IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Доверие к результатам расчётов, Достоверность программ в сравнении с ...
rabotyga
сообщение 26.07.2006 - 10:50
Сообщение #81


Живущий здесь
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 11849
Сообщений: 1804
Регистрация: 13.03.2005
Загружено: 0 байт
Скачано: 2.75 мегабайт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 217 раз(а)



Попросил товарищ посчитать арматуру для монолитной плиты перекрытия дачи. Запустил Base 6.0, просто и удобно (в ходу этот релиз был тогда). Посчитал . И сильно удивился. В пролётном сечении нижняя (раст.) арматура меньше верхней (сж.).Кстати до сих пор этот глюк есть. Пересчитал вручную , они поменялись местами. СпИн 2.1 дал аналогичный результат с ручным. Не зря наверное , Госэкспертиза требует расчёт двумя разными программами.
Поэтому какие связки использовать чтобы хотя бы элементарно обезопасить расчёты ? И именно в каких областях каждая выдаёт сомнительные результаты ? И примеры бы , по возможности .
Эта тема создана для того чтобы обсудить очевидные и не очень видные глюки расчётных программ

P.S. Кстати, в версии Base 6.2 исправили этот глюк , наконец то таки.

Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:22
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >  
Начать новую тему
Ответов
rabotyga
сообщение 21.06.2007 - 10:55
Сообщение #82


Живущий здесь
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 11849
Сообщений: 1804
Регистрация: 13.03.2005
Загружено: 0 байт
Скачано: 2.75 мегабайт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 217 раз(а)



goron
Программа Base рекомендуется для прикидочного расчёта в части расчёта конструкций или как проверочные расчёты . В части расчёта конструкций Base ( и не только он )это скорее инструмент квалифицированного инженера-строителя практика , который сомневается в "отдельных" конструктивных решениях проектировщиков или при возведении отдельных неответственных сооружений , на который не произведён конструктивный расчёт. Основываться только на ней при расчёте ответственных конструкций достаточно проблемно для проектировщика . Хотя, программа Фундамент от версии к версии становится всё точнее и ближе к ручному счёту. И большое спасибо разработчику за её дальнейшее развитие.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Lot
сообщение 4.07.2007 - 13:44
Сообщение #83


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 56376
Сообщений: 32
Регистрация: 27.01.2007
Из: Львів
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Цитата(rabotyga @ 21.06.2007 - 10:45) *
goron
Хотя, программа Фундамент от версии к версии становится всё точнее и ближе к ручному счёту. И большое спасибо разработчику за её дальнейшее развитие.


Как и Фундамент, Base, так и другие програмы это хорошо, но как говорит мой преподаватель в любом случаи нужно сначала зделать ручной прикидочный расчет, а потом решать и вникать в задачу болееглубже.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Sleekka
сообщение 5.07.2007 - 21:57
Сообщение #84


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 40122
Сообщений: 23
Регистрация: 2.08.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Отвечу на сообщение
Скрытый текст

Нормкад версии 4.2 тавры считает вообще не правильно:
1) он алгоритмизирует СП который написан криво сам по себе, например не сказано что делать если высота сжатой зоны получилась меньше нуля.
2) они неправильно поняли пункт расчета высоты сжатой зоны, если она целиком лежит в полке, необходимо считать ее по формуле как для прямоугольных элементов, а они считают ее как для тавровых, двоякое понимание этого пункта заложено в самом СП, но если глянуть в Пособие к СП - то там все понятнее и правильнее.
В итоге можно легко получить отрицательную несущую способность если поставить сжатой арматуры больше чем растянутой.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
koster
сообщение 18.07.2007 - 11:45
Сообщение #85


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 44378
Сообщений: 8
Регистрация: 26.09.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Год, наверное, назад пролетели с ФУНДАМЕНТом базовским.
Нужно было быстро выдать решение, применили его.
Результат: усиление фундаментов итп бодяга.

