Цитата(NikoRo @ 16.11.2017 - 11:42) *
Уважаемые! Подскажите кто в курсе и проектирует в magicad отопление, меня интересует настройка "методов расчёта" кто как настраивает, по скорости или по потерям? И вот в чём штука, которую я не совсем понимаю, у меня настроено по потерям Па/м, есть на 50, 100, 400, при увеличении допустимых потерь при подборе диаметров магик не уменьшает диаметры, почему? В ручную я бы поставил Ду 15, а он оставляет больший диаметр, впрочем как и в сторону уменьшения потерь большинство диаметров неизменны. Если кто нибудь мне сможет объяснить или дать ссылку или место, где с этим можно разобраться буду очень признателен.


Я придерживаюсь следующей схемы:

1)Смотрю, что за тип здания - Общественные, административные, жилые, лечебные и т.п - 50-100 Па/м, все остальное - 100-250 Па/м (по-моему где-то когда-то видел некую таблицу, в которой что то подобное было)

2)Дальше, после того, как произведена разводка трубопроводов, подключены радиаторы, условно расставлена запорно-регулирующая арматура, начинаю играть с параметрами расчета и смотрю, что получается.

В зависимости от выбора метода расчета, я смотрю на следующее:

1) принимаем расчетные потери давления повыше - сечение трубы уменьшается - скорость воды увеличивается - соответственно больше сопротивление в системе, соответственно увеличивается требуемая мощность насоса и к тому же повышается уровень шума в трубопроводах.
2) принимаем расчетные потери давления пониже -сечение трубы увеличивается - скорость воды уменьшается - сопротивление в системе тоже уменьшается - уменьшение мощности насоса.

Тут смотрите, в зависимости если у вас уже имеется насос, и вам надо попасть под его параметрами - играете потерями давления, в зависимости от этого у вас будет меняться итоговое сопротивление в сети.

Если у вас по давлению ничего не ограничивает, можете взять допустимые потери давления при расчете побольше.
Хотите более тихо работающую систему с относительно низким сопротивлением? понижайте расчетные потери давления, но цена при этом возрастает (трубопровод диаметра 25 дороже чем 20).

А что дороже - насос или метал, тут уже смотрите сами (зависит от объема здания).









.


А вот на счёт того, что MagiCad не меняет сечения трубопроводов, при выборе методов расчета - я столкнулся с таким, когда переходил с magic'а 2011.11 на 2016.4. Так вот, после тогда как я перешел на последний magic, при тех же расчетных потерях давления, он мне поменял сечения в сети и у меня давление с 2.8 м.в.ст. упало до 1.5. Мы всем отделом на это дело посмотрели, и решили что нужно срочно всем переходить на 16. Почему такая разница сказать с уверенностью не могу. Может там критерий подбора трубопровода отличается, может еще что-то, в общем я особо заморачиваться не стал.
NikoRo,
27.11.2017 - 16:55 Работа с Magicad
Цитата(askif82 @ 26.11.2017 - 21:08) *
Походу форум умер здесь

На рабочем столе есть папка MagiCad. Там, среди папок с примерами с проектами есть файл MagiCAD User Settings, или что то вроде того, через него можно выбрать язык.