ЛираСофт и ЛираСАПР - только обсуждение, Все, что связано с работой в ПК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Here You Can Support Our Work and .:LavTeaM:. Services |
ЛираСофт и ЛираСАПР - только обсуждение, Все, что связано с работой в ПК |
29.04.2008 - 16:07
Сообщение
#401
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 75797 Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в лире 9.4 построить линию влияния от многоосевой нагрузки. При задании исходных данных для линии влияния на вкладке Нагрузка задаю различные варианты, а при просмотре результатов линия влияния всё равно строится для единичной силы. Может это проблема ломанной версии?
|
|
|
20.05.2008 - 15:29
Сообщение
#402
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 84757 Сообщений: 22 Регистрация: 19.01.2008 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подскажите, пожалуйста какие жесткостные характеристики следует задавать для КЭ 273, мне программа все время выдает - "ошибка 05 жесткостные характерисктики заданы не верно"
|
|
|
9.07.2008 - 22:21
Сообщение
#403
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 67181 Сообщений: 7 Регистрация: 6.08.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите как выполнить расчет силоса.
|
|
|
23.08.2008 - 14:41
Сообщение
#404
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 94252 Сообщений: 2 Регистрация: 23.08.2008 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ДОброго времнни суток всем форумчанам!
Возникла проблема в работе LIRA 9.4 (кто-то в этом топике про нее уже писал, но точного ответа как ее решить не прозвучало), которая заключается в следуующем: после загрузки проекта нажимаю расчитать, идет расчет, пишет расчет завершен, и ....и все, ничего не расчиталось. Где то читал, что это из-за отсутсвия LPT порта, купил PCI плату с портом, поставил - все равно не считает, в другом месте вычитал, что проблема была в настройках LPT порта, на котором стоит ключ защиты! Никто не подскажит что это за защита и как ее снять?? или другой способ решения проблемы работя лиры. ЗЫ: переустановка винды ничего не дала |
|
|
24.08.2008 - 09:30
Сообщение
#405
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 94252 Сообщений: 2 Регистрация: 23.08.2008 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Все заработало. Поменял в настройках порта LPT3 на LPT1. Переустановил Лиру с типовым набором - все работает.
|
|
|
28.08.2008 - 18:50
Сообщение
#406
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 56376 Сообщений: 32 Регистрация: 27.01.2007 Из: Львів Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Переодически при запуску на подбор армутуры вылетает ЛирАРМ. Как с етим боротся. Может есть кокоето лекарство по етому делу.
Лира R9.4 (май 2007).
Прикрепленные файлы
|
|
|
28.09.2008 - 12:56
Сообщение
#407
|
|
Из местных Группа: Пользователи Пользователь №: 35979 Сообщений: 60 Регистрация: 8.06.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Купили лицензию для экспертизы, результаты один в один.. только минус ~200 т.р.
|
|
|
8.11.2008 - 15:37
Сообщение
#408
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 28235 Сообщений: 102 Регистрация: 27.01.2006 Из: Пятигорск Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос касательно моделирования геологии и расчета коэффициента С1 и С2 для фундаментной плиты в Лире.
Короче петрушка такая, при автоматическом подборе коэффициента мы задаем одну нагрузку ( что это за нагрузка и откудого ее брать, если она зделана для того чтобы проспо подсчитать коэф. при однородной нагрузке, то по идее после статики нужно пересчитовать на полученные результаты, что не делается), а при расчете в ручную коэф., то картина становиться обсолютно наооборот. Причем ситуация такая, здание большое гдето 80 на 60м., при этом имеет обсолютно неровный вид и с разной сеткой колонн, и плюс к этому сложная геология ( имеетса песочная линза под частью здания ). Может быть ктонибудь встречался с этим ( в смысле разбирался ), я просто уже голову сломал, в хелпе нечаго не написано по повода их алгоритма, там описанны лиш сниповские расчеты, а их результаты не сходяться. |
|
|
10.11.2008 - 05:05
Сообщение
#409
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) |
нагрузка подбиратеся в первом приближении, как сумма всех нагрузок (по определенной комбинации или "на глаз")/площадь фундамента. Для этой нагрузки вычисляются С1С2 первого шага. После этого создаете РСН, т.е. ту комбинацию нагрузок, которая, по-Вашему, является основной/определяющей характер деформирования. Переходите на результаты по этой РСН, открываете мозаику Rz, жмете приложить отпор грунта. Делаете перерасчет схемы с автоматическим пересчетом коэффициентов С1С2. При этом делаете хотя бы принтскрины предыдущих распределений, чтобы оценить насколько изменилась картина относительно предыдущего расчета. И так выполняете столько раз, чтобы полученный результат отличался от предыдущего не более, например, 5%. Точность назначаете по усмотрению. По сути, все это и написано в хэлпе.