С тех пор фунды главспец считает ручками.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Nels
сообщение 30.07.2007 - 12:38
Сообщение #86


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 66269
Сообщений: 16
Регистрация: 27.07.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Есть здесь те, кто считает сваи вручную? Если есть то отзовитесь. Недавно в екселе начал для собственных нужд оформлять расчеты с применением макросов. Так то сам проверял, все сходится с ручным расчетом. Кому не лень и у кого есть старые расчеты свайных фундаментов, просьба сравнить со своими. Файл прилагается (в форматах excel 2003 и 2007). В дальнейшем собираюсь добавить туда и расчеты осадок свайных фундаментов.

Найдена одна ошибка: вместо радианов в одной формуле при расчете свай на горизонтальную нагрузку подставлялись градусы. Выложены исправленные версии файлов.
Дальнейшее обсуждение переходит в тему "Бесплатный стройсофт" (http://forum.lavteam.org/index.php?showtopic=10017&st=20)

Сообщение отредактировал Nels - 22.08.2007 - 11:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Svai_1.2__2007_.rar ( 64.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  Svai_1.2__2003_.rar ( 42.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
evgsar
сообщение 31.08.2007 - 18:44
Сообщение #87


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 31175
Сообщений: 17
Регистрация: 30.03.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



После изучения экспериментов доктора Краковского М.Б.
http://www.dataforce.net/~krakov/public.htm
http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm
впал в депрессию и заговорил на языке Масяни: ну и Как теперь, Что?
Пересчитывать все объекты, которые сделал на Лире по полученным усилиям, в ручную, или это страшилка только для продвижения своей продукции?
И есть ли статьи Лировцев и Скадовцев на результаты экспериментов доктора.
Но самые «смелые» свои решения хотелось бы срочно проверить на ОМ. К сожалению ссылки на работающую версию 2.03 старые, а на 3.1 пока не придумали лекарство.
Дистрибы 2.06 и 3.1 без таблеток есть.

Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:13
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Афоня
сообщение 4.09.2007 - 09:57
Сообщение #88


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 23290
Сообщений: 138
Регистрация: 10.11.2005
Из: Санкт-Петербург
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 3 раз(а)



Цитата(evgsar @ 31.08.2007 - 15:34) *
После изучения экспериментов доктора Краковского М.Б.
http://www.dataforce.net/~krakov/public.htm
http://www.dataforce.net/~krakov/sravnen.htm
впал в депрессию и заговорил на языке Масяни: ну и Как теперь, Что?
Пересчитывать все объекты, которые сделал на Лире по полученным усилиям, в ручную, или это страшилка только для продвижения своей продукции?
И есть ли статьи Лировцев и Скадовцев на результаты экспериментов доктора.
Но самые «смелые» свои решения хотелось бы срочно проверить на ОМ. К сожалению ссылки на работающую версию 2.03 старые, а на 3.1 пока не придумали лекарство.
Дистрибы 2.06 и 3.1 без таблеток есть.

НЕ СЦЫ всё будет путем, лира и скад по первому предельным случаю дают запас прочности, а ом снип,уточняет в меньшую сторону.
У меня ОмСнип 3.1 лицензия -вопросов много к ней, как и к "доктору"!!!
Туда не вбит СП по преднапряжению, хотя программа вышла намного позже выхода СП, и там по прежнему забит старый Снип 2.03.01-84 плюс СП без преднапряжения!!!
Скоро будем обкатывать эту прогу на испытаниях ж/б.
Уважаемый "доктор" на наши вопросы заданные ему в Москве при покупке и сравнении с результатами расчётов по нашей проге и испытаниями vertag.gif с результатами полученными его программой вразумительного ответа не дал!!! dulya.gif Видать забыл совсем........... bangin.gif

Сообщение отредактировал rabotyga - 4.09.2007 - 10:14
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
ViKsa
сообщение 12.09.2007 - 14:22
Сообщение #89


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 70607
Сообщений: 7
Регистрация: 10.09.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Кто то проверял результаты которые выдает АРС-ПС.
Может конечно взлом защиты прошел неудачно, программа вроде работает и что то там считает но результаты просто бред
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
nortos
сообщение 12.09.2007 - 23:18
Сообщение #90


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 70910
Сообщений: 1
Регистрация: 12.09.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Считал я дом- 25 этажку в Мономахе и Лире. Посчитал и ужаснулся. Нагрузки на колонны различны, иногда на 50%. И как это понимать?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
rabotyga
сообщение 13.09.2007 - 00:22
Сообщение #91


