.

Сообщение отредактировал airflow - 23.10.2009 - 11:11
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Skaramush
сообщение 25.11.2009 - 15:55
Сообщение #187


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35945
Сообщений: 10
Регистрация: 8.06.2006
Из: Рига, Латвия
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(ta70044 @ 2.08.2009 - 09:14) *
Цитата(Skaramush @ 9.06.2006 - 11:55) *
Цитата(polovnik @ 9.06.2006 - 05:48) *

Люди, ну хоть кто-нибудь встречал прогу по рассчету систем дымоудаления и подпора воздуха?

Да, ребята, обленились до упора. Вы хоть в курсе, что та же AllKlima все прекрасно математически рассчитает, а вот работать система не будет. У нас по Риге таких объектов - полно. В расчете - до литров расход воздуха дан - прога постаралась.
Смотри СНиП 2.04.05-91 "Аварийная вентиляция". Там все доступно.

Нечего напраслину возводить, у меня лично порядка десяти объектов (а может и больше, не считал), посчитанные с помощью Allklim-ы ужев металле - и работают. Прога для расчета отличная, правда еще надо руки и голову приложить дополнительно.

Ага, если залепить порядка сорока ответвлений и под сотню точек раздачи воздуха, программа посчитает. И в железе смонтировать можно. И запустить не проблема, а вот получить расчетные данные - нереально.
Любая программа - инструмент ДЛЯ инженера, а не ВМЕСТО инженера и никакой напраслины тут нет.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
MARY10
сообщение 10.07.2010 - 19:39
Сообщение #188


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 131006
Сообщений: 2
Регистрация: 24.01.2010
Из: Украина, Днепропетровск
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Я не знаю в тему ли моя просьба, но как "утопающая" рискну попросить помощи. Я работаю инженером-электриком и в основную деятельность входит эл.монтаж, ремонты и эксплуатация действующих ЭУ. Со схемами автоматизации вентустановок приходилось сталкиваться при эксплуатации уже существующих вентсетей. Теперь при выполнении эл.мотажных работ силовых эл.сетей цеха Заказчик, довольный нашей работой, дал задание подключить смонтированную вентиляционщиками систему приточной вентиляции помещений АБК с канальными нагревателями. Проектные работы не выполнялись и выполняться не будут. Выдано техническое задание (устное), даже скорее пожелания заказчика:
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Вот такой шкафчик с принципиальной схемой управления мы должны придумать, смонтировать и запустить систему приточной вентиляции.
Данные для проектирования схемы "клещами" вырвали у монтажников вентиляции: центробежный вентилятор с эл.двигателем 1,5 кВт, напряжение 380 В, канальный нагреватель 21 кВт, напряжение 380 В. Больше никакой информации.
Уже неделю сижу в интернете и не могу найти что-то подобное для примера.
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы управления вышеописанной системы вентиляции. Прошу Вас поделитесь опытом, буду очень благодарна за любой совет, ссылку , примеры схем или проектов. Если можно скиньте что есть на electromeregi@yandex.ru
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Stich123
сообщение 12.07.2010 - 12:03
Сообщение #189


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74137
Сообщений: 60
Регистрация: 9.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 14 раз(а)



Вот стандартная арктиканская схема http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1620&subpart=910
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
AndreyNN
сообщение 14.07.2010 - 12:55
Сообщение #190


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 92245
Сообщений: 6
Регистрация: 11.07.2008
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



У корфа такая же схема управления приточкой. Есть во всех паспортах. Смотреть на оф сайте.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Динис
сообщение 15.07.2010 - 19:18
Сообщение #191


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 132399
Сообщений: 1
Регистрация: 20.02.2010
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(airflow @ 7.02.2006 - 02:01) *
Мы их ставили, ставим и будем ставить. Просто некоторые на цены повелись. А вообще ВР 86-77 зе бест ;-).
Еще немного опыта: Если вытяжка переходит в вертикальный наружный воздуховод, обязательно нужно делать уклон с дыркой в колене на выходе из стены. Один раз попал на конденсате, мало не показалось.

