IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Вода! Что делать?, Проектирование фундаментов
habar777
сообщение 28.12.2007 - 04:35
Сообщение #1


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 76836
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Пришла геология.
Грунтовых вод нет, суглинок тугопластичный фи =21 IL = 0.1

стесненные условия - нагрузка 200 тон
- запроектировал я сваи 10-ти метровые диам 1м

стали сверлить а там вода на 5 - 2 метрах
бетоном воду выдавили и все

А сейчас не знаю что делать понесет ли эта свая такую нагрузку?
Нужно ли усиление?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Casablanca
сообщение 28.12.2007 - 10:32
Сообщение #2


Завсегдатай
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 59029
Сообщений: 186
Регистрация: 23.04.2007
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 35 раз(а)



habar777
А пересчитать по-быстрому?! Конечно, совсем другая несущая способность.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
u77
сообщение 28.12.2007 - 13:53
Сообщение #3


Прохожий
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 26034
Сообщений: 47
Регистрация: 20.12.2005
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 4 раз(а)



Новую геологию пусть заказывают, и получи копию с печатью(к расчету приложить), если геология изменилась - меняй расчет - пересчитывать в любом случае .
И не в рекламу а в помощь http://dwg.ru/f/forumdisplay.php?f=16 - там инженеров больше, и наверняка именно в такой ситуации были.

Сообщение отредактировал u77 - 28.12.2007 - 13:54
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
AleksT
сообщение 8.02.2008 - 15:03
Сообщение #4


Новичок
Иконка группы

Группа: Пользователи
Пользователь №: 85897
Сообщений: 13
Регистрация: 8.02.2008
Из: Moscow
Загружено: байт
Скачано: байт
Коэффициент: ---
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Понесет безусловно, нагрузка в 200 тонн - с БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ. Правильно что сразу сделали такой расчет.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.04.2024 - 01:23