Живущий здесь
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 11849
Сообщений: 1804
Регистрация: 13.03.2005
Загружено: 0 байт
Скачано: 2.75 мегабайт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 217 раз(а)



nortos
nono.gif , такое уже есть и перенёс сюда.
Ну выложил бы файл , без лишнего инфо и народ проверил бы , а так ... smile.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Apolon
сообщение 15.09.2007 - 19:36
Сообщение #92


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 65722
Сообщений: 8
Регистрация: 20.07.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Почему почему при расчете на поперечную силу программы СКАД и Лира уступают ручному расчёту?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Luka
сообщение 15.09.2007 - 19:44
Сообщение #93


Живущий здесь
Иконка группы

Группа: Модераторы
Пользователь №: 9035
Сообщений: 2422
Регистрация: 9.01.2005
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 621 раз(а)



Apolon
Перебор.. такого еще не видел.. тема "В помощь инженеру" . Перемещено.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WMazurok
сообщение 27.09.2007 - 08:35
Сообщение #94


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 71550
Сообщений: 1
Регистрация: 18.09.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Кто-нибудь пробовал сопоставить результаты расчетов Base 7.3 с результатами других програм, например NormCAD? Ведь в предыдущих версиях они, скажем так, не совсем сходились.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
incognito
сообщение 1.10.2007 - 08:14
Сообщение #95


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 73001
Сообщений: 2
Регистрация: 1.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Кто-нибудь имел опыт работы с SOFISTIK?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
jamp
сообщение 9.10.2007 - 14:05
Сообщение #96


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 74106
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Кто использует NormCad, подскажите, можно ли в ней считать сваи на выпучивание, если да, то как?
Еще вопрос! Отличается ли расчет жб сваи от металла одинакового диаметра? Если да, то чем? СПС

Сообщение отредактировал jamp - 9.10.2007 - 14:05
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Andrey_W
сообщение 18.10.2007 - 01:14
Сообщение #97


Из местных
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 35192
Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.2006
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Смотрю в Нормкадовский (вер.5.3) расчет на продавливание по СП 52-101-2003 и тихо шизею.. Почему в случае незамкнутого контура (крайняя колонна) к 1/2момента Мх добавляем xo*F (т.е. косвенно подтверждается, что моменты обзываем по правилам для оболочек), а потом получившуюся сумму умножаем на Wx? Это только у меня?
Пока только один вариант - косяк в расчете дополнительного момента от внецентренного приложения силы F. В этом случае получается, что моменты Мх, Му - относительно осей Х,Y.

Вопрос решился. Здесь имела место быть неточность алгоритма. Доверяй, но проверяй.

Сообщение отредактировал Andrey_W - 22.10.2007 - 21:38
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
axel
сообщение 18.10.2007 - 04:11
Сообщение #98


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 39307
Сообщений: 405
Регистрация: 23.07.2006
Из: Кемерово
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 69 раз(а)



Кто-нибудь фундаментные болты подбирал в Фундамент при конструировании столбчатых фундаментов? Она как завороженная, дальше диаметра 10 идти отказывается, мало того, она его подбирает.. жуть!


//Ну вот, наконец там жизнь затеплилась (12.2 от 30 окт 2007)

Сообщение отредактировал axel - 30.11.2007 - 07:02
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Ilnar
сообщение 16.11.2007 - 14:42
Сообщение #99


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 71389
Сообщений: 2
Регистрация: 17.09.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



кто работает в STARKе помогите: рсу в колоннах выдает на порядок ниже чем в Лире.
может кто сталкивался? что делать?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
dimasiki
сообщение 3.12.2007 - 16:02
Сообщение #100


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 80736
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



http://georec.spb.ru/program/examples/tests/tests.htm
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
serge-b
сообщение 24.12.2007 - 12:31
Сообщение #101


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 65355
Сообщений: 4
Регистрация: 12.07.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



господа инженеры есть такое понятие как заделка сторон плиты, есть шарнирное а есть жетское в данном случае про BASE6 если стоит защемление плиты жесткое всегда будет верхняя арматура больше wallbash.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.04.2024 - 10:38