узлы проходов на что нужны wink.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
MARY10
сообщение 15.07.2010 - 22:29
Сообщение #192


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 131006
Сообщений: 2
Регистрация: 24.01.2010
Из: Украина, Днепропетровск
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Спасибо за участие в моей проблеме, но сколько не захожу на сайт Арктики у меня не загружаются картинки, если не сложно скопируйте и скиньте мне по порядку все картинки, в дальше я буду разбираться по тексту и картинкам.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Stich123
сообщение 19.07.2010 - 08:59
Сообщение #193


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74137
Сообщений: 60
Регистрация: 9.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 14 раз(а)



На DWG давл уже ссылку на ОВЕН. http://www.owen.ru/catalog/10575365. Там схема блока управления. К ней добавить пускатели, автоматы и датчики, сигнальные лампочки.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
JustLLys83
сообщение 18.04.2013 - 11:34
Сообщение #194


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 160665
Сообщений: 2
Регистрация: 18.04.2013
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



hi thank you very much for ur help
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Сергей 1
сообщение 17.02.2014 - 16:49
Сообщение #195


Из местных
**

Группа: Banned
Пользователь №: 162090
Сообщений: 52
Регистрация: 19.07.2013
Из: Беларусь
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Хотел спросить, если проектировать в кухне вытяжной зонт от плиты к нему отдельный канал надо делать или можно совместить с кухонной вытяжкой? Реконструкция.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
sl.bskv
сообщение 17.02.2014 - 18:32
Сообщение #196


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 160268
Сообщений: 5
Регистрация: 29.03.2013
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Сергей 1 @ 17.02.2014 - 17:49) *
Хотел спросить, если проектировать в кухне вытяжной зонт от плиты к нему отдельный канал надо делать или можно совместить с кухонной вытяжкой? Реконструкция.

если есть возможность лучше отдельным стояком, иначе летом при неблагоприятных условиях соседи будут знать что у хозяина на обед/ужин
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
авваа
сообщение 20.02.2014 - 13:19
Сообщение #197


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 156796
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2012
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Отдельный канал и приточные клапаны в стене желательно бы. Механическую и естественную в одном канале объединять нельзя-просто воздух пойдет по наименьшему сопротивлению в соседнюю квартиру. Также нельзя оставлять квартиру без притока-лет 6 назад сделали типовую серию 121-панельную с естественной вентиляцией, а на последнем этаже поставили бытовые вентиляторы вентс-тк располагаемого напора не хватало и что по факту вышло-значит 2х комн квартира вызывают проектировщиков вент короб обледенел аж-включение вентилятора от выключателя света. Приходит значит хозяйка домой включает свет(вентилятор на кухне) а через 15-20 мин идет в туалет а у нее там градусов 5 тепла-все просто оказалось если гдето чегото убудет-то гдето должно прибыть-закон сохранения энергии)))) -окна пластиковые -дверь тоже с уплотнителями-вентилятор качает воздух а вентканал в туалете работает на приток-вот и все-таким образом все туалеты ло 2го этажа иногда промерзали-тк получилась циркуляция с кухни вытягивается а с туалета затягивается)))))
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
denis_teplotehni...
сообщение 12.10.2016 - 10:21
Сообщение #198


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 186416
Сообщений: 2
Регистрация: 12.10.2016
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Народ, подскажите пожалуйста, чем хорош MagiCad? Поделитесь опытом работы в данном софте!!
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
sinm
сообщение 11.01.2017 - 12:38
Сообщение #199


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 34148
Сообщений: 31
Регистрация: 16.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Цитата(denis_teplotehnik @ 12.10.2016 - 07:21) *
Народ, подскажите пожалуйста, чем хорош MagiCad? Поделитесь опытом работы в данном софте!!


А что бы понять, чем хороша данная программа надо года 2-3 после окончания института попроектировать в "простом" автокаде, аэродинамику считать на калькуляторе (или Екселе) и спецификацию с линейкой. А уже потом при упорном самоосваивании Magicad (в котором думаю, что научитесь работать недели за 2-3) стразу поймете, чем он хорош. Проектировщик осваивает расчетные и чертежные программы, только для облегчения и ускорения своей работы.

Сообщение отредактировал sinm - 11.01.2017 - 12:44
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Orinbasar
сообщение 15.02.2017 - 09:07
Сообщение #200


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 178689
Сообщений: 26
Регистрация: 10.07.2015
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



установлен воздухонагреватель ВНВ 243.1-166-150-0,4-2,2-0,2-2.Дк=2х7 с помощью водно-гликолевой смеси производит нагрев поступаемого в помещение воздуха в зимнее время.Мой вопрос:можно-ли его использовать в качестве воздухаохладителя в летний период.
Перейти в начало страницы