Хотите более точно учесть геологию, задавайте большее количество скважин. В СНиПе нет 3-ей теории расчета, но именно эта теория рекомендуется для расчетов. С другой стороны, связка КЭ-53, 54 в r7 не работает, поэтому не совсем корректно считать в ней, если необходимо учесть отпор бесконечной полосы грунта. |
|
|
5.12.2008 - 11:21
Сообщение
#410
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 38523 Сообщений: 4 Регистрация: 12.07.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здрасте.
Никто не сталкивался в r7, при подборе арматуры в оболочках (60 см) при большом "тау" Тxy (600 т/м2) и N (2000 т/м2) как-то странно определяется площадь арматуры. |
|
|
25.12.2008 - 15:48
Сообщение
#411
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 80748 Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2007 Из: Литва, г. Вильнюс Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кто может объяснить как правильно задавать предельные деформационные характерестики для физически нелинейного расчёта в Лире для бетона и арматуры? Сколько пересмотрел примеров в литературе и соображений по этому поводу, но нигде так и не нашёл ответа на этот вопрос. На оффсайте форума Лиристов тоже этот вопрос затрагивался, но ответа, как такового, там нет. Единственное, что предельно понятное там сказано это то, что Е(+) и Е(-) для каждого материала задаются свои, тоесть предположение что при сжатии деформации бетона и арматуры задаются по бетону, обоим материалам одинаковые, не нашла своего подтверждения, хотя в принципе этот подход имеет предлог для применения. Плюс ко всему этому Е(+) и Е(-) явно зависят от действия нагрузки - продолжительной или кратковременной. У кого на этот счёт есть какие либо соображения?
|
|
|
26.12.2008 - 04:49
Сообщение
#412
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) |
schoemaker, СП 52-101-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ" п.5.1.12, 18, 19 для бетона и п.5.2.9, 12 для арматуры.
|
|
|
2.02.2009 - 17:23
Сообщение
#413
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 49395 Сообщений: 14 Регистрация: 18.11.2006 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В Лире-грунт, в табличке "Характеристики грунтов" есть кнопка "изменение водонасыщенности/текучести грунта независимо от численных характеристик", объясните, пожалуйста ее работу, на какие характеристики и как она влияет????
и где можно взять показатель текучести и коэффициент пористости для водонасыщенного грунта, если в геологической справке даны характеристики грунта только в природном состоянии |
|
|
25.02.2009 - 15:31
Сообщение
#414
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 22147 Сообщений: 22 Регистрация: 27.10.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте.
Кто нибудь интересовался?.... для расчета реакций опор, как правило, использую "нагрузку на фрагмент"... В очередной раз проделывал этот нехитрый прием и обнаружил, что в узлах, где есть нагрузка, но нет связи в ее направлении, все равно определяется реакция... Реакция равна узловой силе... Если же поставить в узле связь в направлении силы, то Лира забывает про узловую силу и определяет реакцию от остальной конструкции... Объясните, пожалуйста, что тут как и почему??? |
|
|
25.02.2009 - 15:55
Сообщение
#415
|
|
Прохожий Группа: Пользователи Пользователь №: 22147 Сообщений: 22 Регистрация: 27.10.2005 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ё...моё...
лира жжёт... попробуем примерчики... 1) берем консоль 1м... прикладываем на конец 1т верт нагрузки.... вычисляем реакции во всех узлах 2) делим консоль пополам... прикладываем в середине еще 1 т верт нагрузки... ищем "нагрузку на фрагмент" во всех узлах.... 3) делаем из консоли балку на 2х опорах... считаем... ищем реакциии 4) делаем вот такое лицо О_о и восхищаемся лично у меня так!!! _________________________ хотя.... сейчас еще потыкался, вроде, похоже на правду... но в узлах без связей все равно есть реакция, а в узлах со связью, не учитывается, приложенная к ним узловая нагрузка Сообщение отредактировал Vovchikdva - 25.02.2009 - 16:21 |
|
|
26.02.2009 - 04:41
Сообщение
#416
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) |
ничего удивительного, просто данная процедура применяется шире, чем определение нагрузок на фундамент, не зря ее переименовали; она также применяется для определения усилий передаваемых с одного элемента/группы элементов на другую часть конструкции. Так можно, например, определить усилие в любом сечении по длине балки, заданной пластинами в вертикальной плоскости, можно в пространственной конструкции определить нагрузки от опираемых ферм/балок на колонны и т.д.. Следует отметить один недостаток процедуры: узловая нагрузка не входит в результат расчета нагрузки, т.е. если задана узловая нагрузка в узле, где и определяется нагрузка на фрагмент.
