7.01.2020 - 20:10 | Работа с Magicad | Smokerrr, | |||
8.11.2016 - 13:13 | Работа с Magicad | Добрый день! Кто подскажет как сделать чтоб при построении аксонометрии средствами MagiCAD трубопроводы отображались в 1D а приборы отопения в 3D? В режиме черчения 1D - задайте команду '_MAGICHA' Далее: Далее отмечайте приборы которые хотите отображать в 3D и стройте аксонометрическую схему |
fahrim, | ||
19.07.2007 - 14:23 | Работа с Magicad | ... Скажиет что означает если при расчете системы радиаторного отопление все ок но при балансировке системы пишет собшение Part Type: Heating radiator ... Error Different Flows on the root pipes(0.80829/0.86430) ... Calculation aborted ? Вроде все радиаторы подключени к системе как паложено но висчитать кв неполучаетса ... На финском пишут: Q: Tasapainotettaessa tulee ilmoitus: Different flows on the root pipes. Mita tama tarkoittaa? A: Putkistossa on ilmeisesti kytkematta jonkun patterin meno- tai paluuputki. Helpoiten puuttuvan kytkennan loytaa PartPropertyLine -toiminnolla, kun etsii kuvista avoimia paita (Open ends). У тебя на чертеже есть радиаторы не до конца подключенные - условно говоря подача включена, а обратка нет. вот он тебе и пишет что разные расходы на подаче и обратке. Есть удобство в использовании кнопки mark selected error and zoom - в диалоге о об ошибке - думаю найдешь проблему. а теперь вопрос: С какого сайта диалог? |
ruslan2s, | ||
Текстовая версия | Сейчас: 28.03.2024 - 14:32 |