6.02.2010 - 12:14 | Работа с Magicad | To JON! Если Вам нужна программа, позволяющая с точностью до миллиметра отображать все типы соединений труб - то это FAR!!! Но не требуйте от неё гидравлический расчет! Она этого не умеет, но в спецификации укажет именно то что Вы требуете, и графическое изображение будет - будьте- нате!! Не удивляйтесь размерам файлов - элементарный проект будет "тянуть" эдак на 15 метров. На счет редукционных тройников - а если самому ручками внести корректировку в спицификацию?!?! Гидравлический расчет от этого не пострадает - вы потеряете лишних 0,5 часа (даже меньше). Спецификация без корректировок в MagiSpec делается за 5 - 10 минут, а будет 0,5 часа. я постоянно делаю проекты гидравлики и воздуха в MagiCAD с 2004 года. Количество воплощенных в натуре объектов сосчитать - (а лень считать - короче, много). Примерно 60% проектов с трубами PEX, REHAU и тд и тп. еще ни один Заказчик не вякнул, что ему какой-то инфы не хватает для составления смет или еще чего. Количество фитингов - нет конктретного требования в нашей нормативке на этот счет! Есть понятие - фасонные изделия и единица измерения - КИЛОГРАММ(!!!). а сия величина (в 11 случаях из 10, то есть всегда есть у производителей труб - они же не вчера родились(!!). Количество в штуках указывается только на крупные диаметры - свыше 57 мм. РЕЗЮМЕ: Не ищите то на что особого внимания обращать не стоит. Не нравится графика - значит не судьба... (Я, например, это главным достоинством программы не считаю). А свои хотелки на счет этих графических изысков можно адресовать Евгению Криницкому на сайте www.progman.ru. P.S. По поводу русификации, позволю себе процитировать , фраза была сказана по другому поводу, я, просто, присутствовал при этом..: "И что еще тебе надо? Программа написана на нормальном русском английском языке! Какие еще могут быть вопросы?" |
JON!, Seldan, | ||
17.08.2009 - 20:36 | Работа с Magicad | ruslan2s, | |||
5.07.2009 - 18:43 | Работа с Magicad | у кого имеется проект вентиляции бассейна ( если можно выполненный в МАГИКАДЕ),сбросьте плиз..... Господи, да не проект тебе нужен!!! А РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ БАССЕЙНА НА АССИМИЛЯЦИЮ ТЕПЛА И ВЛАГИ!!!! а нарисовать можно и студента 3-го курса посадить. Только в проекте расчета может и не быть (смотря какая стадия). Вопрос правильно задавай. получишь исчерпывающий ответ Друзья, кто-нибудь может выложить пример небольшого проекта по системе чиллер-фанкойл. А то я с обвязкой никак не могу разобраться. Заранее спасибо. Не мудри, а возьми обвязку из каталога фирмы-изготовителя оборудования - все дают примеры монтажа со схемами обвязки. можно и на www.chillers.ru там много чего есть |
mochegon, | ||
18.05.2009 - 22:46 | Работа с Magicad | mochegon, | |||
31.12.2008 - 10:04 | Работа с Magicad | Пиши в личку - а вообще-то эти же данные по шероховатости труб используются и при "ручном" расчете. А вот где - в параметрах трубопроводов. Если хотите иметь правильный расчет - то это один из главных параметров для определения гидравлического сопротивления. |
ruslan2s, | ||
22.12.2008 - 09:44 | Работа с Magicad | TO pevgov "....вкладка viewport preferances...." Давайте не будем путать AutoCAD с его приложением - MagiCAD. последний вопрос относится к функции первого, а на форуме обсуждается второе.. И меется ввиду, что первое уже съедено... |
pevgov, | ||
3.10.2008 - 17:04 | Работа с Magicad | To SergSVS Ну ты даешь!!!! У тебя сколько открытых "хвостов" на системе? А должен быть только ОДИН(!!!) Задал расход воздуха не 2-х зонтах - молодец, а на остальных кто это сделает? И дроссели на ответвлениях к зонтам потеряны. И что ты от MagiCAD хочешь? Он выдает закономерный результат который получается при спешке - куда торопишься? P/S/ я смотрел 88 чертеж - от него и дальше идет ошибка. |
SergSVS, | ||
15.12.2006 - 09:36 | Работа с Magicad | Кто-нибудь может объяснить: 1)10-этажный жилой дом,сделал гидравлический расчёт хол.и гор.водоснабжения,MagiCad выдаёт что давление вначале системы должно быть-250кПа или 25 м.вод.ст.-это что глюк?Или он не учитывает геометрическую высоту? 2)при балансировке в отчёте от самого удалённого прибора верхнего десятого этажа выдаёт,что -«flow outside of limits (цифра от «-1» до»180-200» При результате расчёта: -в колонке Notes пишет qv= -1%-что это значит? -ptot= -211.4кПа-что это значит? 3)Почему потери давления у приборов задаются такие большие-от 70 до 250 кПа 3)И вообще кто-нибудь может объяснить толково какими принципами расчёта ВК руководствуется MagiCad 1)Прога выдает тебе ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ(!!!) которую ты не знаешь. и для чего ей геометрическая высота тебе известная? 2) flow outside of limits - превышение заданных параметров. (см. параметры которые сам задал) 3) Это не прога виновата, а ТЫ ЗАДАЛ ТАКИЕ ПРИБОРЫ. пользуйся програмным подбором -встроен, выползает в момент выбора. А принцип расчета - это sizing methods - ты задаешь сам. Остальное - смитри выше на этой же странице. |
ruslan2s, | ||
17.11.2006 - 17:07 | Работа с Magicad | Очередной вопрос по оформлению: - как можно поменять тип линии для гибкого воздуховода отдельно (не трогая типы линий для круглых и прямоугольных)? Так СОЗДАЙ ТИП ВОЗДУХОВОДОВ который тебе нужен и задавай ему свойства какие тебе нужны и не парься? И нарисует прога тебе воздуховоды хоть в шотландскую юбку. Считает ли программа объем воды в системе отопления и подбор расширительного бака, может для этого какой-нибудь плагин нужен После балансировки сети, тыкаешь в открытый конец подающей трубы.... А вот бак самому считать прийдется. |