|
|
|
3.04.2009 - 14:15
Сообщение
#417
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 71426 Сообщений: 5 Регистрация: 17.09.2007 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
помогите скачать дополнительный сортамент для программы Лиры по ГОСТ 8639-82, 8645-68 трубы профильные. Очень надо, киньте ссылку. На форуме _forum.inoe.name_ не могу скачать. Спасибо, Родина Вас не забудет!
|
|
|
6.05.2009 - 15:32
Сообщение
#418
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 86280 Сообщений: 162 Регистрация: 15.02.2008 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 101 раз(а) |
Выборка из документации Лиры
Раздел 3 Входной язык для задания исходных данных в текстовом режиме Сообщение отредактировал rzinnurov - 6.05.2009 - 15:33 |
|
|
9.05.2009 - 16:38
Сообщение
#419
|
|
Новичок Группа: Пользователи Пользователь №: 115298 Сообщений: 2 Регистрация: 9.05.2009 Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет!!! Пытаюсь разобраться в лире по справочникам и примерам,,чтобы посчитать плиту(фунд.)на упругом основании для диплома! Перечислю свои шаги,если не трудно-укажите на ошибку (это первая плита) 1.признак схемы – 3 – Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) X0Y 2.Схема ð Создание ð Регулярные фрагменты и сети с натяжкой плиту можно приравнять к прямоугольной,но если кто поделится, как нарисовать призвольной формы-буду очень благодарна 3.создание абсолютно жестких тел в плите под стены,колонны(насчет базового узла непонятно-зачемто еще он нужен?) 4.Упаковка схемы 5.Задаю тип жесткости элемента 6.Коэф постели есть вручную 7.Задание нагрузок (загружения 1,2,... пыталась посмотреть в РСУ-таблице-а там только 1-е отобразилось) 8.Расчет-а дальше обычно появляется надпись,что схема геометрически изменяется и не считает!!!!!!! Может "связи в узлах" отметить нужно?х,у-отметить?(так вроде в самом начале это сделала)?или другие направления? Это вторая плита-изрезанный прямоуг. Пыталась "добавить элемент"-пластину-узлы курсором,а потом триангуляция-прога заявила,что не соблюдается порядок узлов!!! И как этого избежать((((( Пыталась загузить контур плиты с автокада!не триангулируется (курсором узлы-выделяется контур,и задаю шаг)!зависает прога! создать контур в триангуляции не получается-36 метров ширина-или там что в метрах что в мм значения не имеет??-для расчета?? надеюсь, что поскорее ответите!!! уже две недели в ней роюсь.... |
|
|
10.05.2009 - 16:19
Сообщение
#420
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Пользователь №: 39307 Сообщений: 405 Регистрация: 23.07.2006 Из: Кемерово Загружено: байт Скачано: байт Коэффициент: --- Спасибо сказали: 69 раз(а) |
по п.1 - зависит от всей задачи, если достаточно плиты без учета продольных сил в плите, то можно довольствоваться и этим признаком схемы.
по п.2 - хотите произвольную плиту: создайте в схеме узлы углов плиты, узлы, гду будут колонны/стены (псевдо, ведь признак схемы не позволяет их действительно задавать, только усилия/нагрузки в них), по заданным узлам сделать создание и триангуляцию контуров (есть в меню, есть кнопка на панели, есть в контекстном меню вроде, но это не создание регулярных сетей). Там задаете контур, потом указываете доп. узлы, потом задаете шаг и триангулируете, возможно, потребуется в несколько этапов провести триангуляцию. по п.3 - для Вас пока разницы не будет, можете оставить на откуп программе, просто выделить узлы и нажать создать АЖТ, он назначит базовый авто. по п.4 - упаковка должна быть контролируемой, если точность будет слишком маленькой (даже по умолчанию иногда слишком мало), то возможно образование дыр - несшитых узлов; при слишком большой могут получиться вырожденные элементы типа треугольник с тремя узлами на одной линии. по п.7 - в РСУ нужно задавать все параметры, в справке все хорошо описано, не знаю, что добавить. по п.8 - выкладывайте схему, будем предметно разговаривать у каждого свои проблемы, связи вообще заданы? Для плиты требуется задать один угол X,Y, и диагональный ему по Y, например. По Z ничего, есть еоэффициенты постели. Из акада нужно давать схему в метрах, т.е. чтобы целые числа в акаде соответствовали метрам. Измерьте расстояние в Лире если получите слишком большой размер, нужно будет отмасштабировать схему в Лире или в акаде и снова ипортировать. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.04.2024 - 19:22 |